某醫院污水處理設計施工方案
針對其水質特點,設計上采用了膜法中心島氧化溝工藝。施工圖設計范圍為該污水處理廠圍墻以內的污水處理與污泥處理及與之相關的附屬設施。某污水處理廠設計規模某m3/d,進水水質:PH=某,COD=某mg/1,BOD5=某mg/1;SS=某mg/1;NH3-N=某mg/1;出水水質PH=某,COD≤某mg/1,BOD5≤某mg/1,NH3-N≤某mg/1。該污水處理工藝流程見附錄十一:《膜法中心島氧化溝工藝流程方框圖》。安裝工程主要工段包括預處理工段(粗格柵、污水提升泵房、細格柵、鐘式沉砂池等),膜法中心島氧化溝,接觸濾池、鼓風機房,泥處理工段(污泥濃縮池、污泥脫水間等)及綜合樓、機修間等附屬設施。安裝工程涉及工藝設備、工藝管道及給排水、強電、儀表及自控等分部的安裝及調試運行。
某污水處理廠廠區管道施工方案
甘泉縣污水處理站是目前甘泉縣唯一的城市污水集中處理站,站區全年最高氣溫36.30C,最低氣溫-25.0C,冬季月平均氣溫-11.90C,冰凍期為4個月,凍土深度0.5m。 冬季運行,甘泉縣污水處理站出現主要問題及解決辦法: (1) 入水口:冬季夜間水量減少、氣溫較低極易造成入水口結冰,導致污水無法收集。針對此問題,巡線人員必須做到天天巡查,發現結冰及時破碎,直到污水可以順利收集。 (2)
如題,希望對大家有用
本工程采用粉噴樁加固地基,有效樁長15m,近15000根樁。
700m3d污水處理站托管運營方案
正在做一個污水處理站的配電,有些問題想請問各位幫忙解答下,下面是情況簡介: 1.污水處理站,供電電源為桿上變壓器。變壓器容量為160KVA,污水處理站負荷僅是變壓器的部分負載。 2.污水處理站管理房內,照明及空調負荷Pe=5.8KW。 3.污水處理站管理房內,動力設備為: a 原水提升泵2.2KW(兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b循環水泵18.5KW(一臺),利用系數取0.8 c清洗泵2.2KW(一臺),利用系數取0.6 d板框污泥脫水機1.5KW(一臺),利用系數取0.4 4.清水池動力設備 a反沖洗泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 b消防泵 15KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.2 5廢水池動力設備 a污泥泵 1.5KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.4 6.污水處理池動力設備 a內回流泵 1.1KW (兩臺 一用一備),利用系數取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一臺),利用系數取0.8
醫院污水處理站施工組織設計希望能對大家有用
此為哈爾濱一套污水處理廠的完整施工組織方案,可供廣大環保水處理同行們標書施工組織方案編制參考使用。大家多交流謝謝!
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:01 編輯 根據設計要求每個構筑物都必須在其主體結構混凝土達到100%設計強度后,并在防水層及防腐層施工前進行滿水試驗,用以考核檢驗水處理構筑物的滲水量是否達到標準要求,以免水滲漏,而且也避免鋼筋混凝土結構內鋼筋遭受腐蝕,影響結構安全。這期間應注意閉水試驗必須用清水(切忌用污水),逐池緩慢地放水試驗,發現滲漏點要做好標記。試水水位應放至正常使用的最高水位,經三個晝夜的觀察、記錄,無滲漏再逐步放水。
求助各位大俠:污水處理廠十年未清理池底污泥,求清理污泥的施工組織計劃和施工方案,重點是應急預案,謝謝了!我的郵箱:huizhe8@126.com
污水處理過程清水池施工方案
圖紙簡介: 整套施工圖,處理水量100噸每天,含有隔油池、厭氧池、接觸氧化池、消毒池、等等,圖紙內容包含:設計說明、圖紙目錄、平面布置圖、剖面圖、系統處理圖等。 投稿網友: ljn984335292 上傳時間: 2014-03-2
圖紙簡介: 為某污水處理站中UASB工藝施工圖,圖紙包括:uasb總圖、池體圖、布水管及 支撐圖、集氣罩詳圖等。 投稿網友: swchesm502 上傳時間: 2014-07-15
污水處理站運行管理方案
詳細信息: 大家
污水處理系統近年來隨著環保理念的增強,對于廢水、污水處理技術的要求越加的強烈。而在電力行業,火電廠是工業耗水大戶,同時又是一個廢水排放大戶,造成對電廠周圍地表水系統的污染。所以一個合理科學的污水處理流程才可以很好的做到無污染的排放污染。 雖然河流具有一定的自凈能力,但是伴隨著人類活動的增加,污染物的污染速度遠遠超過了河流的自凈能力,這種情況下,通過污水處理系統的作用,可以有效的減輕河流的負擔。如果沒有污水處理,我們將繼續受到水污染的威脅。但是需要注意的一點是,污水處理系統在處理污水過程中,會產生污泥和異味,所以,污水處理系統在建立初期的選址非常重要。
宜興市海興環保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://www.yx-df.comdftl@163.com污水處理專業QQ群2642974
某隧道滲水處理施工方案