磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
請問各位大俠一個問題,用廣夏計算磚混結構需要經過幾個步驟?? 希望告訴我一下~謝謝了~————————怎么感覺說明書里面都不用布梁
好的話就頂。對菜鳥有很大幫助
本人第一次做磚混結構設計,一共五層,首層采用370的墻,其余四層采用240的墻,請問條基的中心線是和370的中心重合呢?還是和240墻的中心線重合呢?我本人比較贊同和370的重合,但是總工卻說和240的重合,請大家講一下大家設計中怎么考慮啊。
最近接手做一磚混結構,準備用pkpm建模計算,發現在pkpm砌體結構計算部分,對于純砌體的結構只有有關的砌體結構計算,還有板的計算,沒有次梁的計算,同事說是返回到結構部分用satwe計算,不知道這樣可不可行,希望高手們指教下,謝啦
如題,求教
計算磚混結構的設計技巧摘要:PKPM 軟件是現階段國內建筑行業結構設計中最常用的計算軟件, 靈活使用軟件可以達到事半功倍的效果。筆者在從事結構設計過程中,總結了若干條使用PKPM 軟件計算磚混結構住宅時的技巧。PKPM 軟件是目前國內工程設計中常用的一種計算軟件,它使得以往由人工完成的一些重復性工作轉而由計算機更快更好地完成。在磚混結構設計過程中,一般均采用PKPM 軟件進行抗震、受壓驗算并畫現澆板的配筋圖和進行基礎計算, PKPM 軟件在實際應用過程中有很多的技巧,只有很好地掌握,才能提高工作效率,達到事半功倍的效果。以下為筆者在實際工作中總結的一些設計技巧。現以一棟磚混結構的住宅樓為例進行說明:1)有錯層樓板的地方,如果樓板相錯5 0 0 以上,一般要按錯層考慮。錯層時,應在P M 中按兩個標準層進行輸入,T A T和S A T W E 會自動形成錯層數據。如果按一層輸入并考慮錯層影響,應該在T A T或S A T W E 中,定義彈性節點等措施。樓板相錯500 以下時,如衛生間和廚房做防水, 筆者在用PKPM 計算時發現
pkpm磚混結構基礎計算時,基礎自動生成時為素混凝土條形基礎,怎么修改參數使之自動生成為鋼筋混凝土條形基礎
本帖最后由 山東小徐 于 2013-12-13 09:20 編輯 1. 要知道現用有限元軟件不能計算磚墻,所以要做簡化。 2.按實際模型輸入,墻仍定義為磚墻 3.在sat總信息里結構材料信息中選砌體結構 4.在砌體結構信息里選有限元整體算法。 5.在特殊定義中梁與墻端支點為鉸接。 6.在sat計算結果里只用井字梁結果 7. 計算結果偏大,梁截面偏大,最好用手驗算后再出圖
新手一個請教各位前輩,這地方的打算弄配筋砌體,但對配筋砌體不怎么熟,墻豎向截面配筋面積到底是怎么回事,該怎么配筋,然后怎么在施工圖上表示出來呢
在使用pkpm時,如何使用磚混結構抗震?為什么我進行了演算后,進入形成pk文件時仍彈出要進行抗震計算的對話框。本人在進行畢設,緊急求助!!
誰有磚混結構的挑梁計算書?有的請大家幫忙傳一下,謝謝
在做的一個磚混結構 有梁的跨度為6m 和 7.5m 不知道壁柱的尺寸如何計算 希望大家指教
針對磚混結構,PKPM的PM4模塊中有連梁生成,PK可以進行連梁的計算。而磚混結構中的梁有圈梁、(門窗)過梁、墻梁和挑梁,其中GJ模塊挑梁、墻梁的計算。那么PK中的連梁指什么呢?謝謝!
磚混結構中的圈梁,連梁,挑梁,墻梁,簡支梁該如何計算,是電算還是手算,用哪些軟件??謝謝大家了。
感覺不錯的一個小程序,特向大家推薦。希望對大家有幫助。
在磚混結構中,一些梁的計算是應該按簡支梁來算,還是按一般的梁計算啊,兩種情況下的計算結果,有很大區別。簡支梁計算時,底筋一般很大,但負筋都相當于構造配筋了。這個問題一直在糾結,我目前都是取的兩者較大值,應該會有些浪費,請各位同仁給個意見!!!!
PKPM磚混結構受壓計算時,承載力不夠,有哪些方式可以調整,使其滿足要求?
本帖最后由 高處能勝寒 于 2014-5-9 22:19 編輯 結構新人,求教各位前輩。1、飄窗怎么進行結構計算呢?是不是按照挑板?怎么計算?2、pkpm中建模中,一般說是不建入,但是需要輸入多大荷載?怎么計算得來?
相關熱門專題