滾動燈箱的多種款式,為大家做了詳細分析與總結,具體如下: 一、按款式來分 滾動燈箱按款式來分有多種款式,詳細總結如下:?jiǎn)蚊鏉L動燈箱、雙面滾動燈箱、帶LED單面滾動燈箱、帶LED雙面滾動燈箱、有指路牌燈箱的單面滾動燈箱、有指路牌的雙面滾動燈箱、有閱報欄的滾動燈箱、帶有LED和閱報欄燈箱的滾動燈箱、有LED的且有指路牌燈箱的滾動燈箱等等。其它款式還可按實際要求進行定制。 二、按功能來分 滾動燈箱按功能來分的時候,可以將它的多種功能按實際要求進行。多種功能有:滾動功能、LED滾動屏顯示功能、閱報欄燈箱功能、指路牌燈箱功能等等。 三、按制作材料來分 滾動燈箱的制作材料有:冷板、型材、不銹鋼、塑鋼等等。 選擇哪種款式還可以進行單獨定制,這樣才能制作出達到實際要求的滾動燈箱。
知識點:感應電壓
感應磁鐵主要是以起到感應為主的磁鐵,比較常用的有霍爾感應磁鐵、門磁門鎖感應磁鐵最多.磁鐵感應開關的原理;磁性開關接近傳感器,它就會響應一個永久的磁鐵.一般用在遠距離或者頻繁啟動的電力設備連接和分段.通過按鈕開關給電磁開關的電磁線圈產生的微小電流,電磁鐵產生磁鐵使電磁開關吸合,這樣電源的電流就通過電磁開關的觸電輸送大功率電力設備.當一個磁性目標接近時,磁石傳感器的電流消耗也會增加.
現在有個項目,零線對地電壓有80幾伏,繼電器的常閉觸點都吸合不了,就地按鈕箱啟動不了電機。業主有根6KV的電纜與我們的動力電纜和控制電纜同一電纜溝敷設,且這根電纜有中間頭,有一段地方是6KV電纜和我們的電纜混敷,我覺得是這段地方的緣故,但業主說他們其它地方都這么敷的,沒什么影響,可能是接地沒接好的緣故。但現在接地阻值還未測出來,不知道是哪個原因,但我估計跟接地沒什么關系。究竟是什么原因呢?該怎么解決?請各位高手指點,謝謝!比較急!另外,變壓器中性點沒有接地,低壓側零線和地線是分開的。
各位同仁。在電場(磁場)強的地方,典型的就是升壓站里面的感應電很強的時候。都人為的采取了什么安全措施保證工作人員不被感應電親密接觸?希望大家踴躍發言。都長長見識,首先讓自己不受傷害。謝謝!
我們單位門外的LOGO燈箱內用的是40W飛利浦的日光燈做背景照明,大概有20多個,但是總是有線路燒焦的情況,今天我實測了一下,發現電流竟然有38A,不明白是怎么回事兒了,線路開關至燈箱大概20多米,其中線路當中有兩個接頭的地方,但是我覺得在怎么也不能到38~39A的樣子,還望個位老大指點,幫我分析一下原因,不勝感激
請教!戶外燈箱廣告套用什么定額?安裝在路燈桿上的那種廣告燈箱燈箱尺寸為 1400*800*200 (高*寬*厚) 里面裝日光燈
我們工廠設計安裝的變配電室是兩層的,一層是裝的變壓器,二層是車間的辦公室,結果運行后存在著一個問題,就是辦公室的電腦顯示器閃動頻繁,請各位專業的師傅幫助怎么能夠解決該問題。謝謝
個人對感應開關(包括帶消防功能的感應開關)的接線一直比較迷糊,最近在網上查閱了一些廠家的資料,總結并繪制了一個各種接線的比較圖如下,供大家參考,若有我理解不當,或繪制錯誤的地方,歡迎大家批評指正,謝謝![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 編輯 ]
地鐵上用的廣告燈箱
如何區分感應電和漏電? 這是一個早就解決了的問題。用一只指針式萬用電表,測量懷疑點的對地電壓,并記住指針偏轉角度。再換大一級的檔位測量,如果指針偏轉角度與第一次相同,則換一個比第一次小一級的檔位測量,如果此時指針偏轉角度仍然相同,可以肯定,這里沒有漏電,是感應電。放心,感應電一定會使每一個檔位測量的偏轉角度相同。你可以去做一個實驗,家用電冰箱外面裸露的金屬在用試電筆測試時發光,但是感應電。用模擬(機械)萬用表來區分電器設備是漏電還是感應帶電的方法較多,這里介紹一種較常用有效的方法。(1)在電器設備運行時,用萬用表測機器外殼與中性線(N線)之間的電壓,如圖(a)所示。
本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 編輯 請問這種接四條線的感應開關,前端為雙電源箱供電消防狀態下A、L端子都會接通嗎?還是說A接通、L會自動斷掉?
