今天看書,突然看到高壓真空接觸器,因本人從來沒接觸過這東西,特想來問問各位師傅們,這設備是起什么作用的啊?干什么用的,在什么場合用.
高壓接觸器通常由絕緣隔電框架、金屬底座、傳動拐臂、電磁系統、輔助開關和真空開關管等部件組成。當電磁線圈通過控制電壓時,銜鐵帶動拐臂轉動,使真空開關管內主觸頭接通,電磁線圈斷電后,由于分閘彈簧作用,使主觸頭分?真空開關管是以上封蓋、下封蓋、金屬波紋管和陶瓷管等組成,該真空開關管,外殼采用95瓷絕緣材料制成波紋式的瓷管,它具有爬電距離大、機械強度高、耐熱和耐沖擊的特點。真空開關管內封裝一對動靜觸頭,觸頭材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,這樣在滿足開斷性能的條件下,減小開斷過程中由于截流引起的過電壓,提高了真空開關管的使用電壽命。當金屬波紋管軸向運動時帶動動觸頭做分合閘動作。 電磁系統考慮實際吸力特性和反力特性良好配合,以及發揮接觸器運行時噪音低、節電的優點,采用滯留雙線圈由起動和維持兩繞組組成,通過輔助開關切換,為了便于用戶進行交流電源操作,接觸器帶有橋式整流裝置。 機械鎖扣:當閉合線圈通電時,接觸器吸合,機械鎖扣鎖住:當脫扣線圈通電時,機械鎖扣脫扣,接觸器釋放,脫扣線圈在熱態時,其電壓在Us85%-110%范圍內使接觸器可靠釋放。
高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,主回路額定工作電壓1140V、660V、380V的配電系統。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,可結合被控設備同時進行維護。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
無錫市南方電器制造有限公司作真空電器的專業廠家,有CKG、JCZ系列真空接觸器及組合電器,電話:0510-88796258-8003 虞國平
1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,其回答為是。而且,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,并進行遠程控制。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,是一樣的?此外,其的主要部件,是什么? 高壓真空接觸器,其的維護工作,除了真空滅弧管外,其它的,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,是為真空管。所以,對這一部件,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互鎖的話,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,這樣才行。
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
我單位的10KV電容補償柜,原采用VC12-400型,現在電容柜廠家提供的是VSC接觸器,都是ABB的產品想問:1、VSC和VC12接觸器的性能和品質有什么區別?2、都是進口產品么?價位有區別么》?
高壓換向器柜5極真空接觸器一次怎么接啊?誰能畫個示意圖嗎[ 本帖最后由 chenxiaojing81 于 2008-11-22 14:58 編輯 ]
接觸器沒有合為啥會這樣呢?
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
各位大蝦,低壓我不懂,想問一下,一般多大的電機(380V)需要配接觸器+熱繼啊,如果小一點的電機是不是直接可以用空開+熱繼啊?比如1kW以下的。對了,負載是散熱風扇。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.