真空吸塵機組的使用提高了車間的清潔度和便捷性,但是真空清掃吸塵機組的主機啟動方式是否滿足現
吸塵器是運用了渦輪氣泵工作時產生的高真空來吸取粉塵的,真空度數值是表示出系統壓強實際數值低于大氣壓強的數值,也就是我們常說的負壓。真空度是指處于真空狀態下的氣體稀薄程度。
現代化廠房對空間的使用要求越來越高,幾乎不會留下太多空間放置生產必須以外的設備,所以很多用戶都會考慮把一些輔助除塵設備放在室外以節省室內的空間,這時對于車間的除塵就需要設計中央吸塵系統了。中央吸塵系統通過管道把車間所有的吸塵口連接起來然后進入一個大的除塵器過濾排放,除塵器在整個除塵系統中發揮著重要的作用,含塵氣體只有經過除塵器過濾后才能達到環保排放的要求。
本人最近要設計一綜合醫院,查了好多規范,但沒有查到醫院的氧氣、壓縮空氣、真空吸引、如何設計,該由哪個專業負責,請各位大俠賜教。我的qq是25534610,郵箱LGJ165667@SOHU.COM
談到荷蘭,大家可能最先想到的就是風車、奶牛、郁金香,城市自然就是想到首都阿姆斯特丹。但是荷蘭除了阿姆斯特丹之外,還有鹿特丹這一個排名第二的城市。荷蘭人的創意世界聞名,荷蘭鹿特丹通常被稱為建筑設計的溫床,而在2015年的城市規劃獎中,它被城市規劃協會評為歐洲最佳城市。 <
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
現場情況:一臺冷水機組的冷卻水系統,一臺冷卻塔對應一臺冷卻水泵,全是一用一備。所有設備全部布置在屋面同一水平鋼架上,冷卻塔和水泵距離很近,兩者之間高差幾乎沒有,冷卻塔積水盤水量經供應商提供數據容積偏小。管道布置情況:冷卻塔出入口先接水泵再接機組,管徑按照冷卻塔出口選用,在做現場布置有集水管和水泵入水管有輕微駝峰。發現問題:開啟運行時,水泵的吸入端軟接會出現真空現象,該如何解決真空問題?看了論壇許多資料
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
大家誰對MDG(真空脫氣膜)的內部結構熟悉哦.內部是否有一個水氣分離器呢,這個東西壞了會造成脫氣泵排水異常,拆下來是否會有不良影響呢?怎么維修呢?謝謝大家告訴小第了.
歡迎大家對本站的刮泥/吸泥機產品、樣本積極點評,把工程中使用過的各個品牌刮泥/吸泥機的經驗和大家共享,如何在工程中選擇能實現要求效果的最優刮泥/吸泥機產品。 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 刮泥/吸泥機產品資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=40&firName=%u62E6%u6C61%u3001%u6392%u6CE5%u3001%u51FA%u6C34&secclass=3948&secName=%u522E%u6CE5/%u5438%u6CE5%u673A
在大型MBR抽吸系統中,抽水泵吸水管與膜組件之間的管道是會安裝一個水罐,水罐頂端的接口與真空泵的抽吸管相連,中間會加一個單向閥,用于只能抽出罐中的氣而不能抽出罐中的水,但是一直不知道是什么構造,誰家有供應這種只能抽出氣而不能抽出水的閥門,請高手指點一下,謝謝!
請教一下高人,如果機組有4根頂蓋排水管,我在設計管路的時候是想做讓4根頂蓋排水管先直接連至一根環管,由環管直接排水,這時候對于測量頂蓋下真空壓力的測量管,是應該連到環管上還是連到某一根頂蓋排水管上啊?哪種效果更好?!
現在很多廠家關于真空開關都有個額定短路電流開斷次數,比如現在有一個開關,在安裝使用后一年半內,其總使用次數還未到額定短路電流開斷次數。而在檢修做高壓預試時,發現絕緣出現問題。(絕對是正常使用,未有短路、接地情況) 這個時候,要求廠家保修的依據是什么: 1、廠家說保修時間已過,已超過一年 2、既然有個保修時間的規定,為什么還來個額定開斷次數??如果未達到次數,開關絕緣損壞,誰應負責。大家用的真空開關是如何保修的?說說看
為酒精分離裝置設計一套真空冷凝器,分離裝置的工作溫度為120度,抽出量最大為60立方蒸汽每小時,20%為酒精80%為水,要求真空度小于20毫巴,采用方案:水環式真空泵(利用抽出液密封)-A端-接: 熱交換器-冷水機組-B端-接: 大氣噴射泵優點:含水蒸汽不會破壞真空缺點:冷凝效果有限,真空度受限問題:選擇什么樣的換熱器,不會造成氣體冷凝時短路
“真空度”顧名思義就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型氣泵、微型抽氣泵、微型抽氣打氣泵等抽真空設備的一個主要參數。所謂“真空“,是指在給定的空間內,壓強低于101325帕斯卡(也即一個標準大氣壓強約101KPa)的氣體狀態。在真空狀態下,氣體的稀薄程度通常用氣體的壓力值來表示,顯然,該壓力值越小則表示氣體越稀薄。對于真空度的標識通常有兩種方法:一是用“絕對壓力”、“絕對真空度”(即比“理論真空”高多少壓力)標識;在實際情況中,真空泵的絕對壓力值介于0~101.325KPa之間。絕對壓力值需要用絕對壓力儀表測量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于測量真空度的儀表(絕對真空表)的初始值為101.325KPa。(即一個標準大氣壓) 二是用“相對壓力”、“相對真空度”(即比“大氣壓”低多少壓力)來標識。 "相對真空度"是指被測對象的壓力與測量地點大氣壓的差值。用普通真空表測量。在沒有真空的狀態下(即常壓時),表的初始值為0。當測量真空時,它的值介于0到-101.325KPa(一般用負數表示)之間。比如,我們的
真空泵的選型及數據計算
根據新的給水排水設計規范:3.2.5C條上要求出口接軟管的沖洗水嘴與給水管道連接處要求設置真空破壞器。根據《低阻力倒流防止器和真空破壞器選用與安裝》這個圖集,我還迷糊啊!
希望對大家有幫助!~