污水廠構筑物之間的水頭損失該如何計算呢?設計手冊1冊P61上只寫有凈水構筑物之間的水頭損失,可就是沒有污水的,請問這是有公式的還是有經驗數值?請多多指教!!!
污水廠水池構筑物等閉水試驗1)水源接觸池閉水試驗,共用水量1600m3,水源來自廠區上水管線,利用上水消火栓井,采用臨時管線將上水輸送至接觸池頂板,通過檢修孔注入接觸池內部,當上水壓力不能滿足接觸池閉水水位的需要,在接觸池外側加設水泵,將試驗用水標高達到試驗水位標高。2)充水 ① 、接觸池池內充水分三次進行:第一次充水為設計水深的1/3(50.75);第二次充水為設計水深的2/3(53.15);第三次充水至設計水深。②、充水時的水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次充水的間隔時間、不應小于24h。③、每次充水宜測讀24h的水位下降值,計算滲水量,在充水過程中和充水以后,應對水池作外觀檢查。當發現滲水量過大時,應停止充水。待作出處理后方可繼續充水。記錄3)水位觀測①、充水時的水位可用水位標尺測定。②、充水至設計水深進行滲水量測定時,應采用水位測針測定水位。水位測針的讀數精度應達1/10mm。③、充水至設計水深24小時后,開始進行滲水量測定,測讀水位測針的初讀數。④、測讀
論文簡介:污水,出水水質,BOD,COD,粗格柵,細格柵,沉砂池,瀑氣池,二沉池,濃縮池,消化池 投稿網友:yllovezll314 上傳時間: 2013-06-11
圖紙簡介: 本圖為某小城鎮污水廠的輻流式二沉池大樣圖,包括平面圖、剖面圖、刮泥機設備等大樣圖。 投稿網友: yu112372010 上傳時間: 2014-05-28
本人是環境工程專業的本科生,現在需要完成污水處理廠的課程設計,但計算之后不知道如何去繪制各構筑物的詳細CAD圖紙(主要是不知道池子內部的具體結構布置及細節布局)。請問有什么CAD插件可以輔助繪圖嗎?
比如說污水經過粗細格柵間后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水經過沉砂池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水經過初沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水經過生化池(普曝,sbr,cass等)后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水經過二沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少?先謝謝了!
各位前輩,請教個問題。在計算污泥高程的時候,只能查到管道的水損計算,但是每個構筑物,如投配池、濃縮池、消化池,沒有水損嗎?該怎么計算呢?查污水流過構筑物的水頭損失表,只有污水區的,污泥區的沒有。
各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程水頭損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉!!
最近搞一個污水處理廠的項目,里面的粗格柵間,細格柵間之類的,用什么軟件計算?還是直接按照水池取不利值計算。出計算書咋辦?求教高人,謝謝,萬分感激!
圖紙簡介: 本套圖是某縣城經濟開發區污水廠氧化溝工藝各構筑物大樣圖,處理規模近期每天1萬方,遠期每天3萬方,圖紙內容包括氧化溝、混合反應池、二沉池、污泥回流泵房、濾池,圖面清晰,值得借鑒。 投稿網友: hanjunguogps 上傳時間:
就是總水頭損失時的一部分(還有管道的損失),一般每種構筑物都有一個值,可以查表的,比如提升泵房是0.3m,接觸池是0.3m可是我找不到曝氣生物濾池的,請問是多少呢? 謝謝
圖紙簡介: 該套圖紙包括cass生化池平面圖剖面圖,污泥濃縮池平面圖剖面圖,污泥脫水間平面圖剖面圖,粗格柵及提升泵房平面圖剖面圖,細格柵及曝氣沉砂池平面圖剖面圖,鼓風機房工藝平面圖剖面圖等。 投稿網友: qq_1402213233084 上傳時間: <
含各種工藝設計,及全部構筑物設計計算在內.一個綜合的大合集,不收藏可惜啊.資料下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
清潔生產把污染解決在生產工藝中,這才是從根本上解決先污染后治理的問題!污水廠同樣需要進行清潔生產,節約電耗、廢氣處理、沼氣利用等!誰有相關資料請上傳!!歡迎跟貼
個人覺得還是 污水處理廠工藝設計手冊 這本書是市政污水廠設計方面最好的參考書,不知各位大蝦怎么看?歡迎補充不同意見,呵呵~:lol :lol :lol
已知污水廠各用電設備額定功率,臺數及運行時間如何估算出實際電耗量。比如水泵,鼓風機。。。.也就是實際運行功率和額定功率有無定量關系?謝了
設計總是要公式,有用就看看哦
這個問題一直困擾著我,看看大家有沒有什么好的辦法。 問題是這樣的,污水廠為二級負荷,兩路10kV進線,低壓兩臺變壓器,母線為單母線分段。我在兩段母線上分配負荷時發現如果把有備用的設備,如4臺潛水泵三用一備平均分配到兩段母線上也就是每段母線上各放兩臺潛水泵,那么每段母線的容量就都得按裝機容量來選擇,因為備用設備也可能成為使用設備,這樣就會造成單段母線上的變壓器就得按安裝容量來選,顯然容量也會比計算負荷要大很多。 如果把這類設備都放在同一段母線上就不會出現這樣的問題,但是審圖的總工說這樣可靠性不高建議要分別放在兩段母線上。 我個人的理解是都放在一段母線上應該是可以的,只要兩段母線所帶的總負荷大致相等就可以了,因為一段母線出現問題的時候還以切換的另一條母線上,在這期間所有的設備也都會停止一會兒以便切除非二級負荷設備,所以跟分別放在兩段母線上的情況是一樣的,不會降低了可靠性。 以上是這個問題的描述,請各位工程師討論一下,謝謝! 另外說明一下,柜子用的是MNS抽屜柜。