游泳池和類似場所燈具自電源引入燈具的導管必須用絕緣導管,嚴禁用金屬或有金屬護套的導管!!!《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002之20.1.2條。
我們車間照明燈最近每天到晚上4點多以后總是閃爍不停,測得各相電壓\電流均平衡沒有浮動,變電間接地線也沒有問題,控制開關也看了沒有問題,請教高手是那的問題?
大型冷庫照明燈采用鋁合金外殼,其材質符合GB/T1173-1995國家標準的要求。采用先進的“高溫一次壓鑄”成型工藝,鑄件產品表面光滑、金屬結構組織細密、內部無氣泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉強度及抗沖擊性,低溫冷庫燈外殼防爆性能高,且冷庫燈上有模具直接壓制而成的永久性防爆標志及商標。 冷庫燈燈具通過拋丸機進行表面強化清理等技術處理后,采用全自動噴涂流水線設備及國內先進的高壓靜電噴塑工藝進行表面噴塑,塑層附著均勻且附著力強,采用抗紫外線塑粉,防腐、抗氧化,平板鋼化玻璃燈罩,不銹鋼外露緊固件;鎮流器與燈具采用一體式或分體式設計,滿足多種不同光源使用;高純鋁陽極氧化桔紋漫反射板,反射率高,光線柔和;燈具上下照射角度調節范圍大冷庫燈吸頂支架式和懸吊燈安裝方式,滿足各種安裝使用需求;冷庫燈的布局結構,采用螺紋蓋,方便開啟檢修和更換光源。 在傳統的冷庫照明中。我們常使用熒光燈、金鹵燈、和高壓汞燈,他們的缺點是低溫下光衰很大、照度低、壽命短、耗電大、容易漏氣和積水。目前
一排熒光燈具共20個,每個36W,用單相供電,我的疑惑是,就用兩根線,相線和中線,拉過去,然后剝線再分線么,其中線路還得穿管,怎么實際操作?還是用21根線(20根相線和一根中線),如果這樣,線也太多了。
公司剛運行不久,里面的照明燈壞了好多,查了一下,大部分都是電壓過高造成,而且配電室的電壓確實蠻高的,有沒有什么方法可以使照明燈的使用壽命長一點,求高手指點
在應急照明燈的配管的時候,比如接一個疏散指示燈安裝高度為2.2米,后面又借安全出口燈,在這樣接配管中疏散指示燈是翻上翻下還是只計算已個高差,加接線盒?
最近設計一些階梯教室、報告廳的電氣,對于應急照明有些疑惑在網上下載的一些資料中,有應急筒燈、應急吸頂燈這樣的燈具,還有些圖中將一些格柵式燈具也標注為應急形式,他們和常規的這些燈具有何差異?
對一盞燈實現雙開關控制大家都知道,它用了兩個兩位翹板式三端出線的開關控制(一個公共點,一個常開點,一個常閉點),現在的問題是能不能用四個這樣的開關實現四個地方控制一盞燈!?
眾所周知,電氣照明燈具有燈光穩定、易于控制、便于調節、使用安全經濟等優點,已成為現代人工照明中應用最為廣泛的照明產品。照明用電量約占工業總用電量的15%,在建筑中,照明用電則占到總用電量的40%。照明質量的好壞(照明的穩定性和運行連續性)取決于供電質量。因此,照明系統的電源是很重要的。為幫助設計人員更好地選擇相應的電路保護元件,設計出高質量,高可靠性的照明供電系統,在此簡單介紹一下不同種類照明燈具的技術特點,以便設計人員根據不同燈具的特點選擇相應的控制和保護元件。 1 照明燈具的分類及其特點電光源按照其發光原理可分為熱輻射光源和氣體放電光源兩大類。白熾燈:白熾燈是歷史最悠久的燈,應用極為廣泛。它的發光原理基于真空或中性氣體中的燈絲通過電流加熱到白熾狀態引起的熱輻射發光現象。它的優點是結構簡單、價格低廉、使用方便、顯色性好;缺點是發熱大、發光效率較低、使用壽命較短。應特別注意,如果電源電壓增加5%,燈的壽命將縮短50%。 1.1 普通白熾燈燈泡中有鎢絲并充有惰性氣體。1.2 鹵鎢燈在白熾燈燈泡中充入含有鹵族元
要在5噸的單梁行車上安裝2個工礦燈,這樣行車走到哪里,燈就照到哪里,對行車下方的操作面進行加強照明.可是行車上的電源是通過3跟滑觸線引來的3相380V,沒有N線,一般的220V的照明燈泡都不能正常使用,有額定電壓380V的照明燈泡,就可以直接接在線間使用了.燈泡功率在150~250之間就可以了.
