亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 跌水井的跌水水頭怎樣計算

    跌水井的跌水水頭怎樣計算

    請問高手:做室外排水,需做跌水井時,跌水水頭應怎樣計算,是從前一檢查井或管道起端處的高程與跌水井底高程間的高差為跌水水頭;還是進入跌水井的排水管高程與跌水井底的高差為跌水水頭?

  • 有大于10米跌水水頭的跌水井嗎

    由于住宅區與大市政之間地面有一個十米的落差(有一個很陡的坡),小區雨水污水干管需要做十米左右的跌水,請問有大于10米跌水水頭的跌水井嗎? 還是只能分級跌水?

  • 急求大于600的雨水管跌水水頭的計算公式

    在做小區設計的時候有一個700的雨水管需要跌水才能排到市政管道,《室外排水設計規范》中說大于600MM的管徑,其一次跌水水頭高度及跌水方式應按水利計算確定!但是我沒找著計算的公式!請大家幫助

  • 請問大蝦,揚程及出水水頭

    六層有衛生間,高度24.2米,在底層設一變頻泵供水,計算水泵揚程時,H=24.2+水頭損失+出水水頭,請問水頭損失怎樣估算,出水水頭(衛生間里有大便器和洗臉盆)

  • [求助]跌水水頭定義在室外排水設計規范如何理解

    室外排水設計規范4.3 管道 4.3.1 不同直徑的管道在檢查井內的連接,宜采用管頂平接或水面平接.4.3.2 管道轉彎和交接處,其水流轉角不應小于90°。 注:當管徑小于等于300mm,跌水水頭大于0.3m時,可不受此限制。跌水水頭定義是否為支管管底標高與干管管頂標高的差值?還是支管管底標高與干管管底標高的差值?各位水友對此有什么見解?如果理解為支管管底標高與干管管底標高的差值,那么DN300接入DN600,管頂平接已滿足規范要求大于0.3m的要求,接入時可以任意角度接入,不知我的理解是否正確?感謝大家對本帖子的支持!

  • 水景中的跌水水景設計算法

     跌水水景水量過大則能耗大,長期運轉費用高;跌水水景水量過小則達不到預期的設計效果。        在水景設計中,跌水水景是構成溪流、疊流、瀑布等水景的基本單元,具有動態和聲響的效果,因而應用較廣。      與靜態水景不同,動態水景的水是流動的,其流動性一般用循環水泵來維持,水量過大則能耗大,長期運轉費用高;     水量過小則達不到預期的設計效果。     因此,根據水景的規模確定適當的水流量十分重要。     1跌

  • 求教跌水水景水量計算。急!!!!!

    我做一個簡單的跌水,跌水長18米,4個跌水臺階,每個臺階寬25cm,高20cm。貼面為光面花崗巖。請高手幫我計算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。謝謝。

  • 某小區主入口跌水水景的設計施工圖

    圖紙簡介: 某小區主入口跌水水景全套施工圖,可作為雕塑型水景,位于小區入口視覺中心,或休閑區中心節點點景。圖紙內容:平面布置圖,大樣圖等,可供參考。 投稿網友: clove-8020 上傳時間: 2014-04-17

  • 某歐式景觀跌水水池的全套施工圖紙

    圖紙簡介: 某歐式景觀跌水水池的全套施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖、潛水泵井做法以及細部詳圖等。 投稿網友: ningjingzhiyuan23 上傳時間: 2014-09-19

  • 多個景觀跌水水景及常見駁岸做法施工圖

    圖紙簡介: 多個跌水水景以及胡泊河岸駁岸剖面做法,可供參考學習。補充說明:駁岸做法為常規做法,標注清晰,適合初學者參考學習。 投稿網友: lemon930 上傳時間: 2013-11-29

