我單位新裝一套2T的全自動軟水設備,由于以前沒有接觸過這類設備,安裝時測定軟水質量合格。但用了一段時間后軟水質量不達標,找了幾位師傅幫忙檢查,每個人的說法都不一樣,那位師傅幫幫忙,能告訴我軟水設備的鹽罐中的鹽量,水量如何掌握。目前補水時間設置是5分鐘是不是準確,先謝謝了。
目前,市場上水處理設備種類繁多,不同行業對水質的要求也各不相同。 水處理設備分為很多種,反滲透設備、純水設備、軟化水設備、直飲水設備、污水處理設備等等,其中在我們生活中純水設備和軟化水設備出現的頻率最多,但是你知道它們之間有什么區別嗎?
大家好,信任求助60噸.小時的軟水怎么配置設備。 原水為地下水,靠江邊打井取水,是一家度假酒店,有一游泳池,要求出水水質達到自來水標準。后面附有水質監測報告,麻煩大家幫我看看怎么配置設備,多大的罐體?各種濾料的用量,非常感謝大家了!表1 原水水質報告指 標 數 值1、微生物指標總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 未檢出耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 未檢出大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 未檢出菌落總數(CFU/mL) <102、毒理指標砷(mg/L) <0.001鎘(mg/L) 0.002鉻(六價,mg/L) <0.05鉛(mg/L) 0.004汞(mg/L) 0.0003氰化物(mg/L) <0.05氟化物(mg/L) 0.11硝酸鹽(以N計,mg/L) <1.0四氯化碳(mg/L) <0.0023、感官性狀和一般化學指標
本公司需求100t/h軟水設備,原水為地下水,錳標準值為1.0mg/l,測試值為0.24mg/l,硬度測試值為512mg/l,(以CaCc計),甲方要求除錳以及硬度達標,其余各項均達到自來水標準,要求出水水質達到自來水標準,出水量最低100t/h,請大家實際報價,我不是甲方,我是給他們做隨處的,謝謝!!聯系電話13558696598。QQ280243799<
全自動軟化水設備AHRH系列 廣泛應用于需制備軟化水的工業、民用及商業領域如鍋爐給水、冷卻循環水、化工、鋼鐵冶煉廠,紡織印染用水,洗衣、食品以及純水設備的預處理裝置。自動化程度高:可分時間、流量自動再生; 設備運行穩定,出水質量達標,設備結構緊湊、安裝占地面積小。屬于免維護設備,運行時不需專人看管。運行費用極低:能耗與傳統設備相比均可大大降低。 一、全自動運作 軟水器采用了微電腦在線監控,實現了連續運行和再生工藝的全自動運作工藝。工況程序的切換幾乎是同步運作的,整套裝置運行準確、高效可靠;省鹽、省水、省電、省人工。制水成本費用相對極低。 二、技術先進、運作平穩 整套設備裝置用一個配有定時器的多路通伺服閥集中運作,配以現代化的微電腦調控系統,設備上檔次;系統運行安全可靠,故障率極低、科學化管理程度明顯提高。微電腦還具有自動調整補償剩余水量的特定功能,使之保持最佳運行點。例如:可將再生時間設在半夜兩點,避開用水高峰。再生時,微電腦可自動預算過去七天中系統平均制水量并和當前剩余量對比判斷,再作出是否再生指令。
軟水設備是水家裝中重要的組成部分,已經成為越來越多的家庭主要的水處理設備。軟化水設備的主要作用就是去除水堿,比凈水機更進一步優化了水質,不論是清潔水垢、家居還是衣物,軟化水設備都給生活用水帶來了“質”的飛躍。 從一定程度上來說,軟水設備代表著更高品質的生活需求,正受到廣大消費者的信賴和喜愛。軟水設備是通過離子交換技術來軟化水質的,很多顧客在購買軟水設備時,商家都會提醒消費者定期換鹽,并且是軟水機專用鹽。那么,軟水鹽到底在軟化水中起到什么作用呢? 軟水鹽,又名離子交換樹脂再生劑。其主要化學成分為氯化鈉(NaCl),含量在99.5%以上,一般形狀為球劑。 工作原理
供應軟化水設備,水硬度超標處理,軟水器,全自動軟水機,井水地下水軟化處理,過濾軟化處理設備,鍋爐軟化水設備 按GB1576-2001工業鍋爐水質標準要求,蒸汽鍋爐的補給水硬度為≤0.03mmol/L,大于此值,便屬于超標。硬度超標可分為兩大類:軟化水設備軟水硬度超標的原因分析:1、在軟水設備的取樣口檢測是合格的,但軟水箱中的水硬度超標,造成此現象的原因如下:<