未來照明燈光“智能”加“萬能” 2005-11-18 這篇文章被閱讀了< 8 >次 照明研究專家們指出,未來的照明燈光將會是智能型的,它們的功用并不僅僅是為我們提供照明。 許多人對于發光二極管可能都不陌生,那是一種非常小型的發光源,比如讓電子表或者電子鐘上的數字頻頻閃動的燈光,或者讓自動電話機閃亮的燈光。最近的技術進展使得這種發光二極管的照明能力大大增強,比如,它們可以照亮整個游泳池,還能夠用在交通信號燈上。 發光二極管與普通的照明燈光相比,節能省電。但是最令人興奮的是其他的一些特性,比如,二極管閃光"眨眼"的速度相當快,人的肉眼分辨不出來這種變化,但是接收裝置能夠分辨出來,這樣就為開發燈光利用打開了一道嶄新的門,未來燈光不僅用來照明,還能用來進行電子通訊。 當然,人們目前使用的光纖電纜已經能夠以光速來傳送大量數據了,但是用發光二極管進行的電子通訊還能夠給人類帶來許多其他方面的便利,比如:"剎車燈光"可以分辨并通知一輛跟得太
工廠照明燈具一般選用什么燈具?我目前選用金鹵燈,但是最近發現無極燈效率更高,請問使用無極燈可以通過審圖嗎?等間距里一般為幾米?是根據居高比計算嗎
小弟在實際施工中設置煙感時,要求煙感與照明燈具保持間距20公分以上,不知道是否符合規范?在火災自動報警系統設計規范和高規中都查了一下,沒有發現相應條款。還請各位指教
燈具為客廳用照明燈具帶一個四級分段開關控制12個12w的小燈泡;3支70w的燈管帶鎮流器。故障情況描述;其中一支燈管共有下面四種情況:1、有時一開即亮,但亮一段時間后就自動滅掉了。2、有時一開不亮,但過一段時間后就自動亮了。3、有時一直就不亮。4、有時正常。不知道問題出在那里,是分段開關的問題?鎮流器的問題?還是其它的問題?求解
現在大家設計時候對住宅,辦公,學校,小型商業,大型商業,娛樂場所,工廠都分別選用什么樣的應急照明燈具?對我個人來說我常用的如下:住宅 吸頂燈自帶蓄電池(考慮燈具的安全防止有些雙頭應急燈被盜)辦公:考慮二次裝修一般會選用雙頭應急燈學校 :吸頂燈自帶蓄電池或雙頭應急燈小型商業:考慮二次裝修一般會選用雙頭應急燈大型商業:應急熒光燈娛樂場所:先考慮雙頭應急燈,但二裝考慮美觀會配合選用帶蓄電池筒照燈具工廠:考慮設備布置工藝在疏散通道上布置雙頭應急燈我個現在在工程上見到最多的是LED雙頭應急燈,但現在LED燈功率都比較小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨詢過廠家說是現在提倡節能。當然也有部分是用熒光燈,這個是比較好,能保證消防時的照度,雙頭燈則難以保證。現在 GB 17945-2010 消防應急照明和疏散指示系統 不清楚這本是否是真的?里面 6.2.5 使用熒光燈為光源的燈具不應將啟輝器接入應急回路,不應使用有內置啟輝器的光源。 請問這熒光燈沒啟輝
需要配備應急照明的場所,規范有要求哪些場所可以用帶自電源的應急燈,哪些地方要用EPS電源供電的燈具嗎?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 編輯 ]
剛接觸電氣行業,,請問一個旋紐控制兩個照明燈應該怎么個畫法,兩個照明燈同時亮或滅。前輩們請指教!謝謝了。
現有高層住宅樓,16層,每層需安裝3盞應急照明燈,單獨布線。應急燈平時不亮,斷電后亮,靠蓄電池供電。問怎樣選電線和開關?謝謝!
各位大俠,誰有ERCO的照明插件的。用在dialux的,現在急切需要這個,有的話能不能發我一個,感激不盡。1751668620@qq.com
本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 編輯 在零下30度左右的冷庫,怎么做應急照明和疏散指示?使用帶蓄電池的應急燈不行吧,我看介紹它的適用溫度最低在-10度。