采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
例:地面結構標高-0.05M,建筑+_0.00M,墻上的梁底標高5M,強有240厚的加氣塊和50的實心磚,具體柱子上哪里植拉墻筋,那個位置植圈梁鋼筋??還有哪位高手能詳細點嗎,說說底部砌多少實心磚,然后砌240的,什么位置放圈梁,墻頂部怎么處理,植筋具體怎么植,最好詳細點啊,小弟感激不盡啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 編輯 ]
我覺得這分母的Acor,是不是應該改成矩形的L1*L2,理由是體積配箍率的分子計算的是箍筋的體積,分母是矩形在間距s內的體積,按理說應該是圖中的350*500才對啊,為什么要扣除保護層厚度呢???求大神們指導指導辣,小弟沒齒難忘。
求教:PKPM柱子配筋,是不是只要滿足配筋率就可以了。。。。 但是為什么,總工總會把配筋調的更大一些。。。是不是還要注意什么。。。。PKPM有檢驗嗎。。。例子:柱子的計算面積AS=1459.7 。。。。第一個是軟件歸并的結果 AS=2060.9 這個是我改的。。。AS=1822.1
結構中有斜柱子,是結構的重要受力構件。斜柱在PKPM中建模只能以斜桿形式建立,而且不能進行配筋。我在斜柱字里面插了型鋼,想要設計并驗算,不知道如何實現。請教各位高手了!
現在做一個項目,兩個樓之間有個走廊,用抗震縫分開了,這個走廊8米高,四角做柱子,柱子400PKPM都能算過,感覺400的柱子做8米好不放心,大家有什么意見?如果按柱子長細比1/30算的話,9米的柱子300寬都可以了 不合適吧
問題補充:問題如果從圖集中選擇,柱子和牛腿中的鋼筋都有了,那與圖上畫的柱子里的鋼筋不就重復了嗎?我是初學者,請大師們指教。
之前租的房子到期了,為了上班方便,我就在公司旁邊新租了一間,上周末剛搬完家,累得都不想動了。不過更鬧心的事情還在后面,家里竟然跳閘了,到處黑漆漆一片,我折騰了好幾次都不行,可是太晚又找不到電工,也只能先這樣湊合著了。 第二天趕緊找電工師傅測完,大罵了我一頓,說裝修時不注意,現在檢
最初的籬笆是為了防止人或動物隨意通行,從而防止農作物被踐踏而創造的。在今天,這種早期的功用往往依靠現代的圍墻、圍欄來實現。然而籬笆并沒有從我們的眼中消失,它依靠景觀設計師的手,以更豐富的形式出現在公園、田野、山林,煥發出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中總能發現漂亮的籬笆。
怎樣估算柱子的截面尺寸? 最近在設計一棟城鎮的小型住宅,布置柱網時找了一位老工程師請教,他估算柱的截面好像是用一個經驗公式,但回家后就忘了。。。請各位多多指教。。。
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,截面為300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面構造配筋是?先謝各位了
各位快點幫忙,謝謝了裝修中開槽工人為了走水管,“從廚房到衛生間”需要經過客廳,在墻面上開槽,開槽時在室內承重的一根柱子上端(與梁接觸的地方,但是沒有碰著梁)開了槽,也就是柱子的四個側面,有倆個側面被橫向開了槽,槽子較深,破壞了鋼筋的保護層,露出了里面的鋼筋(可以看見五根主筋,倆根箍筋),槽子寬約15cm左右,深達鋼筋,長度即為柱子的半周長。我爬上去看了,所有的鋼筋都沒有損傷,只有一根主筋上有倆個淺淺的鑿痕。這么做破壞了房屋的承重結構,是不是很危險,我該如何做???有什么辦法可以把安全性恢復到原來沒有動過時的狀態呢?我這個房子是共六層,我家是二樓。下圖就是在柱子上橫向開的槽的實景,柱子四個側面,有倆個側面被這樣開了槽,我好害怕啊。大家指點一下。
在實習的工地上看到為了方便穿套管水電施工人員把短肢剪力墻的約束邊緣構件柱子主筋弄斷,但又沒采用任何加固措施,這樣肯定不對,但是我查了圖集也沒找到短肢剪力墻柱子開洞的加固方法,該怎么辦?有沒有不弄斷鋼筋的穿套管方法?請各位大俠指點!
如題。柱子是400*400保護層應該為3cm。
有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。
請教各位一個問題: 一般的導軌燈的導軌都是安裝在吊頂下部,然后射燈再裝設在導軌上;現在業主覺得導軌安裝在吊頂下部比較難看,所以提出導軌可不可以嵌在吊頂內安裝。想請教各位的是有沒有這樣的導軌產品,或者說廠家可以定做的么?謝謝各位。
nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格柵射燈是熒光燈?鹵鎢燈?熒光高壓汞燈?金屬鹵化物燈?。。。。?還有功率因數是多少?請賜教!!!!!