亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算

    工地挖了一個直徑1.5米,深度10米的孔收集地下水,現在擬采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池內,管道長度大約25米,請問各位大蝦設計和施工工藝如何,在哪里查找相關規范?虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算,小弟第一次接觸洪吸管的設計請各位指點一二.

  • 親們,怎么計算虹吸管的真空度

    親們,怎么計算虹吸管的真空度

    怎么計算虹吸管的真空度

  • 破除虹吸管的支管管徑計算

    在好多項目遇到有虹吸現象,然后在虹吸管上增加破虹吸的支管,怎么計算破虹吸管支管管徑,例如主管路DN250的出水管有虹吸現象,在出水管加多大的破虹吸管合適,有沒有計算方式

  • 虹吸管安裝智慧雨虹吸雨水

      在虹吸排水系統安裝中,分為兩個部分:一部分是虹吸雨水斗的安裝,另一部分是虹吸管的安裝;       今天我們來說一下虹吸管安裝: 首先我們知道虹吸管是由虹吸軟管和球型氣囊組成,在安裝過程中,當然先根據圖紙來,接著按照下面的步驟依次來進行安裝。        測量--放樣—溝槽開挖—基礎處理—連接、下管、校管—管槽回填—檢查并砌筑,回填—驗收。 以上說的就是虹吸管在工程中的安裝步驟。

  • 泵的吸入口能設虹吸管嗎?

    請教:泵從自灌式改為虹吸管進水可以嗎?怎么去實現? 泵吸入管口D600,管線長約16米,蝦米彎5個、蝶閥一個,水池水位高于吸入管中心1.7米

  • 鴻業市政管線中倒虹吸管如何繪制

    在鴻業市政管線中如何繪制倒虹吸管?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉時的倒虹吸井,它不能用于穿越河道等復雜情況。而我要畫的剛好是穿越河道的

  • 室內倒虹吸管如何防止堵塞?

    有一個工程為室內排水,因有基礎阻擋,想用倒虹吸,其排水管為d400,倒虹吸高為70cm ,看圖集其分別設有進水室和出水室,不知道其工作原理是怎樣,特向大家請教!還有倒虹吸管如何防止堵塞?因為場地很多沙,怕堵塞了就不好辦!謝謝!

  • 倒虹吸管能否采用B板制作?

    現在灌區水利工程項目較多,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,今年于市場上原因,小噸位買不到,如采用10mm厚要虧損,采用Q345B板業主不同意,業主要求按設計要求做,設計單位要求要求滿足規范要求,施工單位只搖頭,一次相遇問我可不可以,本人認為應分析項目所在地實際情況,如氣候條一般,該項目在干熱河谷地區,多數在20℃以上,且倒虹吸不同電站壓管道,不存在水擊,應該可以用B板鎮靜鋼。在該地區還有不少混凝土管倒虹吸呢,為何項目不能B板,在此,請同行多提意見,采用B板可否。該倒虹吸最大水頭52m,設計流量3.8m3/s,管徑1.05m,設計采用Q235C板制作,管壁厚8mm。

  • 請教一個關于虹吸管使用的問題!

    手頭有一工程,需要用到虹吸管送水,過程大概如下:先用泵將水抽送到一個罐子(2.5立方)里,在罐子里安裝虹吸管,等罐子里的水位達到一定高度后,在短時間內(1~3分鐘)經虹吸管的虹吸作用將水抽送到位于罐子底下的一個大池。現在的問題是,因為需要短時間內就將水抽送完畢,所以選擇的虹吸管管徑比較大,而進水端,即用水泵抽過來的水水量比較小,因此有可能罐子里的水達到一定高度后,經虹吸管緩慢溢流出去,而不是由虹吸作用將水抽送出去(即虹吸管達不到滿流狀態),想請教各位前輩,有沒有什么辦法,可以在虹吸管不加閥門的前提下,能使虹吸管自動達到滿流狀態從而產生虹吸作用將水順利抽送出去??

  • 預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代

    只是在埋進承臺里用UPVC管,約4米,可以嗎?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎? 不知道自己描述清楚了沒有,請大哥大姐幫下忙,急!急!急!在線=

  • 自由出流+倒虹吸管問題?(如圖)

    自由出流+倒虹吸管問題?(如圖)

    高位水池出水管與地位水池進水管高差1m,倒虹吸管徑DN100(鋼管),管線全長400m,出水水頭不做要求,有出流就行。水池深3m,水能否進入低位水池?若不能兩水池高差至少要多少米?

  • 求助!關于倒虹吸管的計算與施工圖設計!

