10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
要做一個噴泉,最上面簡單的說就是一個深400寬2米長20米的一個水池,流到下面一個同樣大小的水池再流到下面的水池,流到下面時要產生水簾,怎么計算泵的揚程流量,沒做過真急人,望各位給說說謝謝.(水泵及集水井設在最低處了)
水泵主開關用斷路器好還是用熔斷器好呢?原因是?我選熱繼電器型號是JR20-16/3S其具體含義是什么?同時我看到上海一廠家型號是JR29-16(T16)兩者有什么區別嗎?
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
我做設計一般潛污泵都不設計系統,控制箱設備自帶,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,消防潛污泵都畫系統,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,不知道對不對,大家都是怎么做的
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?
在做預算時,圖紙上已設計好了噴淋系統和消火栓系統,但沒有注明水泵的型號什么的,經理要我自己根據圖紙選擇水泵。比如:一工廠首層建筑面積4689M2,二層建筑面積2883M2,建筑高度10M,鋼筋混凝土框架結構,耐火等級二級。我數了下,噴淋頭702個。問選水泵時怎么算它的揚程和流量?圖紙如下:
由于設計問題,立式多級離心泵出口口徑和出口管道的口徑一樣了,我知道一般泵的進出口都需要加變徑,現在因為出口管道上的閥門已經到貨無法更換,請問如果出口管路上不裝變徑可不可以,會不會有問題!:Q
圖紙簡介: 包含了建筑給水,排水,消防及其自噴泵的畫法及圖例 投稿網友: hl744359308 上傳時間: 2013-04-23 圖紙
請教下:水泵串聯一般能接幾臺,看部分資料上推薦不超過2臺,是這樣嗎?串聯水泵管路設計時,泵與泵之間的管路還是同樣需要切斷閥和止回閥嗎?按照目前的項目情況,需要1500m3/h的泵,將液體從20米高程送至260米的高程,加上各種損失,估計需要三臺110m左右揚程的水泵串聯,這方案可行不?謝謝!
本人設計院新人,在設計泵站時候,一直苦惱于泵站的選型,不是苦惱于揚程和流量計算,而是不曉得怎樣利用樣本選擇型號, 不知道各位前輩能否幫我解決這個問題? 急
管路阻力:取冷凍機房內的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kPa;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m,則磨擦阻力為300*200=60000 Pa=60 kPa;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,則局部阻力為60 kPa*0.5=30 kPa;系統管路的總阻力為50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的輸配側是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的話 那立管怎么算?
剛剛開始設計高層建筑小區水泵房,對此有一些疑問想請教各位有經驗的設計師。1、水泵房的供應和保護范圍大體是多少?2、變頻水泵單泵流量和一個變頻水泵組泵數量是怎樣確定的?3、變頻水泵揚程如何估算?4、生活水箱的體積如何計算?5、平時集水坑潛污泵流量是如何計算的?設計時遇到的疑難點,希望有熱心網友指導,謝謝。
水泵選型設計有什么要求嗎?做供暖循環泵設計時不知道泵選型要符合什么規范,泵兩端避震喉,止回閥都必須加嗎?加附件需要什么條件,不勝感謝,在線等答案
本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 編輯 我公司一個工地,選用某國產名牌水泵(具體什么品牌不說了,只討論技術)。三臺冷卻泵,半年內連續燒,共燒了5次,每次維修都為更換軸承,線圈沒事,電機的溫度很高,有一次把電機的風扇燒熔了。現在由水泵廠家的資深技術領導領隊來到工地檢查,得出結論為:因為吸入管選小了,造成水吸入量不足,吸入壓力大,使電機產生軸向力,造成軸承損壞。下面是本工程一些情況:水泵參數:流量 500m3/h 揚程:28m 轉速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口徑 DN250 單吸臥式離心泵使用在冷卻水端,冷卻水泵放在一樓機房,冷卻水塔放在屋頂,建筑高度20米。管道總長 240米水泵是兩用一備。水泵進出水管都是DN250.因為設計的時候按冰水機需求流量470m3/h 揚程26米計算,購買的時候,因為廠家沒有這個流量值的水泵,選接近參數就選到500m3/h 28m的水泵。所
水泵選型原則及
某棟高層住宅,高約55米,共160戶,地下水池深約6米,選用CPS-GM-50-80/水泵是否合適?在13層設置減壓閥是否合適?請各位大師不吝指教。
中央空調系統水泵設計資料下載,很實用。
水泵設計
水泵設計專題,為您提供水泵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵設計 相關的專業交流討論,更多水泵設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題