先轉錄一些斗栱史料的東西: 斗栱是我國古代重要木構不可缺少的部分,戰國中山國制作的龍鳳案上部四角已出現了有斗、有栱的結構,表現出了斗栱的雛形。 東漢的應用已經比較普遍,當時不僅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,當時斗栱多用于柱頭和轉角,補間鋪作尚補多見。位于40度線上的角華栱更不多見。只在角柱或墻角的兩面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不盡相同的,一般都只有一跳,依形制分幾種: 柱頭鋪作或置于柱頭的斗栱,有出跳和不出跳兩種。不出跳的斗栱,常見的是實拍栱、一斗二升和一斗三升三種。(實拍栱:柱頭上置一短橫木,底邊兩端向上彎起,形似栱,兩端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱頭:多用于樓閣中,自墻上用華栱挑出相當距離承檐,在華栱頭上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱發展到南北朝,由于佛教興盛,出現了獸形栱、花栱。仍是僅出一跳以一斗二升為常見,與漢、晉比較僅多用補間鋪作,形式多為人字栱。 至隋代,斗栱中重要構架——昂出現。 唐代各種斗栱樣式已經定型,宋代有了完備的規制,從最簡單的不出跳的“把頭交頸
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t。現柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
如果由于天氣冷施工隊伍私自用炭火加熱砼墻體,導致墻體被熏黑,那么這樣會對砼質量產生影響么,還有如果以后裝修階段抹灰的話,會對抹灰的質量產生影響么
看到現在的施工工地都基本用商砼,有幾個關于商砼的問題想跟大家請教一下:1、在國家或者地方層面上是否有強制使用商砼的規定?如果有的,具體出自于哪里,是什么呢?2、商砼相關的標準、規范都有哪些呢?3、商砼都有些什么優點呢?還希望大家能幫忙解答一下,實在是感激不盡呀~
清水混凝土,又稱裝飾混凝土,建筑業十項推廣新技術之一,混凝土材料中最高級的表達形式,一次澆注成型,不做任何外裝飾,以現澆混凝土的自然表面效果作為飾面,天然莊重、厚重清雅,體現建筑最本質的美感,被建筑師們公認為“高貴的樸素”,看似簡單,其實比金碧輝煌更具藝術效果。可以說,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的夢想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,極其不易,又極其迷人。 8月11日,中天集團工程技術骨干一行21人來到河南二建大唐三門峽火電廠三期擴建工程現場,參觀交流飾面清水混凝土施工技術。
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 編輯 1、配筋率計算使用h0還是h,新規范出了之后,沒有給出明確的答案,一直弄不清楚,有的參考書上用h0,有的參考書上用h,請大神們指點2、局部受壓計算時,核心混凝土面積,是直接用l1*l2,還是(l1-2d)*(l2-2d)?有的參考書上用前者,有的參考書上用后者,也是很郁悶呀
中心涼亭由22片混凝土“花瓣”構成,每一片花瓣都使用了定制的預制構件裝配施工法,在場地進行澆筑加工,模具采用了數字化加工的玻璃纖維復合材料,它們被吊裝到場地中,以形成整個結構所需的拱形。 核心問題:如何在確保它們是模塊化構建的同時,避免視覺觀感上過強的重復性。 解決辦法:該設計最終采納了開羅五邊形鑲嵌法(Cairo tile),該五邊形被進一步分割為5個三角形,如此下來最終只需要三種模塊單元:兩塊相互鏡像的不對稱三角形,以及一塊等邊三角形。 在這樣的不規則三角形網格之上,每一片花瓣的三維模型借由參數化工具生成。在結構上,每一片花瓣都是半拱形,從底部16英寸厚的厚柱狀結構縮減至頂部4英寸厚的曲線形屋頂。 雙重彎曲的表面幾何造型有助于提升結構硬度。每一片花瓣都由兩塊鉸鏈連接至其同一半拱形的另一花瓣上。
混凝土設計標號為C20,施工單位也是這樣配的,用32.5#普通硅酸鹽水泥,取樣的混凝土試塊28天齡期試壓強度一般在37MP左右(縣內的建筑單位質量監督站報告),請問這是什么原因?
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?
在PMCAD建模的時候輸入混凝土等級為C35,可在TAT里顯示的卻是C25,要每層每個構件修改,請問,有沒簡便的方法。或是不是軟件的BUG
各位好: 我是一個學水利的學生,但現在在做一個關于混凝土的實驗,但不知道為什么,在算混凝土配合比的時候,我的水灰比總算的比所查閱的技術手冊上的小,水泥用量總是很多,望各位幫忙,謝謝!!
我最近有個工程使用混凝土多空磚,是框架結構住宅,內外墻均用混凝土多空磚。我擔心以后會出現墻體裂收縮縫,造成墻體滲水。請有經驗的高手賜教幾招,互相探討!!!
大家好,請大家多多支持
《水工混凝土試驗規程》4/6
《水工混凝土試驗規程》5/6
《水工混凝土試驗規程》共6個包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土試驗規程》2/6
《水工混凝土試驗規程》3/6
各位同行,我查了很多水利定額,就是找不到埋石混凝土的定額,本人碰到的情況是這樣的:農田灌溉渠道,的邊壁及底板都是才用C15埋石混凝土,它設計的塊石埋石率為59%,既C15混凝土為41%,塊石為59%.根據我所了解的埋石混凝土,埋石率一般只有10%~30%,業主為了節省工程造價,現在設計的埋石率是59%,是不是很難施工?另應套用何種定額項目,望知情者告知,謝謝!