    跪求哪位高手能給我發一份完整的,詳細的倒虹吸管的計算書作為參考。主要是計算書的問題啊,給排水設計手冊上的東西非常曖昧,表述不清啊。周圍的人算出好多個結果,越搞越迷糊啦。。。。。。。。我的郵箱 1143100890@qq.com先謝一個!!!

  • 07年案例真題,取水虹吸管問題

    07年案例真題,取水虹吸管問題

    這道題是3個錯誤還是4個?我只找到三個:(1)流速太小,規范5.3.18 虹吸進水管的最小流速為0.6本題v=Q/A=0.4(2)虹吸高度為4~6,不能超過7本題虹吸高度為9.5-2=7.5(3)虹吸管應朝集水間方向上升請問各位,還有錯誤嗎?請指出,謝謝

  • 取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

    取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

  • BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管嗎?

    請問,BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管就可以嗎?應用時一頭插入稀釋水中,一頭用洗耳球吸一下?本人剛入行,又沒人教,相關實驗都沒接觸過,請路過的壇友幫忙回答一下吧!先謝過!

  • 請教:有關虹吸管預埋進承臺管材替代問題

    預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代只是在埋進承臺里用UPVC管,約4米,可以嗎?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎? 不知道自己描述清楚了沒有,請大哥大姐幫下忙,急!急!急!在線=

  • 鐵路蘭渝線鋼筋混凝土倒虹吸管設計圖

    圖紙簡介: 該項目為鋼筋混凝土倒虹吸管設計圖,圖紙包括:地形圖、設計總說明、結構施工圖等。 投稿網友: rami520 上傳時間: 2014-07-14 <

  • 市政污水管道倒虹吸管問題

    污水管道在遇到洼地處時,是做倒虹吸管比較經濟合理,還是做污水提升泵比較好呢,個人覺得倒虹吸管對技術要求比較高啊。:$求各位大指教

  • 虹吸管 小型水庫 泄水涵管 改造應用

    壩下涵管更新改造方案選擇 常規對壩下涵管的處理是對壩體進行大開挖,按開挖壩高 15m ,開挖邊坡 1 : 1 ,壩頂寬 5m 計算,需要開挖壩體 1 萬 m 3 左右。加上回填土方 1 萬 m 3 ,這兩項投資約 25 萬元,而且開挖回填工期長,新回填土方與老壩體土方存在沉降差,容易出現土方結合不好,壩體出現不均勻沉降,產生裂縫等現象,若采取開挖隧洞,由于該區南 片屬半山區半丘陵地帶,大部分水庫周邊山體的巖質情況不好,沒有開鑿隧洞的條件,而且造價更高。 在第一批 7 座水庫中安裝了 DN300mm 的虹吸管,使用情況良好,管材采用鍍鋅焊接鋼管,經充水后,打開閥門,出水水流飽滿、平順、管身無振動,經局會同有關部門現場會審后,認為基本能取代壩下 涵管,并在今后的水庫除險加固中全面推廣,迄今為止,我區共安裝虹吸管(取代壩下涵管) 60 余臺套,運行情況良好。

點擊加載更多

魚缸虹吸管怎么用

魚缸虹吸管怎么用專題,為您提供魚缸虹吸管怎么用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與魚缸虹吸管怎么用 相關的專業交流討論,更多魚缸虹吸管怎么用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

魚缸虹吸管

清代斗拱

主站蜘蛛池模板: 128877带你另眼看世界| 国产精品高清免费网站| 麻豆va亚洲va欧美va天堂| 精品精品国产欧美在线观看| 日韩一级大片| 亚洲欧美另类在线| 成人久久精品| 国产伊人自拍| 色噜噜视频| 亚洲视频在线免费| 青草视频网站在线观看| 亚洲播放| 久久99热这里只有精品国产| 在线免费观看欧美大片| 免费av一区二区三区| 大岛优香久久中文字幕| 日韩色视| 国产亚洲欧美在在线人成| 真实国产乱视频国语| 成人h视频在线观看| 亚洲天堂视频在线观看| 欧美成人在线视频| 99热网站新获取域名| 亚洲欧美国产中文| 久久午夜国产片| 扒开末成年粉嫩的小缝小说| 亚洲综合网在线| 色天天久久| 成人午夜在线观看国产| 在线观看国产片| 亚洲日本在线观看视频| 在线观看免费日本| 精品国产日韩久久亚洲| 国产精品观看视频免费完整版 | 一二三四日本视频中文| 国产高清免费视频| 亚洲mv在线观看| 一本久道久久综合婷婷五| 色www视频永久免费| 欧美另类网站| a免费在线|