地下室車庫積水坑和電梯積水坑都有2個潛污泵,請教下2個潛污泵就用2跟排水管排出,還是將2個排水管并聯由一根水管排出。圖紙上沒有標注,如果并聯用什么管件連接。。
想請教各位幾個問題1)在沒有地下室的情況下,假設室外地坪-0.30,消防電梯前室標高為±0.00,消防電梯基坑標高-1.50,消防電梯集水井底標高-2.70,最近的室外廢水井井底標高-2.80,可以采用重力流排放嗎(接入廢水井前加止回閥)?最近見到類似的圖紙,覺得有點不妥,但查規范,沒有提到集水井不可以重力流排放。只提到地下室和半地下室。建水規4.7.2 建筑物地下室生活排水應設置污水集水池和污水泵提升排至室外檢查井。地下室地坪排水應設集水坑和提升裝置。城鎮給排水技術規范4.2.3 地下室、半地下室中的衛生器具和地漏不得與上部排水管道連接,應采用壓力排水系統,并應保證污水、廢水安全可靠的排出。城鎮給排水技術規范4.2.4 下沉式廣場、地下車庫出入口等不能采用重力流排出雨水的場所,應設置壓力流雨水排水系統,保證雨水及時安全排出。
潛污泵為自藕式[ 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-17 16:31 編輯 ]
求教各位:‘自耦式安裝的潛水泵’是什么安裝型式?? 我們小區在區內雨水提升泵站設計了一種自耦式安裝的潛水泵,請問此類泵的所謂‘自耦式’是否只跟電氣配電柜有關?還是與潛水泵本身的安裝方式有關?有的提到‘自耦式安裝的潛水泵’易于檢修是什么含義?看來是與泵本身的安裝型式有關,請教各位大俠‘自耦式安裝的潛水泵’到底是什么樣的安裝型式??敬盼回復。
我的安裝成功了,有人說這個是教育版的,節點有限制,我不知道是怎么驗證出來的,我按完后,運行了一個橋,3萬的節點,可以求解。
請高手幫忙看看什么原因及如何解決!!!!謝謝!!!!!安裝成功使用一次后,重起電腦就出現此錯誤!!!如何解決啊!!!!
下載了STAADPRO2006安裝過后不能分析,出錯,我想可能是我安裝的問題,請高人指點,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !這兩步怎么做?我是把對應文件夾中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分別覆蓋掉,然后將兩個**.DLL文件考到系統文件夾中的,請教指點我哪里出錯了?多謝!!
在VISTA下安裝CAD06,先安裝Microsoft.Net Framework 1.1再裝CAD06就行,CASS就不用說了,Microsoft.Net Framework 1.1可在網上下載。
ETExpressTool2004漢化安裝ETExpressTool2004漢化安裝ETExpressTool2004漢化安裝ETExpressTool2004漢化安裝ETExpressTool2004漢化安裝ETExpressTool2004漢化安裝
如圖:底座下用螺帽來承受上部結構是不合理的。如果是臨時調整標高(僅僅是成單個柱子的荷載)否合理?請諸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 編輯 ]
同一層樓拍的線管,這些有什么作用呢為什么實在梁上的不理解?
我是新人,冷凍水主管和風機盤管管口一樣高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安裝平管200cm.再向下20cm.然后進風機盤管。這樣安裝可以嗎?需不需要安排氣閥?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 編輯 ]
01(03)S305圖集小型潛水潛污泵選用及安裝的要求及標準
循環泵用150w的功率一啟動大氣連通管就被抽空帶進鍋爐里面空氣氣,而且泵也會抽進去氣,然后膨脹水箱就忽上忽下,排氣閥不停排氣,如果泵功率小點工作沒事。這是怎么回事,怎么改裝好一點。
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
1 3DSMAX7中文版注冊說明1. 緣由: 正式中文版本的采用原來英文版本的注冊機不能注冊,主要是正式中文版本的生成的 請求碼只有7組,而英文版本的注冊機需要8組才能生成激活碼。2. 處理辦法: 采用中文preview版本來生成8組請求碼,取代7組請求碼。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之類的虛擬光驅軟件虛擬CD1.iso,解壓keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注冊碼,安裝完成中文正式版本的3dsmax7之后, 刪除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到這個目錄和文件,需要開啟文件夾選項中的顯示所有文件和隱藏系統文件選項。第二步:將壓縮包 3dsmax7pre for正式版注冊.ra
在網上下載了cad2002中文版,在WINXP下的安裝到第5步,需要在控制面板-添加/刪除程序中對CAD2002進行修復,為什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中卻有CAD2002?? 請各位高手指點!!!
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝
奇怪啊,我安裝PKPM2005.11.5 PJ 的時候居然出現這種情況:已經把 system32 下的 WinSCard.DLL 改為 SysCard.DLL當把 WinSCard.INI 拷到 C: 后,再回到 system32 時,SysCard.DLL 還在目錄里,奇怪的是:該目錄里又出了個WinSCard.DLL ,而且和 SysCard.DLL 文件屬性完全一致(大小、創建日期、文件版本、公司、描述)。使用PJ里的 WinSCard.DLL 復制到該目錄時,出現這個畫面,讓人更費解的時,盡管沒有替換,那些復制過PJ的模塊居然還可以用,不知道大家有沒有碰到這樣的情況。要提一下的是,我的機器里本來安裝的有正版的網絡版。