1 感應電壓的產生 正常運行中的電氣設備和 裝置,由于電磁感應和靜電感應 的作用,會在附近的停電設備上 感應出一定的電位。當人體觸及 時,由于感應電壓大小的不同也 會對人體造成—定的傷害,有時 甚至造成觸電死亡。在電氣設備 上工作和老百姓的日常生活中, 感應電壓電擊事故屢有發生。超 高壓雙回路以及多回路網桿架設 的線路都要特別重視此類觸電問 題。例如在高壓輸電線路下方或 附近,存在對地絕緣的導電物體 時,輸電線路將通過對該物體的 耦合電容,在該物體上感應出電 壓,若將該物體接地,將有一持 續工頻電流流入大地,即為輸電 線路的靜電感應。電力系統的輸 電線路和電氣設備工作時,由于 電流不斷變化,會在其周圍產生 變化的磁場,變化的磁場遇到導 體,會感應出電動勢,這種產生 電動勢的過程叫電磁感應。電磁感應和靜電感應在靠近電力線路 和電氣設備附近導體上產生的電 壓稱為感應電壓。短路接地后流入大地的電流即稱感應電流。 感應電壓的大小
如圖,現有一顆3芯電纜YJV 3*2.5,長度25m,若將其中一芯接在火線上(另一端空置),用萬用表測另外不接電的兩顆芯對N電壓,均為96V,用電筆測均燈亮,用手摸無感覺;將線剪為5m,再用同樣方法再測不接電線芯對N電壓,均為20V,電筆燈亮,用手摸沒感覺。請問這是感應電嗎?有沒有危險?怎么形成的?看樣子和電纜長度成正比,可為什么又不會無限增加呢?(我工地上也一顆同樣的線長度1000m,感應電壓120V)..若將此感應電壓接個燈泡,會不會點亮燈泡呢?
知識點:接近感應
在現場出現一個問題,多芯KVV型控制電纜,用來連接控制箱內的繼電器無源接點和PLC內的開關量輸入點,但實測KVV電纜有110V左右的感應電壓,請問如何解決這個問題?
在做工程時,我經常碰到這樣的問題,有很多先進一些的設備沒辦法用符號表示,就像感應式龍頭,雖說可以用普通龍頭表示,在說明中注明,但還是覺得不太妥,制圖標準怎么就不能跟著也增加一些現在工程中常用的圖例
日前,一項“人體智能觸摸感應”技術在春蘭“夢幻”系列超豪華空調新品上得到應用,這項技術首次應用于空調產品中,標志著國內空調品質達到了一個新高度。 據專家介紹,“人體智能觸摸感應”技術一直是高端電腦、手機所特有的技術,它由傳感器和控制器組成,當人輕輕地觸碰屏幕上顯示的圖符時,系統傳感器會立即感知其觸碰位置并將這些信息發送給控制系統,使其按指令進行運作。 春蘭“夢幻”空調在超豪華水晶面板上添置了這種觸摸屏,只要手指放在菜單上,便可對空調的所有運行方式進行選擇。 與傳統的按鍵相比,觸摸鍵堅固耐用、使用方便、反應迅捷,即使不懂空調操作系統的人,也可輕松地按圖操作,使人機交互關系更和諧。
最近有個煩惱事,有個工程的線路感應電很嚴重,用萬用表量到160V,有的有190V,柜子上的指示燈都亮了,比正常的略暗些,的接地都接了,還不行,N線接地后稍好一些,但沒完全消除,一開機,柜子上紅燈綠燈全亮著,急死了!!!救命啊!!!!!!
感應燈箱
感應燈箱專題,為您提供感應燈箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與感應燈箱 相關的專業交流討論,更多感應燈箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題