亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 雨水檢查井底部的沉砂池難道取消了?迷惑中!

    一直以來,污水檢查井的底部必須做溜槽,防止污物沉淀,厭氧發酵產生污氣。而雨水井的底部都是做沉砂池,深度500mm以上,積淀泥沙,定期清理,防止泥沙進入管道淤積,減少管道截面。最近,我無意中發現排水圖集(如02S515)中,把雨水井也做成溜槽了,而且設計院說必須嚴格按<02S515>施工,難道現在的地面雨水都清澈如泉了嗎,迷惑中啊!請哪位大師,解答一下,為什么把雨水井的沉砂池做法改為溜槽了,理由呢?以后管道淤積了怎么辦?

  • 某個場地雨水排除的問題

    一個售樓部場地有五六千平方米占地面積,其中有售樓部,樣板房之類的,還有大片的綠地,給排水總平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就緊挨道路旁,而且是兩面臨路)上的雨水口。室外排水系統設計中說在集水流域的起始端100-150米可不設雨水管渠而利用道路邊溝排水,我量了一下,最長的道路也沒超過100米,這樣看來應該可以不設雨水管渠了……請問各位同行,是不是這樣的呢??

  • 雨水埋地管的管徑的確定

    請問埋地雨水和管徑如何確定流速如何計算,規范是 埋地管可按滿流排水設計,管內流速不宜小于0.75m/s.是否流速可以米/秒.流速如何計算,兩條立管可以在地下合為一條埋地管排出去嗎

  • 關于雨水設計參數的選擇

    個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????

  • 求助~關于雨水立管的問題`~

    求助~關于雨水立管的問題`~

    建筑給水排水設計規范GB 50015-20034.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部應設清掃口。2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe從建筑物內至室外檢查井的排水橫管段。問題一:4.9.33中的“排出管系” 包不包括單根立管接一單一排出管啊 ?問題二:假設現在有一廠房,跨度大`~ 不得不在廠房內設置排水井,如下圖所示~那也要設清掃口嗎 ?

  • 關于屋面雨水排放的疑問

    屋面雨水通過雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小區地面設集水坑承接雨水管下來的雨水,該集水坑是多大尺寸(長-寬-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口還是雨水檢查井,或者是另外設一個管網收集后排如總的雨水管網,懇請指教,謝謝

  • 關于雨水承壓和灌水高度

    室內雨水管灌水試驗具體應該怎么做,是分層做還是按立管高度做?有時立管上部接有2個雨水斗,又該如何做?雨水管承壓塑料管按什么壓力等級選用?困惑,誰能告訴一下。

  • 屋面雨水這樣排放合理嗎?

    屋面雨水這樣排放合理嗎?

    屋面雨水側排放見圖:

  • 關于雨水連接暗井的問題.

    我在網上下載的給排水圖紙,基本上雨水管大家都沒設計雨水連接暗井,好多都是30米一個檢查井,這樣是不是太浪費.畢竟暗井的造價要比檢查井低,再說路面上這么多井也影響道路的美觀.我一般是25米一個暗井,100米一個檢查井,請問大家這樣合理嗎?

  • 鐘式沉砂池的產泥量怎么算?

    10000立方米每天的生活污水,前面用了一個鐘式沉砂池,算濃縮池體積的時候要算污泥產量,這個鐘式沉砂池的污泥產量怎么算啊?

  • 關于曝氣沉砂池的一點問題

    關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池

  • 鐘式沉砂池----這個東東是干什么的

    鐘式沉砂池----這個東東是干什么的

    采用的是氣提排砂系統.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是氣體鼓入時候用,那么,另外一根呢

  • 雨水的問題,急急急!!!!!!!!!!!!!

    由于地方有限,四周都己有建筑了,只有一個60mX20m的小院,外臨大路,60X20的小院又做了地下車庫,問題有了,雨水沒有辦法排了,我們領導就這樣做了,三面建筑屋面的雨水,和地面(地下車庫)的雨水從地下車庫的地面排出行嗎?或者埋在地下車庫的管道,或者在地下車庫地面做管溝請各位大師,幫忙,急急急

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.

  • 關于雨水計算的問題,跪求

    小區26萬方,徑流系數0.6,管線長750米兩個雨水出口.流量已經一千以上了,找不到一米二管徑以上的計算表,不知道怎么辦了

  • 關于虹吸雨水設計的疑問?

    請問:設計院已按照一家專業公司的設計出了施工圖,但是甲方想另找一家專業公司來做。這樣改動的話,是否影響太大,是否需要第二家公司重新配合設計院出圖?如果不用改動設計,而是讓第二家參照第一家的設計直接施工,是否可行?

  • 關于廠區雨水排水的問題

    一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,我廠區的水肯定是沒法排的, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般應在正常水位以上”

  • 關于曝氣沉砂池的計算與復核

    《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水

  • 關于雨水的幾個問題,求教

    關于雨水的幾個問題,求教

    單斗系統雨水管管徑和雨水斗的尺寸需要一樣么?怎么理解這兩個流量啊,如果我算出來雨水流量是5L/s,那我雨水斗選75mm,流量為5.6L/S,立管選塑料管90×3.2,最大泄流量為7.4L/s,這樣兩者尺寸就不一樣了,是不是要把雨水斗尺寸放大?

點擊加載更多

雨水沉砂池

雨水沉砂池專題,為您提供雨水沉砂池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雨水沉砂池 相關的專業交流討論,更多雨水沉砂池相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斗拱抗震

預制斗拱

主站蜘蛛池模板: 玖玖在线免费视频| 999电影| 国产欧美在线观看一区| 97精品伊人久久大香线蕉| 色网址在线观看| 成年人国产视频| 中文字幕在线视频播放| 日本高清色视频www| 国产亚洲人成网站在线观看| 成人福利在线视频| 成人国产精品一级毛片天堂| 8mav975| kk44kk紧急升级| 99这里有精品| 车上麻麻用裙子挡着做h| av成人在线电影| 成人激情免费视频| 亚洲区视频| 亚洲精品另类有吗中文字幕| 亚洲精品不卡在线| 中文字幕在线视频网站| 亚洲欧美在线视频| 亚洲精品影院久久久久久| 亚洲精品网址| 亚洲一级毛片在线播放| 伊人狠狠干| 日韩 亚洲 欧美 中文 高清| 亚洲人成在线播放网站岛国 | 国模夏冰| www.色妞| 高清不卡日本v在线二区| 动漫美女被免费网站在线视频看| 亚洲一区在线视频观看| 日韩欧美亚洲综合久久99e| 久久伊人成人网| 欧美大片网址| 日韩视频中文字幕| 亚洲精品电影在线观看| 亚洲一级色片| 亚洲视频在线观看网站| a国产片|