本帖最后由 一介書生第二 于 2014-3-20 18:57 編輯 各位大大,請教一個問題: 本人現在在長春市,遇到供暖泵房的循環泵基礎沉降,需要對基礎進行處理,誰能提供比較可行的方案啊? 具體原因是因為水務公司供水管的浮球閥失效,造成整個泵房進水被泡。原循環泵基礎是坐落在回填土上的,請教了結構工程師,說是因為回填土泡水引起液化而造成的。
主要是對某電廠2×600MW燃煤機組煙氣脫硝改造工程的土建加固方案進行了分析,從技術、經濟、工期等方面綜合考慮,采取保留原混凝土框架結構、混凝土梁柱外包鋼板方式進行加固處理以滿足承載力要求,在原有風機支架頂部新增鋼支架以支撐SCR
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
那位仁兄有龍門式起重機基礎設計或加固經驗,我們現在有個門式起重機要從10t改為32t,想利用原來的基礎,原基礎為有肋式條形基礎,該如何進行加固處理。
玻璃房總面積420平米,由于某種原因當時未做基礎,地面是沙土結構,冬天做的。現在急需做基礎,但房子不能拆除不能移動。請給位幫助出出主意,如何做基礎。
上傳一下我做過的工程的專項施工方案,和大家分享,希望能給大家帶來方便!大家還需要什么可以告訴我,如果我有的話會發給你們。[ 本帖最后由 52stef 于 2011-3-15 14:04 編輯 ]
塔吊基礎為矩形格構柱式基礎,為4樁,基礎底板-10.500以澆筑完畢,±0.000至-10.500為鋼構柱,現鋼構柱出現不同程度的扭曲(原塔吊樁沒打好,有一顆樁偏差較大),造成下大上小,成不規則四邊形。如果要對現有的4根鋼構柱進行加固,應如何處理比較好?
結構即建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 在此之前我們需要知道基礎是什么? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。現分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 一、基礎加固<
隨著社會經濟的發展,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失。因此,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固。現在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,而且往往花費不菲。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
我們常說的基礎加固,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固。是簡單但是非常重要的一步,常見的處理方法就是,對表面打磨,鑿去混凝土表面風化訴訟層,碳化銹裂層及油污層,直至露出堅實基層,然后清洗除塵污,保證基面平整、干凈、密實。之后再進行接下來的步驟,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
結構工程在年久失修或者改變使用功能時,往往要進行加固改造,此時,經濟、安全、便捷的加固方式就成為了優先選擇。那么,如何優選混凝土結構加固工程施工方案? 一般來說,結構加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包鋼加固法、預應力加固法和改變結構傳力途徑加固法等。 1. 以框架梁的加固工程為例,認為,較為合理、經濟、技術先進的加固工程施工方案當屬粘鋼錨固法和碳纖維加固法。前者造價低,施工簡單,占用空間小,加固效果好,明顯優于加大截面法和預應力加固法,后者除材料費用高外,各種優勢盡顯其中。主要表現在:自重輕,材料自身幾乎不增加重量;強度高,固化后的碳纖維強度比鋼材高達十幾倍;勞動強度小,一個作業面只需一至兩人操作即可;施工工期短,熟練工人每人每天可完成
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
因為樓層高,外面是街道,跪求一套可行的飄窗修復或者加固方案,求各位指點。飄窗長2.4米,槽底到樓板距離50厘米,槽寬50厘米,槽底到窗戶底1米。謝謝各位,微信13594906565。可付費
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
1)高噴灌漿防滲板墻方案。 高壓噴射灌漿是利用高壓泵使水獲得20MPa一40MPa的高壓后,從孔徑很小的噴嘴中噴射出來,以極高的速度沖擊破壞土體,從土體脫落下來的土粒在噴射流的沖擊力、離心力和重力作用下,與漿液混合,從而形成一定形狀,達到設計要求的固結體,起到加固或防滲的作用。 2)塑性混凝土防滲墻方案。 混凝土防滲墻是采用人工或機械成槽方式,在透水層內形成一道連續混凝土防滲墻,達到截斷透水層的目的。混凝土防滲墻也是一種成熟的壩基防滲方法,防滲效果好,幾乎適用于任何壩基地質。 3)深層攪拌樁水泥土防滲墻方案。 深層攪拌樁是利用水泥作為固化劑,通過特制的深層攪拌機械,在地基深部就地將軟粘土與水泥強制拌和,使軟土地基硬結成具有一定強度的水泥加固土。
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,原建別墅為兩層。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏小(原別墅基礎為條形磚基礎),怎樣加固原磚基礎?急求!!!
某建筑物,設計承載力設計值fak=120kPa;粉質粘土。基槽開挖后,發現一大洞,約占地基總面積的20%,超深5米。設計處理方案:用毛石砼回填至原基礎標高。
那位朋友能發幾個加固方面的組織設計或方案先謝謝了
這三個柱子下的軸力分別為500KN,1300KN,2100KN