  • 急煞人了!游泳池漏水怎么辦?

    剛剛完工的一個室外露天下沉式游泳池,水質過濾設備選用的是傳統的泵房式(金泰的設備),管材用的是華亞U-PVC管,施工完畢后僅僅簡單的沖洗了一下,因為當時施工條件的限制,現場淤泥很多,同時現場的地質條件也不是太好,所以鄙人要求施工單位在所有管子的部位用混凝土打基礎,但是在施工完成后小區環境施工時可能挖土機械壓過,一直比較擔心會將管子壓斷或壓碎(哦,忘記了,U-PVC的連接是采用膠水粘接的),現在調試時發現現象如下:1、水完全放滿后,水泵不啟動時看不出水面的上升或下降(認真觀察的);2、啟動循環泵后,發現平衡水池的水很混,馬上加凝結劑,水質不透明,同時發現在按摩水池(單獨供水,但是回水同普通布水管連接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混濁;3、過濾灌的壓力指數上升很快,要求反沖洗,反沖洗后不到半個小時就壓力上升的0.2MPA,又的反沖洗;廠家認為是回水管用問題懷疑漏水,不知道那位前輩有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多謝了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM

  • 關于簡易游泳池的排水問題

    現在有一個簡易的游泳池工程,說它簡易就是直接放自來水,用完后直接排放水,即只有進水口和排水口。想問這個排水口可以用什么方式來做(手動)?我想用清通口來做,放水的時候把清通口擰開即可,不過又覺得麻煩,你們有無其他更好的方法?

  • 游泳池作為消防水池可以嗎?

    早先遇到一個項目,設計將游泳池作為消防水池來考慮,最后消防驗收居然也通過了?我不解的是,這游泳池檢修期間怎么辦?而且水質呢?希望大家討論啊!!!

  • 關于游泳池的負荷等級問題

    縣級市一中的游泳館,建筑面積為4000平方,為丙類體育館。查看體育館建筑設計規范10.3.1條:乙級以下的用電設備應為二級負荷。按照該條解釋所有的體育館至少二級負荷,請問該如何把握這一條文,象我這樣小的體育館可用三級負荷嗎?

  • 恒溫游泳池,熱泵如何配置?

    有大小兩個室內池,成人池大概600立方米,兒童池二十幾立方米。問題:1,兩個池的供熱系統是否要分開?2,如果要使用熱泵該如何配置?3,做恒溫泳池,要考慮哪些因素?誰能把怎么做恒溫游泳池,做個詳細點的介紹,或哪里有這方面的資料,共享一下,可以嗎?

  • 恒溫恒濕游泳池怎樣設計?

    我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,尺寸:16000*25000,層高4米,該怎樣設計呀,請高手指導!!!

  • 游泳池的內壁防水可以取消嗎?

    業主要求設計取消游泳池的內壁防水,但是我作為施工單位表示反對,業主要求找出強制性條文游泳池內壁必須做防水,怎么破?求助?

  • 請教游泳池熱源低了怎么辦啊

    各位大俠: 兄弟急求一解決方案,游泳池容積500m3,甲方要求熱源95℃/75℃,現在熱源變?0℃/60℃,如果能用影響大不大?若不能用,請教解決方案。

  • 關于游泳池的過濾,清潔與衛生

    關于游泳池的過濾,清潔與衛生

    在歐美,私家游泳池已經成為一種時尚;在中國,私家泳池逐漸成為富豪們的一種新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚歡樂時光的最佳選擇,它點綴了庭院里的風景靈氣,給家人帶來更多的歡聲笑語。 美國水鯨可以輕松幫您實現泳池的夢想。 美國水鯨來自美國的生活藝術,讓您時刻感受浪漫風情。 它拋棄了傳統泳池復雜的工程建造----預埋管道和修建機房。其圍板技術和無管道過濾系統榮獲專利,減少了施工時間、降低成本和運行費用;同時又消除漏水的隱患,是建造泳池的最佳首選。良穗公司提供泳池專業化服務,從泳池規劃到泳池建造、過濾設備安裝、泳池使用維護,讓您徹底免除后顧之憂。 廣州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手機: 13622282968 Water16816

  • 游泳池臭氧改造方案討論

    前言一、設計指導思想:1. 本系統主要特點:a. 本設計根據現場實際情況及使用方要求采用全自動分流量臭氧輔以消毒劑投加消毒系統全自動運行;b.為能滿足游泳池、訓練池的夏季高峰使用及跳水池的比賽要求,同時為減低投資,并考慮到各水池的特定情況,建議游泳池和跳水池合用一套臭氧消毒系統,根據需要相互切換;訓練池配置單獨的臭氧消毒系統;2. 本設計貫徹執行國家現行的工程建設設計規范標準,即《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)和《游泳池給水排水設計規范》(CECS14:89)。3. 本設計在貫徹執行國家現行的工程建設設計規范標準的同時,也充分吸收了國外的先進技術和先進經驗,創造有機協調的成果。二、水池基本參數:序號 名稱 水面面積m2 平均水深m 保有水量m31 游泳池 1250 2.55 31882 跳水池 625 5.5 34383 訓練池 275 1.45 399三、水池用水及循環量參數:序號 名稱 保有水量m3 沖水量m3/h

  • 標準室內游泳池設計請教!