  • 跌水水景水量計算問題?求解答

    本人今天做一跌水水景,再設計水量選擇循環水泵時是整糊涂了。請問有沒有哪位大俠會這個溢流堰的水量計算。還有,如果不計算你們是如何憑借經驗選循環水泵的。

  • 某圓形帶噴泉跌水水池全套施工圖紙

    圖紙簡介: 某圓形帶噴泉跌水水池全套施工圖紙,高2.9米,外圓直徑8米,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖以及詳圖大樣。 投稿網友: shuiyixing 上傳時間: 2014-08-18

  • 跌水水景 PPR管穿不銹鋼水槽接口處怎么處理

    跌水水景 PPR管穿不銹鋼水槽接口處怎么處理 有兩種想法 一是直接用結構膠密封 二是PPR接個外絲接頭 再接個內絲接頭然后和水槽里面的PPR布水管連接 接頭處和不銹鋼槽焊接 不知道想的對不對 或者有沒有其他處理方法。

  • 請教出水一級A標準下,農村生活污水采取什么工藝比較經濟,以及超濾的出水水頭。

    請教出水一級A標準下,農村生活污水采取什么工藝比較經濟,以及超濾的出水水頭。

    各位前輩好,初來乍到想請教一些問題,還請不吝賜教,后輩在此先行謝過! 目前有一個農村生活污水處理項目,日處理量2000m3/d,占地約為1500平方米。由于地塊性質,主體池體需要做成地埋式,地上只能有設備間和其他設備。 進出水水質如下: 現在考慮兩種工藝: 1、A2O+二沉+混凝沉淀+砂濾+超濾+紫外線消毒(占地大,基礎投資大,運行電費一般,有多個超越管道,可以靈活選擇處理工序) 2、A/O+MBR膜法+紫外線消毒(占地小,基礎投資小,運行電費高) 因為占地比較小,大致算了一下大概的池體水深要在5-6米,所以如果采用MBR法的話膜吹掃風機的功率

  • 關于防污止回閥的水頭損失?

    本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?

  • 誰知道這個跌水是用什么做的啊?

    誰知道這個跌水是用什么做的啊?

    我想做這樣的一個書形的跌水,可我不知道“書”是怎么做出來的,請高手指導指導!謝謝

  • 關于噴淋管徑的水頭損失

    按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點

  • 大城市自來水水頭與農村自來水水頭損失剖析!

    水頭損失在供水的時候大家都要涉及到這方面的問題,一般大家只是想如何解決問題,即盡量減少水頭損失或或提高水源水頭落差,但大家想過沒有水頭是怎么損失的,都到哪里了!經過我2年的來的實踐與摸索,發現農村的水頭損失與大城市的水頭損失有很大的差別,其剖析結果下周日凌晨3點發布:在此期間,請大家保持肅靜,感興趣的可以好好想想或查查資料... 不感興趣的別JB亂說~~~再俺的坑里就得聽俺的 活活

點擊加載更多

跌水水頭

跌水水頭專題,為您提供跌水水頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跌水水頭 相關的專業交流討論,更多跌水水頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 成人免费视频播放| 亚洲一区免费视频| 日本 3344www高清在线| 久久福利青草免费精品| 国产精品播放| 国产成人精品日本| 成人激情在线| 成人高清视频在线观看| 99re这里有精品| 真实国语对白视频播放 | 91热爆在线| 国产亚洲视频在线| 综合在线亚洲| 在线精品视频成人网| 国产综合在线观看| 亚洲免费观看| 尹人综合网| 128877带你另眼看世界| 69堂在线观看| xxⅹ丰满妇女与善交| re久久| 成人公开免费视频| 成人欧美网站免费| 成人免费视频在线观看| 国产成人免费手机在线观看视频| 斗罗大陆209集免费观看动画| wuyeav| 国产精品麻豆a啊在线观看| 国产日韩欧美第一页| 精品久久久噜噜噜久久久app| 九9热这里只有真品| 久久婷婷人人澡人人爱91| 欧美成人免费一区在线播放| 欧美色视频网站| 色爱区综合激情五月综合色| 先锋资源| 伊人啪啪| 99久久精品费精品国产| 成人欧美精品大91在线| 国产在线a| 欧美日韩在线免费看|