全自動軟化水裝置設備:各種工業與民用軟化水設備-小型設備FLECK多路閥,AUTOTROL多路閥配套選型表型號 處理水量(T/H) 交換器規格 D×H(英寸×個數) 再生劑箱 安裝尺寸L×D×H(m) 控制 方式 D×H(mm) 體積L AHRH-1.5-BL-S 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 單罐 時間AHRH-2.5-BL-S 1.6-2.5 12×64×1 400×850 100 0.9×0.5×1.9 AHRH-3-BL-S 2.5-3 14×64×1 520×1050 200 1.0×0.5×1.9 AHRH-4-BL-S 3-4 16×64×1 620×1180 300 1.2×0.5×1.9 AHRH-5.5-BL-S 4-5.5 20×64×1 620×1180 300 1.2×0.7×1.9 AHRH-1.5-BL-L 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 單罐 流量AHRH-2
鍋爐行業一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我國水質較硬,在大量燒水的同時會造成管道結垢導致爆裂、堵塞等現象。所以都紛紛引進工業鍋爐軟水處理設備,它主要降低水質硬度。在工業鍋爐軟水處理設備的運行中會記錄一些參數,水壓力、濃水壓力、產水壓力及壓差,這幾個常出現的參數在工業鍋爐軟水處理設備運行當中是常見的,那么工業鍋爐軟水處理設備出現的各種壓力及壓差是什么呢? 一、進水壓力 進水壓力即是水進入到工業鍋爐軟水處理設備內的壓力。 1、前端預處理(石英活過濾器、活性碳過濾器、軟化過濾器)的進水壓力,壓力來源由原水泵提供,范圍在3KG左右。 2、在精密過濾器后的過水壓力
最近有客戶資料有關軟水鹽的問題,反滲透設備前面的預處理軟化水設備鹽箱,加上軟水鹽會有起泡現象,針對這一現象,就讓我們的技術工程師來給大家解釋一下。 軟水鹽又稱離子再生劑,其主要化學成份為氯化鈉,能高效去除水中硬度(鈣、鎂離子用其他水中一些水堿雜質),再生還原樹脂,使水質更加干凈,清澈,長期保持給水管通暢,無水垢,使用后無任何殘留物,無任何氣味,在同等的條件下高于任何一種再生劑,軟水鹽在鹽箱中正常溶解會有少量氣泡產生,這是正常的溶解再象。咨詢電話:400-995-8857 聯系人:白經理
我們都知道,購買的軟化水設備使用過一段時間后是需要進行清洗的,而清洗設備也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽鍋爐軟水處理設備的清洗方法有很多,清洗的時候要先考慮反滲透膜的類型和清洗記得相容性,還要考慮系統的結構材料,還有污染物等等。下面就給大家介紹一下蒸汽鍋爐軟水處理設備的清洗方法: 蒸汽鍋爐軟水處理設備的清洗方案: 低壓沖洗軟化水設備定期定時對反滲透設備進行大流量、低壓力、低pH值的沖洗有利于剝除附著在膜表面上的污垢,維持膜的性能,或當蒸汽鍋爐軟水處理設備進水SDI突然升高超過5.5以上時,應進行低壓沖洗,等到SDI值調至合格后再開機。  
小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.
我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
今天跟大家聊聊軟水器。
先估算負荷電流 1.用途 這是根據用電設備的功率(千瓦或千伏安)算出電流(安)的口訣。 電流的大小直接與功率有關,也與電壓、相別、力率(又稱功率因數)等有關。一般有公式可供計算。由于工廠常用的都是380/220伏三相四線系統,因此,可以根據功率的大小直接算出電流。 2.口訣 低壓380/220伏系統每千瓦的電流,安。 千瓦、電流,如何計算? 電力加倍,電熱加半。 ① 單相千瓦,4.5安。 ② 單相380,電流兩安半。 ③ 3. 說明 口訣是以380/220伏三相四線系統中的三相設備為準,計算每千瓦的安數。對于某些單相或電壓不同的單相設備,其每千瓦的安數,口訣另外作了說明。 ① 這兩句口訣中,電力專指電動機。在380伏三相時(力率0.8左右),電動機每千瓦的電流約為2安.即將”千瓦數加一倍”(乘2)就是電流,安。這電流也稱電動機的額定電流。 【例1】 5.5千瓦電動機按“電力加倍”算得電流為11安。 【例2】 40千瓦水泵電動機按“電力加倍
公司的生產工藝水,要求壓力恒定,有沒有什么設備可以監控水壓的啊??要可以存儲事件記錄的。
各位大蝦,有個客戶對于產品的電氣部分提出以下需求,還請專業人員指教如何能滿足這個要求。制冷設備電氣需要:1、輸入:110V/AC 頻率50HZ;接線需要固定的,要滿足3c標準。直接用變壓器轉換可以嗎?2、保護導體端子和有保護連接的每個可觸及零部件間的阻抗都不得超過0.1Ω 。如何實現?3、雙重絕緣:能承受2300V 50Hz交流試驗電壓,歷時1min,無擊穿和閃絡現象。需要什么樣的檢測設備?4、接地應有接地標識。這個應該可以滿足