  • 地下車庫排煙這么計算對嗎?

    地下車庫,我按照一個防煙分區的體積*6次算出排煙量(《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067—97中8.2.4條計算確定),審圖得人告訴我應該用建筑面積*60來確定(擔負一個防煙分區),我給他解釋,他卻告訴我那是在算汽車的排尾氣的算法,郁悶,我一直堅持我是對的,大家再給我確定一下.

  • 關于地下車庫消防管網的計算?????

    我現在設計的的地下車庫面積超過5000平方米,消火栓管網是成環的,請問怎樣計算管徑啊???需要平差嗎????急啊!!~請幫忙!!~

  • 地下車庫結構計算實例分析

    [摘要] 本文通過上海某樓盤地下車庫的結構設計計算實例,參考了國內相應的規范和規程,并比較與分析了不同的車庫頂板以及基礎設計方案。[關鍵詞] 地下室外墻;無梁樓蓋;梁板式樓蓋;筏板;抗沖切;抗剪;抗浮;地基承載力

  • 用slabcad計算地下車庫的問題

    用slabcad計算地下車庫的問題

    煩請各位幫我看看,分析分析,我用slabcad計算車庫底板,在進入slab第一項時卻出現如圖片所示,這是這么回事,查看別的由slab計算的結構沒有任何問題,模型我也傳上來吧。請各位教教我,謝謝了。

  • 地下車庫自噴系統水力計算

    由于地下車庫噴頭布置較密,此時最不利點處水壓按0.1MPa來計算,設計流量偏大,可達40L/s,有若干文章認為對于諸如地下車庫這類噴頭不得不布置過密的系統或場合,宜取0.05MPa,可行否? 規范5.0.1條規定的設計基本參數,噴頭工作壓力不小于0.1MPa,且本條為強制性條文,雖本條小注有最不利點處水壓不小于0.05MPa,但條文說明中解釋是針對屋面水箱的設置高度而言。 本人認為在此類系統或場合,只要能滿足噴水強度,最不利點處水壓可在0.05-0.1MPa之間計算選取。 歡迎討論。

  • 單層地下車庫什么計算,急!

    請教各位大俠:我要做一棟單層地下車庫,層高4米,板頂覆土1米。請問我應該輸入的層高士多少呢?若是4米的話,外墻受到土的壓力和水的壓力就會偏小還有底板什么計算?有水壓力,很奇怪的是我在TAT里運行到內力計算是老是出現異常中斷,又同事建議我用SATWA算,他說TAT算一層不大準,請各位幫幫出主意了,謝謝

  • 請教地下車庫排煙計算問題

    1、計算排煙面積時是計算車庫的純面積還是用防火分區的面積(旁邊若有庫房是否考慮進去)?2、地下室層高是否考慮梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算時是用4.5還是用0.8計算?3、計算排風時低于三米按實際算,高于三米的按三米計算,排煙是否也是這樣?多謝

  • 地下車庫排煙量如何計算?

    請問各位前輩,地下車庫排煙量計算規范上說是按6次/h計算,那如果是地下車庫面積較大,一層車庫有兩個防煙分區,但是該層就設置一個排煙系統的話,這個排煙量到底是按一個防煙分區的面積*高*6次/h,還是該層的兩個防煙分區的面積之和*高*6次/h?或者是套用地上部分的,該層兩個防煙分區中面積較大的分區面積*高*12次/h??

  • 請教地下車庫水箱容積計算

    已知條件,地下車庫總面積45000平方(含人防11000平方)按市政給水不能滿足地下車庫室外消防水源考慮,地下建筑室內消防用水量40L/S室外消防用水量30L/S,水箱有效儲水42立方,求教一下正確否?

  • 求助地下車庫風管風速如何計算

    地下車庫排風排煙共用一套系統,選用雙速風機,另設補風機,有幾個風速不清楚,排風口風速,送風口風速?豎井出屋面的百葉窗排風口、送風口風速?風管風速是根據排風系統校核計算嗎?

