2類防雷。均壓環施工利用圈梁應該是2根還是一根就可以啊,如果兩根要不要每隔一定距離兩根梁筋跨接一下。均壓環連接引下線應該連兩根線,還是一根就可以。
求助:飄窗窗臺高400,窗戶內開(高層建筑外窗不得外開),護窗欄桿設置在窗臺上,此時窗戶無法開啟。我們想了第一個方案:護窗欄桿設置在窗戶之外,因嚴重影響外立面,被否決。第二個方案:護窗欄桿設置在樓地面,欄桿高度900,此時不影響外窗開啟。而查了規范《民用建筑設計通則》“欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m
圖紙簡介: 一套非常好的建筑施工圖,干掛石材幕墻、玻璃欄桿、護窗欄桿大樣圖 投稿網友: zhiwei8600 上傳時間: 2013-07-21 <
不是找茬,好像規范說的可踏面是450以下,而且間距說的是垂直間距110以內,那是不是意味著,窗臺600高,我可以做橫的隨意設計?或者說具體點,窗臺上面到900,我只要設一個橫條(900處)就可以,只要滿足水平推力???
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-18 12:55 編輯 可以露出反坎嗎?好多業主提了這個問題,問可不可以以拆掉,擋著他們改造陽臺了……謝謝!
根據規范GB 50352—2005《民用建筑設計通則》6.6.3的規定如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。 規范中的條件有2條1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的滿足條件是需要2個條件一起滿足算為可踏面還是滿足一條就應該計算可踏面例如:現在有一凸窗高度600,寬度600,可踏面計算是從樓板地面計算還是從凸窗臺面上計算
本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 編輯 如圖,因為偷面積需要,有這樣一個戶型,窗戶C2425是以后當推拉門使用,外側是以后實際使用的陽臺,TM2425拆除,封閉陽臺以后當客廳使用。按設計C2425因為是落地窗,所以有設置圍護欄桿,高度900mm.外面有結構板不臨空。大神們幫忙解答下,這種情況是否需要設置欄桿?用意何在?因為本人是現在施工的,對設計規范理解不深,我翻閱規范,應該是不用的,怕有理解有誤,請大神們幫忙解答下 ,如果是要設置,理由是?謝謝!
樓梯間窗臺高度低于900mm,護窗欄桿取消,窗戶900以下玻璃用夾膠安全玻璃可以嗎?
防護欄桿在構造上應緊密而不動搖,能夠承受可能的突然沖擊,阻擋住人員在可能狀態下的下跌和防止物料的墜落,還要有一定的耐久性。因此,它必須滿足以下各項要求: (1)防護欄桿上桿離地的高度規定為1m~1.2m,這是根據人體重心的位置而定的。下桿離地高度為0.5~0.6m。這樣可較穩妥地防止作業人員在施工面的邊沿失足墜落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°時),防護欄桿應加高至1.5m,并加掛安全立網。除了經設計計算外,如果橫桿長度大于2m時,必須加設欄桿柱,以免橫桿受力后撓曲過甚,產生險情,造成滑跌。 (2)欄桿柱與地面或樓面的固定可根據具體情況以不同方式加以處理。在坑口的邊沿用鋼管作欄桿往時,為避免土質松動,可將鋼管打入地面50cm~70cm深,鋼管高邊口的距離應不小于50cm。但是如基坑周邊系數采用板樁圍護,則鋼管欄桿柱就可以打在板樁的外側。 在混凝土樓面、屋面或墻面固定時,可采用預埋件與鋼管或其它鋼材的下端焊接。若為竹、木欄桿,可在預埋件上先焊接30cm長的L50mm X 5mm角鋼,其上下各鉆一個圓孔,然后用直徑10mm螺栓將竹、木桿件栓牢。如果
如題,看書的時候突然看到這里多了“雙道”兩字,請問它和普通的欄桿的區別和聯系是什么呢?特向大家請教,望大家給予解答,謝謝。
臨邊防護用的材料由欄桿柱和上下兩道橫桿組成,上橫桿通常稱為扶手。用作欄桿的材料,可視各地的習慣和工地上的具體情況,就地取材加以選用。有木料、毛竹、鋼筋、鋼管或型鋼等多種。當使用不同材料作欄桿時,除需滿足力學條件外,其規格尺寸和聯結方式還應符合構造上的要求。現將各項要求分述如下: (1)選用木桿件時,其橫桿上桿梢徑應不小于70mm,下桿梢徑應不小于60mm,欄桿樁梢徑應不小于75mm。相互的連接可采用不小于12號的鍍鋅鋼絲綁扎,或用相應長度的圓釘釘緊,也可用棕繩或麻繩綁扎。桿件表面要平整,綁扎要牢固,不能松動,采用木枋時,其截面應相當于上述條件,均用圓釘或適用的螺釘釘緊。 (2)選用毛(竹桿)件時,其橫桿小頭有效直徑應不小于70mm,欄桿柱小頭直徑應不小于80mm,并采用不小于16號的鍍鋅鋼絲綁扎,至少三圈,不能有滑脫。 (3)如采用鋼筋,則橫桿的上桿直徑應不小于16mm,下桿直徑應不小于14mm,欄桿柱直徑應不小于18mm,用電焊或鍍鋅鋼絲綁扎固定。 (4)用鋼管做欄桿時,采用直徑48mm X 2.7mm~3.5mm的腳手鋼管最為方便,并且相同口
《住宅設計規范》GB50096-1999第3.9.1條3.9.1 外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m。對防護措施和防護高度的規定:《全國民用建筑工程設計技術措施/建筑》第10.5.3條、第10.5.4條10.5.3 低于規定要求的窗臺(以下簡稱低窗臺),應采用護欄或在窗下部設置相當于欄桿高度的固定窗作為防護措施。作為防護措施的固定窗應采用夾層玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(見本條注)。玻璃邊框的嵌固必須有足夠的強度,以滿足一定的沖撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃應用技術規程》JGJ113-97中第5.2.2.1條及 5.2.4.1條關于欄桿用玻璃之規定。相當于欄桿的玻璃應為有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此時欄桿的水平荷載由固定窗的橫檔承受
1)防護欄桿應由上、下兩道橫桿及欄桿柱組成,上桿離地高度為1.0~1.2m,下桿離地高度為0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防護欄桿應高1.5m
圖紙簡介: 這是一套完整的工裝玻璃欄桿和不銹鋼防撞桿詳細的施工及大樣圖,以及懸挑式與鋁扣板收口節點等! 投稿網友: huqianping10005 上傳時間: 2013-09-16
一、鋼絲繩防護欄桿簡介二、鋼絲繩欄桿設計方法三、施工方法
審圖意見是:陽臺防護欄桿采用非標欄桿應驗算能承受規定的水平荷載。請問這句話是不是說要驗算埋入陽臺梁內的預埋件在水平力作用下強度是否滿足?還是說欄桿與預埋件焊接處?求指點。
固定式工業防護欄桿安全技術條件代
一、《民用建筑設計統一標準》GB50352-2019
窗臺何種情況下需要設置防護設施?窗臺防護欄桿高度應怎么計算?