建筑幕墻,是一種融建筑技術、建筑藝術和建筑功能為一體的外圍護結構,它是近代科學發展的產物,是現代主義高層建筑時代的顯著特征,它已成為現代建筑文化、建筑個性、建筑藝術和建筑新科學的重要標志。 至今,國內幕墻發展迅猛,新產品質量和結構發生變化,新型幕墻,如雙層呼吸式幕墻,已逐步開發和應用,新規范的制訂和實施,使得建筑幕墻仍然成為公共建筑外圍護結構的主導。 工程實踐中,幕墻安裝后由于承載力不夠而發生龍骨與面板倒塌的事故屢見不鮮,經初步研究分析,大多數都是由于連接龍骨的連接件(角碼)與預埋件之間未形成穩固可靠的連接。再深入觀察,連接不牢的位置幾乎都是預埋件發生了較大的偏差而沒有進行調整和校正,再加上幕墻安裝人員責任心不強,怕麻煩,最后造成連接強度不夠。因此,幕墻安裝前,進行預埋件精度控制,是必要的,它不僅可以消除安裝不穩固的質量事故隱患,還可以縮短施工工期和減少因校正預埋件而造成不必要的成本增加。筆者結合移動項目幕墻施工案例,以及些許施工疏淺經驗,試談一下建筑幕墻施工中預埋件的放線定位,以及探討施工過程中的重難點及精度控制措施。 一、移動項目建筑幕墻類型及預埋件施
有哪位知道幕墻工程中的預埋件受力情況分析詳細點嗎?它也受水平剪力嗎?還有它為什么會受法向拉力,應該是受法向壓力吧,風,地震水平荷載不是對幕墻工程中的預埋件施加壓力嗎,怎么還會有拉力呢?還有彎矩怎么是由豎向剪力*e2: 螺孔中心與錨板邊緣距離即: M=V×e2。謝謝,大家一起幫忙探討。
玻璃幕墻由于諸多原因沒有安裝預埋件,沒有設計獨立圖紙(做法建施圖有),現單單用膨脹螺栓固定行嗎? 以前主體施工時曾就這個方面發過監理通知,是否拉拔試驗過關就行?如果不行,作為監理該咋辦?有這方面經驗的朋友指教下,多謝了!!!!!
本帖最后由 wbq181818 于 2014-10-14 12:09 編輯 石材幕墻主龍骨的預埋件間距如何設置呢?圖紙上只能看到局部的節點大樣圖,看不出化學螺栓的埋置間距,請高人指點?有沒有什么規范詳細明確要求,等等的。謝謝! 附圖片:
代做工程預算.造價(yusuanw
一、埋設件的分類及構成埋設件按其形成時序分為預埋件和后置埋件,其中預埋件分為爪式埋件和槽型埋件。1、預埋件預埋件是預先安置(埋藏)在結構內的構件.即在結構澆注時留設在結構中的由鋼板和錨固筋的構件。(1) 普通爪式埋件錨筋,錨板通過焊接而成錨筋可制成直形、彎形、彎鉤型。(2)埋板帶預留槽式埋件此種埋件在普通爪式預埋件基礎上增加了預留槽,連接起來非常方便,及時在埋件位置誤差較大的情況下,也可像普通埋件一樣焊接處理,靈活性較大。(3) 爪形埋件(A~F為幾種常見類型,如圖所示)。(4) 槽型埋件金屬槽可由鋼板折彎,鑄件,鍛件制成。錨筋與金屬槽可制成一體,或焊接而成。這種形式的預埋件具有體積小施工方便的優點,目前已經國產化,且已形成系列。施工中常用到槽型埋件長度為300mm,錨筋長度為100mm或60mm。槽型埋件與平板預埋件的優缺點對比槽型埋件為幕墻施工中常用的一種形式,由于其與平板式預埋件相比有
施工單位告訴我幕墻預埋件在施工的過程中無法保證位置正確,澆筑混凝土時會發生偏位,建議改為化學螺栓后做,有什么方法保證位置嗎?特別是當遇到直徑只有8的墻鋼筋時。請有施工經驗的朋友賜教。
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