  • 關于地下車庫坡道和扶梯設置噴淋的問題

    請教大家,地下車庫坡道和扶梯是否需要設置噴淋,是不是規范上強條規定,如果不是能否不用布置?過人防門和防火分區的話會在結構和防火墻上開孔,卷簾門隔斷的地方也不合適穿過啊。

  • 急求地下車庫坡道施工方案

    各位幫忙,求地下車庫坡道施工方案,尤其是出入口處,地下二層標高-11米,目前已經把坡道口位置土方挖出了,但是如何按圖紙坡度放坡,還有支模問題。

  • 寒冷地區,地下車庫采暖負荷計算

    寒冷地區,地下車庫按照《自噴》規范,做干式或予作用式系統;或者濕式系統加采暖。請教采暖負荷的計算。條件:小區地下車庫,車庫為全地下,頂板上覆土半米,通風換氣次數為6次每小時。

  • 請教地下車庫坡道如何選用地材

    目前設計的地下車庫坡道,業主明確表示不喜歡金剛砂或礓碴的做法,請教現在有什么新型地材嗎?防滑、減震。而且是已經普遍采用在華北城市的。謝謝!

  • 地下車庫排煙量計算問題?

    地下車庫的排風與排煙系統通常是密切相關的,對設備選型和系統方式都有影響。兩者都是按換氣次數為計算單位,所以計算時就涉及到高度的取值。地下車庫排風量的計算資料里比較明確層高按≤3m(梁下凈高小于3m按實際高度,大等于3m按3m計算)我想問問排煙量計算的層高應該如何取值,是跟排風量一樣還是按總層高計算?(這個問題好像沒有資料明確提出來過)十分感謝。

  • 地下車庫的防火分區面積如何計算的

    如果有一個地下車庫,建筑面積已經知道了,那那個防火分區的面積是怎么定的啊,是建筑專業定嗎,有什么根據啊,還有就算防火分區定下來之后,假如分成兩個防煙分區,是不是兩個防煙分區的面積之和就等于這個防火分區啊,還是在計算防煙分區的時候要不要考慮將口部、風機房之類的房間面積扣除啊,有沒有人知道的啊,幫幫忙啊!

  • 地下車庫外墻漏水怎么辦

    人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)

  • 地下車庫濕度太高怎么辦?

    地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。

  • 關于地下車庫送風的問題

    請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控煙。我們同事之間有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?

點擊加載更多

地下車庫坡道計算

地下車庫坡道計算專題,為您提供地下車庫坡道計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下車庫坡道計算 相關的專業交流討論,更多地下車庫坡道計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

汽車坡道凈高

結構工程師考試用書

主站蜘蛛池模板: 国产高清免费| 国产成人精品自线拍| 亚洲精品97福利在线| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲成人在线网| 天天拍久久| 日韩2页| 青青青爽视频在线观看入口| 另类专区 亚洲| 99re热久久| 99精品视频在线视频免费观看| 大香网伊人久久综合观看| 亚洲成人免费| 国产免费高清mv视频在线观看 | 国产成人夜间影院在线观看| 澳门毛片精品一区二区三区| 99自拍视频在线观看| 操老肥熟| 调教体育老师| 国产精品极品美女自在线| 国产国产人免费观看在线视频| 国产精品三级在线播放| 国产在线精品观看一区| 黄色777| 久久伊人影视| 欧美日韩国产亚洲人成| 日本欧美一区二区三区在线| 日韩中文字幕网站| 亚洲国产日韩精品怡红院| 亚洲欧美视屏| 中文字幕av在线| 亚洲福利天堂网福利在线观看| 99久久精品免费精品国产| 成年人免费在线视频观看| 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 国产在视频线在精品| 噜噜噜久久| 日韩成人免费在线| 亚洲国产天堂久久综合2261144| 亚洲资源网站| 免费看大黄高清网站视频在线|