先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
工作中遇到一個問題,原結構加固改造。原獨立基礎為柔性基礎,基礎配筋剛好滿足最小配筋率,現在獨立基礎要變大,就需要獨立基礎的加固改造,但是按照計算要求,原獨立基礎需要加厚加寬。請問有沒有高人指點一下。
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
近年來,我國建筑行業發展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面臨著巨大的挑戰,那就是對現有的一些建筑進行加固改造,使其性能得以持續發揮,建筑加固改造在建筑行業中起著重要的作用,它對建筑行業的經濟以及社會效益起到了一個保障作用。 如何對獨立基礎進行加固改造? 第一種:擴大基礎底面積是中小型建筑中常用的加固改造方法,該方法通過減少建筑物基底壓力從而加強基礎,使建筑物減輕由于基礎不均勻下沉的問題。 第二種:增設筏板封閉地基法,在擴展基礎的時候,不管是柱下獨立基礎還是墻下條形基礎,都可以將其之間的平面空隙用封閉的筏板填堵上,當然筏板和原基礎之間應通過植筋進行有效錨固,形成帶正、反柱帽的筏形基礎。因為增設封閉的筏板,所以這時候原基礎的埋深我們可以從室外地
柱下獨立基礎,在增層設計時,我想嘗試用錨樁加固,請多賜教。希望提供圖紙、加固資料、難點要點、工程經驗實例。城市:佳木斯
貴州項目,框架結構柱下獨立基礎,持力層為基巖,獨基為剛性基礎,現需擴大面積。網上查詢相關手冊,基礎擴大面積一般需要頂面及側面鑿毛后后澆混凝土,現在已施工獨立基礎厚度較厚,擴大后尺寸仍可滿足剛性基礎要求。問題1:是否基礎頂面可不加厚,僅在側面擴大面積?問題2:因為是剛性基礎,獨基受力主要為抗剪,只是側面加固擴大面積的話,新舊混凝土界面抗剪是否會有問題?問題3:針對問題2,考慮在基礎側面進行植筋,但是已施工基礎側面是素混凝土,植筋質量是否不能保證? 煩請大佬賜教!
地下室加防水板處的基底面積不夠,如果加固基礎,施工難度大不大?因為需要鑿開防水板地基承載力沒有修正前是280[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-11-7 21:02 編輯 ]
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫忙看看,有什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
圖紙簡介: 本圖為40余個梁板柱基礎的加固圖集小全(節點詳細),分為梁、板、柱、基礎,各有一批,詳情請下載打開查看。 投稿網友: zheng19791119 上傳時間: 2008-07-15
在第16頁中 雙柱獨立基礎頂部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17頁中 四柱獨立基礎底板頂部基礎梁間配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中沒遇到過這種雙柱和四柱的獨基,只是知道普通的獨基的鋼筋布置在圖紙上一般都表示出來了。請問各位前
單層地下車庫,五級人防。基礎形式采用獨立基礎加抗水版,獨立基礎受到的人防荷載包括上部結構傳遞下來的等效靜荷載和抗水板受到的人防荷載(不知道這么理解對不對)。關于獨立基礎承受上部結構傳遞的等效靜荷載怎么計算,pkpm中獨立基礎沒有考慮人防荷載。我個人計算是將人防荷載輸成活荷載(人防荷載不和其他活荷載組合),恒荷載按實際輸入。從柱底分別讀取恒活荷載標準值進行手合算(地基承載力不用考慮人防荷載,只計算配筋和沖切),然后和不計算人防荷載計算的基礎進行包絡。大家這種情況是怎么處理的啊,我的這種理解和計算方式有什么不合適的地方嗎?因為最近遇到一個雙層人防(核五),采用這種方法計算出來的配筋超大,基礎厚度也很大。對這種方法產生懷疑,希望大家不吝賜教!
很多建筑都是緊挨著舊建筑的,這時候獨立基礎不得不偏心,可是偏心驗算怎么算呢?有什么資料或者軟件?或者說不偏心的話,可以采取什么樣的措施?
建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。現分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 一、基礎加固<
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-31 23:06 編輯 背景:最近做一個異形柱框架結構別墅,總共有15棟,由于場地條件不同,不同棟基礎埋深不同,但基礎持力層均相同。意見:甲方審圖意見不同棟基礎埋深最大相差近3m,應當考慮基礎以上覆土對基礎大小的影響。 不知道為什么每次粘貼圖片都無法正常顯示(哪位可以告訴我一下哈),就寫成word上傳了。
場地開挖情況和地勘報告有出入,導致個別基坑實際開挖深度過深,相鄰基礎的高差不滿足1:2的擴散角要求。是有建議兩種處理方案:一種是相鄰的淺處的基礎統一加深,還有一種是較深的基坑用C20素混凝土填至設計標高。很好奇,用素土換填的方案,換填的這部分不用考慮相鄰基礎應力擴散的影響嗎?為什么?
隨著社會經濟的發展,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失。因此,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固。現在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,而且往往花費不菲。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
對于獨立基礎的配筋一直不太明白,什么情況下板頂需要配筋 ,還有為什么多階情況下最下面一階的上部不用配筋(如下圖)。
1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮。基礎土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