根據《玻璃幕墻工程技術規范》JGJ102-2003,幕墻預埋件的鋼筋最小埋深是15倍鋼筋直徑,但是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010要求是至少埋深200mm及0.6倍基本錨固長度。
前 言 建筑幕墻依據不同的面板材料分為玻璃幕墻、金屬幕墻和石材幕墻三大類,無論哪類幕墻,其承載結構體系與建筑主體結構的連接,通常都是通過預埋件或后加錨固件來實現的。幕墻除了承受自重荷載外,還要承受風力、地震等荷載的影響,因此預埋件與建筑主體結構的連接是否可靠耐久,直接關系到幕墻的結構安全與使用壽命。 一、埋設件的分類及構成 埋設件按其形成時序分為預埋件和后置埋件,其中預埋件分為爪式埋件和槽型埋件。 1、預埋件 預埋件是預先安置(埋藏)在結構內的構件.即在結構澆注時留設在結構中的由鋼板和錨固筋的構件。 (1)普
現在施工一個地磅(如圖)。預埋件間距3米,共6塊,設計要求地磅預埋鐵件整體標高誤差必須控制在3mm之內。請問各位大蝦,有什么辦法可以達到呀?謝謝了
L94G801混凝土結構預埋件,我看到這里沒有,發上來共享。
關于預埋件錨筋層數的概念,到底層數是指垂直剪力方向為一層,還是順剪力方向為一層?比如6個錨筋,分2列布置,到底算2層還是3層?這個問題指南和答題指導不一樣,怎么回事?
自己編寫,excel計算,使用前請復核一下。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-16 11:09 編輯 最近施工了一面墻,墻體拆模后發現預埋件凹陷嚴重,一面墻有80%的埋件全部凹陷于墻面內2~3公分,求助各位大師關于國家標準中有沒有對預埋件凹陷的規定啊? 其次我看GB50204中只有對預埋件的中心線位置(即平面內偏差)有規定,沒有說預埋件凹凸的規定,不知道有沒有哪本國標有對預埋件凹凸的規定?
請教:知道垂直力、水平力、彎矩,怎么驗算這個預埋件夠不夠?
在GB50204中,表4.2.6(預埋件允許偏差)項目中,預埋鋼板中心線位置允許偏差3mm,同規范表5.5.2(鋼筋安裝位置的允許偏差)中,表內項目欄也有預埋件項,中心線位置允許偏差5mm,增加了水平高差+3mm,實際中怎樣執行,請大俠指教,謝閱!
混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?
預埋件根部滲水現象與危害 預埋件根部外墻內側出現洇濕滲水,破壞了墻內的裝飾層,影響美觀。 原因分析 預埋件安裝不牢固松動,或者外墻裝飾后鑿洞打孔安裝預埋件,或者受沖撞,抹灰時新老砂漿結合不 牢,而釀成空鼓和裂縫。有的后安裝預埋件不填洞,導致滲水。 預防措施預埋件(如落水管卡具、 空調托架等)安裝必須在墻面飾面之前。安裝預埋件時 要嚴格控制規格、數量、位 置和標高、間距,安裝要牢固可靠,不得有松動和位移等缺陷。對鐵預埋件在安裝前,必須認真進行除銹和防 腐處理,使預埋件與飾面層結合牢固。 抹灰時,對預埋件的根部必須精心操作,抹壓密實。嚴禁急壓成活后,不得隨意沖撞和振動,防止因外力使 預埋件松動,與飾面抹灰層脫離產生裂縫。 防治方法 對預埋件松動或空洞沒有填實或出現裂縫的維修,應在預埋件周圍鑿出20㎜×30㎜的環溝,用水沖洗干凈,拌制微膨脹水泥砂漿,分層進行填充抹壓密實,外涂同墻體同色的防水膠兩遍。后安裝空調而鑿孔穿線,洞孔沒有填塞時,應清洗干凈,內填嵌密封材料,外抹水泥砂