一、建筑給排水施工中常見的問題 1、施工過程中工藝粗糙造成的現象如水管連接處滲水,設備安裝尺寸不精確造成的噪音過大等;建材質量不過關造成的現象;如材料進場不按規定驗收,造成使用時水管開裂,水嘴、閥門關閉不嚴;設計考慮不周造成的現象,如閥門數量不足、泵房內未考慮排水等;在建筑設計時,對管道及設備的設計安裝缺乏精確的計算,致使在實際安裝操作時接口不準,設備位置不準,坡度、標高、位置發生偏差,有的對管道施工中應注意的事項缺乏必要的說明,造成施工質量不合標準等。
1、 準確地在砼樓板、梁、剪力墻上進行套管預埋和孔洞的預留,在安裝剛性套管、穿砼墻鋼套管的部位,其套管的長度均不得超過結構的寬度,即不得影響結構模板的施工。在剛性套管和穿砼墻鋼套管安裝完畢,應及時用2mm的鋼板以電焊點焊的方式進行封堵,鋼板模板一面應涂上廢機油隔離,以便以后套管的清理工作。 2、支架的安裝
從施工降水,伸縮縫,后澆帶,施工縫,管道穿越液化層施工等方面闡述了給排水工程的施工工藝,結合施工規范,提出了給排水工程施工質量控制要點,總結出給排水施工的寶貴經驗。有需要的朋友可以去下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414320&topID=230483382
圖紙簡介: 本圖紙為酒店給水及消防的圖紙,內容完整另包括節點等, 供大家學習參考,部分說明:本設計范圍包括紅線以內的給水排水,消防等管道系統及小型給水排水構筑物.。本工程設有生活給水系統,污水系統,熱水系統,消火栓給水系統及自動噴水滅火系統。 投稿網友: dy800911
簡要說明:本書包括緒論,管子的加工連接,機具、管道、閥門與支架安裝,室內外給水排水系統的安裝,室內采暖系統的安裝,起重吊裝搬運的基本知識,鍋爐及附屬設備的安裝,通風與空調系統的安裝,防腐與絕熱施工及施工安全與防火技術等內容。書中按照最新的施工工藝和施工驗收規范,詳細地介紹了暖衛、鍋爐房和通風空調三大工程及其設備的施工安裝程序、方法、技術要求、安全措施和質量標準。本書可作為高等職業技術學校“供熱通風與空調”及“給水排水”專業的教學用書或工長、預算員崗位培訓教材,也是施工和預算管理人員需要的一本有實用價值的參考書。文件格式:PDF 文件大?。?9.2 M(壓縮后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-5-23 12:14 編輯 ]
摘要:建筑給排水工程在施工過程中不可避免的存在一些質量問題,這些問題影響到整個給排水分部工程的質量,而且還影響到住宅整體的質量和安全。本文就建筑給排水施工中的常見問題和解決措施展開幾點探討。關鍵詞:建筑工程、給排水施工、問題、解決措施。 一、引言 近年來,隨著我國社會的進步和生活水平的不斷提高,人們對生活質量的要求越來越高。對給排水設施不再局限于滿足基本的使用功能,對其美觀和舒適度的要求逐步提高。目前,我國建筑給排水工程設計、施工的技術規范和工藝日趨完善,設計、施工的水平和質量不斷提高,有效地滿足了用戶對給排水系統、設施的功能需求。但是,總有這樣那樣的缺陷和問題存在,需要不斷的改進和完善。下文就以上問題展開探討。 二、建筑工程中給排水施工常見問題 1 管道滲漏 <
雖然現在我國建筑中給排水工程的設計和施工等方面的工藝技術在不斷完善,工程的質量也在不斷提高,但是在工程中還總會出現這樣或那樣的問題和缺陷,不能完全滿足用戶對給排水工程的要求。所以,我們必須嚴格注意給排水施工中經常出現的問題,深入分析、吸取經驗和教訓,制定合理的解決措施。 1建筑給排水施工質量的重要性 一個完整的建筑不僅包括建筑主體結構的建設,還要包括建筑給排水工程這些保證建筑使用質量的內容。建筑給排水的設計是保證建筑設計完成后能夠滿足用戶生活需求和為生活提供便利的一項重要內容。所以其施工的質量與用戶的利益息息相關,有著非常重要的作用。 1.1建筑給排水施工質量對居民生活的作用 現在大多建筑對給排水的要求都比較高,不僅要有良好的設計而且必須有很好的施工質量,尤其是對于一些高層用戶來說建筑給排水一旦出現問題帶來的麻煩就會更多。一般的建筑給排水系統主要包括廚房、衛生間的供排水,主要是為人們生活提供正常保障,而且給排水的施工質量還對衛生方面有著很大的影響,例如,如果一個建筑的排水設施出現問題,就會對用戶帶來很大不便,如果嚴重還會帶來一些財產損失。所以,給
建筑給排水工程是建筑工程有機組成部分,在人們的日常生活中起著十分重要的作用。施工單位必須做好施工隊伍的素質管理工作,做好參與設計交底和圖紙會審等提高施工管理技術,并且做好事前、事中、事后的各環節的質量監督工作才能確保建筑給水排水安裝工程的施工質量。本文主要針對建筑給排水工程的施工管理作闡述。 1 施工準備工作 了解圖紙、熟悉圖紙會審工作,參看土建結構圖、裝修建筑圖、有關設備專業圖,核對各種管道的坐標標高是否有交叉,管道排列所占空間是否合理,將設計及施工中將出現的問題及時解決。工程師首先應審查給水排水承包(分包)單位的營業執照、企業資質等級證書、專業許可證及崗位證書等;其次,工程師要審查承包(分包)單位的給水排水施工的相關證明,如給水排水工程技術人以及給水排水工長應有當地城市建設委員會頒發的“崗位證書”,安裝電工以及電焊工應持有勞動部門頒發的“特種作業人員操作證”。如不符合規定要求條件,監理單位有權禁止電氣類承包(分包)單位進場。在施工過程中,有合格證書的專業技術人員,不應該少于總人數的50%。土建工程進行基礎施工時,應將給排水管道的出入口,按其將穿越基礎的位
