實驗室純水系統主要為強化的前三級預處理設備,能夠有效去除水質中的雜質與顆粒,RO水以及UP水可以被分為一機兩用的效果;系統采用的是雙級反滲透設計,完全適用在高鹽以及水質硬度高的地區。 實驗室純水系統應用如下:
大家好,我剛剛接觸水處理,實驗室需要一套小型水處理系統,純水流量為2L/min,我想選一款陶氏的RO膜,開始選了TW30-4021,手冊上寫工作壓力是15.5bar時出水3.4立方米/天,但是高壓泵感覺很不好選啊,流量太小了。。。而且我們的系統不會長時間持續運行,經常關斷。想改用100g的家用膜就得并聯6-8支,大家能不能給我個建議啊?第二個問題是:RO膜手冊上寫的RO膜進水壓力上升到工作壓力要控制在30s-60s,這個怎么自動化控制?用電動慢開閥嗎?貌似比較貴這個閥,請大家幫忙賜教下啊
請教各位,現在有一個5層樓實驗室,建筑面積1.6萬平米,要做純水供水系統,甲方就只是說明要求每間實驗室都需要供應純水,說是按照定額確定每間實驗室純水日用水量。但是這個定額在那里可以查到在一層設有一個純水設備間,這一塊應該可以由甲方委托專業廠家來做,但是管道設計怎么考慮啊,是不是要做到支管循環,循環流量怎么控制。對管道還有其他特殊要求???望有做過類似工程或者了解相關資料的給予幫助!
隨著很多實驗室對中央超純水系統需求的不斷提升,應用屬于是非常的廣泛。實驗室的中央超純水系統主要供應一級水、二級水和三級水的中央凈水、儲存、分配系統。該設備可作為大型的清洗機,超純凈水水系統該以及各個實驗室使用用水的分配終端
1.實驗室的給排水系統應設計科學,保證飲用水源不受污染,若實驗用水與飲用的水源不一,則應將飲用水與實驗用水的水龍頭分別注明,以免混淆。 2.實驗樓應在設有備用水源,在公共自來水系統供水不足或停止時,備用水源能保證各種儀器的冷卻水、吸煙器用水、蒸餾器用水、蒸餾瓶瓶冷凝管用水的正常供給。
實驗大樓,需要用到整套的純水系統,設備部分由廠家負責,配水需自己設計,但是網上找不到相關資料,哪位仁兄做有這方面的設計資料可以共享,謝謝!
實驗室排風系統改造13693686485在化學實驗過程中,經常會產生各種難聞的,有腐蝕性的、有毒的或易爆的氣體。這些有害氣體如不及時排除室外,就要造成室內空氣污染,影響實驗人員的健康與安全;影響儀器設備的精度和使用壽命,因此,實驗室通風是實驗室設計中不可缺少的一個組成部分。為了使實驗室工作人員不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化學物質和有機體,實驗室中應有良好的通風。為阻止一些蒸氣、氣體和微粒(煙霧、煤煙、灰塵和氣懸體)吸入,污染物質須用通風柜、通風罩、局部排風的方法除去。
請問如有一正壓實驗室,可回風,那么排風系統的排風機只接生物安全柜和排很小部分室內排風時,排風機可以選什么樣的風機??選取軸流風機可以嗎??另:負壓實驗室為保證其負壓的排風量如何確定??正壓實驗室保持正壓可以按換氣次數來算,負壓實驗室可以按換氣次數來算嗎??
實驗室通風系統的特點主要是通過實驗室通風和空調系統的優化設計,保證空調通風系統的安全、舒適、節能運行為前提,各類檢測研究實驗室,及其他輔助用房的通風系統,并針對不同實驗室通風系統進行分析和討論。 【合理設計實驗室通風】 1、通風系統工程是實驗室建設的關鍵,通風柜的效果好壞主要在于排風系統設計。 2、通風管的材料首選為FRP無機樹脂材料,也可用PVC材料或PP材料風管內壁應制做粗糙面,可減少風流噪聲,采用圓形或巨型均可,直徑250—500mm,按照排風量要求確定尺寸。 3、FRP防腐風機種類確定: (1)軸流風機、單臺通風柜,單原子吸收罩較小風量采用。 (2)斜流風機、雙臺通風柜,雙原子吸收罩,略大風量采用。 (3)離心風機、多臺通風柜或需要排風量較大時采用。
1.實驗室的給排水系統應設計科學,保證飲用水源不受污染,若實驗用水與飲用的水源不一,則應將飲用水與實驗用水的水龍頭分別注明,以免混淆。 2.實驗樓應在設有備用水源,在公共自來水系統供水不足或停止時,備用水源能保證各種儀器的冷卻水、吸煙器用水、蒸餾器用水、蒸餾瓶瓶冷凝管用水的正常供給。
學校實驗室、動物飲用水、醫院生化儀及血透配水可配套醫院各類大型全自動生化分析儀如:日立、奧林巴斯、東芝、貝克曼、雅培、拜耳。學院及研究所實驗室化學分析,試劑配置用水。性能特點:全自動運行、無水保護、滿水停機、濃水部分回流節約用水量。電話:0571-87531785,13336062099技術指標 項目 單位 參數 電阻率 MΩ.cm 18.2 電導率 μs/cm 0.055 總有機碳 (Toc) ppb 1-3 重金屬 ppb <0.1 硅酸鹽 ppb <1 熱原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 雜物顆粒 (>0.1μM) 個/ml <1 注:產水水質符合《GB6682-92分析實驗室用水規格和試驗方法》
最近有個項目,要求是產水量35噸每小時的18兆純水,外加每小時補充50噸冷卻用水的純水系統,我們公司剛成立沒多久,沒有這個組裝能力,想和一家比較有實力的公司合作,我們主要拿介紹費這塊,想問下各位高手,這個系統成本造價大概多殺,對外報價大概又是多少呢?謝謝
1,需要在石英砂過濾器處加裝SDI在線裝置,請問那一種好?2,純水出口處加裝脫氣裝置,是咋樣的,那種好?? 請專家詳細指導一下
我公司是一家藥企,生產中需要純水,新建廠區不太了解純水系統老是出現各式各樣的問題無法解決,廠家也不太搭理,希望有這方面的高手指點一下!
純水系統技術分享樹脂 過濾器級別 拋光機原理等介紹可以文件下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=401626&topID=114897