我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置。 2、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
本人在《全國民用建筑工程設計技術措施(給水排水)》這本書中看到自動噴淋末端試水裝置的壓力表裝在截止閥的前面,而在《自動噴水滅火設計規范》第6.5.2條文說明中示意圖中壓力表是在截止閥的后面,請問以那個為標準。本人認同后面的做法,因為試水時才打開截止閥才可以試壓,而前面的做法在無需打開截止閥便知道管道中的壓力 那截止閥就沒有意義!!希望各位設計、施工專家給點意見 謝謝!!!!!!!!
更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網、噴頭能自動作用噴水滅火,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光、煙或燃燒時的生成物(探測器作用)、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,控制火勢的蔓延和撲滅火災。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,它是一種可靠性高,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,用水量小,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,請有經驗的大師指點可否不設,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,在次表示感謝。
為暖通系統中的一些小設備設置一個網關接口是否有必要?不同廠家相同協議的設備在設計階段就按同一個通訊接口(網關)集成來安排是否可行?是否可以為這些設備指定設備地址?附件為自動補水、排氣的定壓裝置的說明書。
圖紙簡介: 全自動加藥裝置立面圖,平面圖,詳細說明其構造! 投稿網友: lpw237 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎、混合而成微細固體粉末組成。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,可以類氣體釋放于空間,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸、混合時發生的物理、化學作用滅火。另外,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,在設計自動消防工程中積累了一
在工程中常碰到三路電源自動切換,通過DCS實現切換,常不被認可,在一次工程設計中遇到了可以三路電源同時備用自投的裝置,認為不錯,發一個,大家一起看看,裝置功能不錯,但施用效果如何,暫實沒有結果
自動噴淋的末端試水裝置的排水,在實際中是怎么做的? 尤其是在高層如27層的高樓,每層都設末端試水裝置!排水管選用什么材料的?是用PVC的好還是用鍍鋅管好?末端試水裝置和排水裝置的連接是密閉的還是敞開的?如果是用PVC排水,是不是還用加地漏?末端試水裝置的閥門安裝高度是多少?如果層高是2.7米!
Factory Automation(縮寫:FA) ,工廠自動化,也稱車間自動化。指自動完成產品制造的全部或部分加工過程的性質:指整個工廠實現綜合自動化,它包括設計制造加工等過程的自動化,企業內部管理、市場信息處理以及企業間信息聯系等信息流的全面自動化。 它和信息與通信、辦公自動化、新材料、生物工程、保健與醫療技術并列為當代六大主導新技術。它的常規組成方式是將各種加工自動化設備和柔性生產線( FML )連接起來,配合計算機輔助設計( CAD )和計算機輔助制造( CAM )系統,在中央計算機統一管理下協調工作,使整個工廠生產實現綜合自動化。 工業生產中,自動化智能化普及度越來越高,下面看看一個 FA 的工廠標配是什么? NO.1 控制器:自動
煤礦自動無壓風門系列包括了濟南-東山礦用電控液壓自動平衡風門、全氣動無壓風門、電控氣動無壓風門及遠程全自動控制風門等,正常情況下這些自動風門都不需要另外增加風門閉鎖裝置,本身煤礦自動風門的控制系統就能實現兩道雙向無壓風門或兩道正反風門之間的互鎖。一般情況下只有手動開閉的無壓風門才安裝使用機械閉鎖或氣動閉鎖。 什么事情都不是絕對的,在礦用自動無壓風門出現故障時,整個系統處于泄壓后的手動運行模式,這個時候就需要閉鎖裝置了,因此說如果企業財力允許的情況下也可以購買一套風門閉鎖裝置以備不時只需。
最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
難道日光燈可以用直流電源嘛 為什么里面有蓄電池呢?還有一個問題 采用熒光燈自動應急裝置需要雙電源嘛?我怎么看見一盞采用熒光燈自動應急裝置的日光燈有兩路電源進了燈座?這個應急裝置的原理應該是一路電源平時給蓄電池充電,停電蓄電池給燈管供電吧?希望行家回答下 謝謝了:call:
根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,
規范說:機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。這個壓差自動調節裝置應該怎樣選型?是個什么東西?
規范上機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室共用一個系統時,應在通向合用前室的支管上設置壓差自動調節裝置;情況是這樣,僅需要對地下一層的樓梯間和合用前室加壓送風,我們院一般都是給樓梯間加壓送風,然后通過余壓閥給前室余壓,這次消防說余壓閥起不到作用,需要在通往樓梯間的風管上弄個支風管通往前室,并在上面設置壓差自動調節裝置;現有2個問題:1、這個壓差自動調節裝置的設置的位置,是在剛從風管分出來的地方設置,還是在靠近前室的風口上設置?2、這種壓差自動調節裝置需要電氣控制還是其他控制?誰有樣本,發來看下
潛污泵的自動耦合裝置 是用來干什么的?