圖紙簡介: 某8#樓給排水施工圖。設計內容包括:給水、排水、熱水和消防,設計圖紙包括:各層平面布置圖、管道系統圖(給水、排水、熱水和消防)。 投稿網友: xuelian1223 上傳時間: 2014-08-08
建筑給排水工程方案在編制的時候若缺乏對施工和經濟效益的統籌兼顧,一定程度上會影響施工的質量和效益。為此,本文將以某建筑工程(代號A工程)的給排水施工為例,在了解工程基本概況的基礎上,從施工工序安排、施工進度管理、施工質量控制等視角,探討工程方案優化的建議措施。一、案例工程基本概況A建筑工程位于某市的市中心,東西兩側分別毗鄰CBD外環和內環商業大街,南北兩側均為交通干道,總用地面積和建筑面積分別為5590m2和61994.44m2,是高度為118m的高層民用建筑,其中包括負1層地下停車場、30層商住房,工程的給排水項目包括生活給排水系統和室內消防系統。項目給排水工程要求嚴格按照施工合同規定,以市優良工程為標準,合理控制影響工程部質量的因素,在統一所有資源的條件下,按期完成工程施工任務,并實現工程的施工效益和經濟效益。二、施工方案優化建議A建筑給排水工
根據實踐經驗,結合相關規范,總結了高層建筑給水排水施工中存在的質量通病和應注意的有關問題,分析原因并提出正確的施工方法,以期有效地搞好給排水工程的質量管理工作 。一、預埋套管外刷油漆。這種做法是不正確的,套管與混凝土接觸部分,不做防腐處理 ,預埋在混凝土內的套管如果在管外涂刷油漆 ,會使管道與混凝土接觸部分粘合不好。
1.工程概況 本項目占地面積19436.99平方米,總建筑面積185932平方米,其中三層地下室面積35623平方米,四層商業裙樓面積30159平方米,住宅塔樓建筑面積120150平方米。給排水系統包括:給水系統. 排水系統和四層虹吸雨水排水系統。 2.給排水系統施工方案 2.1生活給水系統 2.1.1 生活用水量 本工程的生活最高日用水量為1817m3。 2.1.2 室外給水系統 水源為市政自來水,在本工程3號樓東面規劃路處接一條DN300生活給水管,在3號樓室外設一套DN300生活給水水表計
一、施工前準備階段的質量控制(一)對施工承包方在施工前的準備工作的質量控制1. 對施工隊伍及人員質量的控制審查承包單位承擔任務的施工隊伍及人員的技術資質與條件是否符合要求,經監理工程師審查認可后,方可上崗施工。2. 對工程所需的原材料、半成品、構配件、和永久性設備、器材等的控制。1)采購質量的控制(1)凡由承包單位采購的原材料、半成品、構配件、和永久性設備、器材等,在采購前應向監理工程師申報,經監理工程師認可發出書面認可證明后,方可進行定貨進行采購。(2)給水泵、消防泵、噴淋泵、潛水泵等設備的采購,定貨前應至少提供三家信譽好的廠家供監理工程師優選,經監理工程師對廠家的信譽、質量、技術、價格等情況進行綜合優選后確定,按經過審批認可的設計文件和圖紙進行采購定貨,交貨期應滿足施工及安裝進度安排的需要。(3) 由甲方指定品牌的材料,進貨前應向監理工程師提供管材和配件的樣品。2)材料、設備進廠的質量控制(1) 凡運到施工現場的原材料、半成品或構配件,應有產品出廠合格證及技術說明書,并由施工單位按規
1供水管道建設 1.1清楚供水管道的特性,明確其挑選標準。現在新型供水管道比較常見的的原料是聚氯乙烯類、聚乙烯類、聚丙烯類、聚丁烯類、工程塑料類和復合管類:鋁、銅、鋼塑復合管道。在選擇供水管道原料的標準上,要完全按照相關國家和區域的規定、規格、準則來考慮,并綜合區域特性、工程功能、設計規范等因素來選擇原料。當中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至關重要的問題是管道和連接管使用的材料。1.2 給水管道施工措施 。 ppr給水管在做熱熔連接時,其加熱時間和連接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道斷面減少;插入太淺會令接口處強度降低。溫度、加熱時間、接縫壓力是熱熔連接的非常關鍵的因素。鋁塑復合管滲漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽沒擰緊或者o型橡膠圈和c型壓環套的相對位置沒有設置好等原因造成的。鋁塑復合管是半軟性材料,轉彎時應利用管道自身直接彎曲,并且彎曲半徑不小于管外徑的5倍。對于直埋暗敷熱水管,應使用管槽砂漿填塞做法用來防止轉彎段填塞的水泥砂漿出現裂紋。如果對鋼塑復合管需要采用螺紋連接,旋入配件的長度應按照標準旋入牙數進行嚴格控制;對
①消防接合器應標注有系統,區域標識。 ①②泳池泵房的設備應布置在100~150㎜ 的設備基礎上,周邊還應有環形水溝,匯集后排向集水井。