    呵呵…… 50×25m的標準室內游泳池設計,為學校教學、訓練及對外開放,北京市區工程,請相關給排水設計師幫推薦幾個有實力的相關廠家。 呵呵……我是搞設計的,因是初次從事游泳池的設計,且想設計好,故提請各位網友哦 另,需要加熱,熱源為已有鍋爐房,池水準備用水消防…… 相關意見可以發在此處,也可發至本人EMAIL shestol@sina.com 不勝感謝

  • 急求家用游泳池設備資料

    本人正在作幾座高檔別墅,有室內游泳池,聽說有專用的小游泳池設備,不知哪位有這方面資料和信息,最好在河南有經銷商的,多謝,QQ:11312045

  • 關于游泳池筏板基礎的疑問

    本人是新手,剛做完個中學室外游泳池,21X50m,水深1.2~1.5m,地基采用筏板基礎,現澆混凝土板C30,板厚取了35cm,雙層雙向14@150配筋,地下水情況良好,承載力標準值175kpa,筏板上部恒載活載取值為20、4KN/m2,請問各路高手該做法的合理性?

  • 如何確定游泳池的通風量?

    各位大俠: 你們好,小女子在做一個上海會所的空調設計,內有一個面積為400平米的室內泳池(泳池面積213平米),水溫28度。夏季以通風為主,冬季采暖,為了防止結露,在四周布置了暗裝立式風機盤管對著墻壁和窗戶吹。室外干球溫度34,濕球溫度28.2;室內溫度29,相對濕度不大于75%。計算出泳池散濕和人員散濕總濕負荷80kg/h,根據送風量=濕負荷/(室內含濕量-室外含濕量),可是由id圖發現室外的含濕量比室內的還大,那根本就不可能消除濕負荷,怎么辦?如果按換氣次數的話,5次夠嗎?還有其它要注意的事也請各位多多提示,我很想做好我的工作,可惜我們院太小,只有我一個做暖通的,所以很多的東西都是自己瞎琢磨的,也不知道對錯,進步起來太慢了。唉,人人都有本難念的經!謝了先!

  • 關于室內游泳池的照明的幾點疑問?

    最近由于要做個室內游泳池的電氣設計方案,我翻閱了很多相關書籍和相關的圖紙,在看圖紙的過程中也發現了很多疑問。關于室內游泳池,有關書籍是這樣說的:為防止反射眩光,在池中不能映射出燈具。但我看了幾幅圖紙,有的設計師采用滿天星布置燈具,有的是用燈橋的布置方式。對于燈橋式布置,很適合在池中不能映射出燈具的要求,但對于滿天星(對方沒有采取格柵來防止眩光)式,很不適合上面所說的要求。在這里我問問各位大俠,特別是做過相關設計的,做室內游泳池都要注意哪些方面?都有什么要求? 我做的室內游泳池為訓練館和公共用,不做比賽用。 游泳池長50米,其中有20米是做跳臺用。

  • 請教建設屋頂游泳池的成本

    我家屋頂有個8×6米的平臺,我想做一個8×3米的游泳池,不知道好不好做?算上設備和修建的成本大概是多少呀?我在廣州,如果有廣州或者附近的企業能做就好了。

  • 請教:關于游泳池采暖問題

    該游泳池位于山西,為室內游泳池。冬季需要采暖。熱源為地?zé)幔追街灰蟮匕遢椛洳膳5救苏J(rèn)為冬季不能達到游泳池室內采暖溫度要求,建議甲方兼用散熱器,可地熱溫度?0度供水。我該怎么使游泳池達到室內采暖溫度要求。

  • 請問有與游泳池設計的相關規范嗎?

    游泳池是否有專門的設計規范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基礎該怎么樣處理?池壁采用那種形式較為合理呢?請各位賜教!

  • 關于游泳池的設計及相關內容

    相當好的游泳池資料!詳細介紹了游泳池的相關知識,只是可惜沒有游泳池設備選型及設備布置的詳細資料!!

  • 關于游泳池給、回風管的選擇

    一泳池容積為675m3,面積為450m2:已選用三集一體熱泵做供熱系統,請問各位兄弟姐妹:選用多大的的給、回風管!每個給風口適當?shù)拈g距為多少?回風管又為多少?該選用多大功率的冷凝器?

點擊加載更多

游泳池規劃

游泳池規劃專題,為您提供游泳池規劃相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與游泳池規劃 相關的專業交流討論,更多游泳池規劃相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

泳池設施

2011注冊安全工程師

主站蜘蛛池模板: 国产伊人久久| 798影视| 亚洲欧美婷婷| 污污网页| 天天操伊人| 日本欧美高清视频| 青草影院在线观看| 男人天堂综合网| 可以在线看黄的网站| 精品久久网| 精品一区二区三区在线成人 | 日本一二三高清| 日本高清成人| 日本中文字幕网| 日韩亚洲人成在线| 日韩快播电影网| 日韩在线高清| 视频一区免费| 亚洲www在线观看| 亚洲成人影院在线| 亚洲欧美第一| 伊人久久五月天综合网| 在线观看日本中文字幕| 中文三级视频| 久久黄色网址| 2021国产精品视频| 99成人| 达达兔欧美午夜国产亚洲| 二区三区视频| 狠狠干2020| 女人国产香蕉久久精品| 欧美综合视频在线| 三级在线观看视频网站| 午夜视频在线观看免费视频| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 亚洲精品乱码中文字幕无线| 一区二区三区欧美日韩| 中文字幕在线成人免费看| 亚洲视频在线免费| www.久久精品| 国产人成午夜免电影观看|