如題,我發現有的設計院單獨把高層住宅的地下車庫的消火栓用水由市政管道引出(加倒流防止器),這樣就避免了靜水壓超過100米時應采取分區給水系統的麻煩(樓一般高30層,設屋頂水箱),這樣做有依據嗎?我總覺得高層建筑是一個整體,不能把地下層和裙樓分成另外一個系統去套低規,但又找不到合理的依據,請大家指點一下
有兩個問題請網友討論:1、如果已知市政給水的水管管徑和靜水壓和需要的用水量這些條件,需要在市政給水的水管上開支管,那么這個開支管的管徑如何求解呢,是否有什么公式和算法?2、如果已知給水管的管徑和靜水壓,那么給水管如果開口的話,流量是多少,是否有什么公式和算法?
一棟5層辦公樓,建筑面積4000平方,高度18米,室內消防用水量為15L/S,室外消防用水量為25L/S。由于建筑先天問題和規劃用地問題,不能設置高位水箱、水池和泵房,建筑周圍有一路市政管網,管徑100,壓力0.3MP,僅靠市政用水能否滿足室內、室外消防用水量的要求?如果不能滿足要求,能否增設管道加壓泵等設施?市政管網流量如何確定?
在一個廠區的大門口有一市政消火栓,廠區也在150m的范圍內,但廠區室外消防用水量有30L/s,現在應該還是要做室外消火栓的,那消防用水量是不是可以減少了,減去市政消火栓的15L/s,但規范好象沒有依據,我覺得不行,大家的想法呢?
如題,廠區周圍沒有市政管道,采用深水井+水塔聯合供水,現在有點糊涂了,這樣的供水水塔容量怎樣確定?如果按消防水池,應該儲存火災延續時間內的消防用水量;如果按高位水箱,儲存10min的消防水量即可。水塔的高度是否應該滿足最不利點壓力要求確定?
有個問題請教一下大家,市政供水壓力0.35MP,可不可以供到八層及天面的消防水池用水?如果要增壓,在首層哪如何添加增壓設備?需不需要生活水池?如何計算供水壓力?
隨著改革開放進一步深入,城鎮土地加急緊張,土地寸土寸金。中小企業在城鎮無立錐之地,大部分企業遠離城鎮到較偏遠地區投資發展,在遠離市政自來水管網地區如何解決建筑物消防用水的問題迎面而來。根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)8.1.2條明確規定在城市居住區、工廠、倉庫的規劃和建筑設計時,必須同時設計消防給水系統。(包括室內外消防給水系統)設計案例:某廠區由廠房、倉庫、辦公樓、宿舍等組成。遠離市區,無市政給水管網。生產生活用水由自備深井水供給,按規范要求本小區需要配備室內
8.6.1 符合下列規定之一的,應設置消防水池:1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和大于25L/s。
天津市政給水管接小區園林養護用水,如果是DN20一般每小時供水量是多少? 另有負責配套的人員可以幫我咨詢一下,可以申請大管徑如DN40、DN50或者多申請幾塊表
一學校,市政管道水壓不足10m,室外消防由一套泵加壓供水,校區最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室內消火栓用水量30L/S--2h; 自噴用水量30L/S--1h; 那么室外消防泵應該多大流量,消防水池容積應該多大?各位大俠,請教
小區內有兩路市政進水的話,消防水池的水量是不是就不用考慮室外消防用水量了。 之前做項目一般還會考慮室外消防用水量,換工作以后這里的專業負責人說不用考慮,雖然說有消防水車,但是消防水車能在滅火的時候完全有用么?
如題。建筑的室外消防用水量15L/s,室內消火栓10L/s。部分設置了噴淋,按中危I,噴淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政給水管。 室內外消防設計流量46L/s,市政給水管的流量應該是不夠的,得設消防水池。疑問是市政給水管的流量夠室外消防設計流量嗎?換言之,消防水池需不需要儲存室外消防用水量?
本人新手,請多多關照,呵呵!市政排水管網一直都是不布到樓前管的,現在業主要求布到樓前管,怎么布啊?沒碰到過,是不是需要將底層的排水管標高考慮進去啊?怎么考慮?那是不是每個排水管出樓的位置都要布上井啊?然后串聯起來再接到市政管上去?這樣考慮對嗎?各位行家,拜托了。
我先說說上海這邊的情況,上海水物局的標準是≥0.16MPa,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上夠5~7層的用戶。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,其他地方怎么樣?
請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知
各位好,我是剛學給排水的學生,有個很菜的問題想請教各位,請問一個建筑中確定用水人數的時候應該怎么確定?如果按照每人最大占用空間多少來計算用水人數,那這個每人最大占用空間應該查哪個規范呢?謝謝!
我最近接到一個工程,別人要求將d800污水管3公里全線貫通,我起點覆土按1.2米考慮(要不然支管的污誰可能接不近來)坡度按小坡度0.2%考慮這樣子如果到了終點覆土應該是7。2mi左右,可是在2公里處是一個大上坡,在這里污水管覆土達到了12米深(這不是在打井嗎)這能施工嗎?請各位前輩指教
目前甲方要求在小區內設置景觀,采用中水作為景觀的補水。可是最近在媒體上看到中水使用過程中的很多不僅任意的新聞,那么中水使用在景觀中是否會有很好的效果呢,如果用收集屋面雨水的方式做為景觀補水,那么效果又如何呢
一個多層家具市場,室內消防栓水量20L/S,噴林水量27L/S,室外消防栓水量30L/S,室內的消防用水量全部放在消防水池里面,現在引入市政給水管,是不是滿足室外消防用水和生活用水量就可以了,引入2個DN150的夠嗎?生活用水很少。可以在同一條市政管線引入嗎?如果市政是環裝的就可以吧?如果市政是枝裝的,是不是好要把室外消防用水也存在消防水池里面。