污水處理廠的各種構筑物往往都建在空曠的郊外,防雷問題顯得尤為突出。設計人員利用構筑物頂部的扶手作為接閃器,這是可取的。這就請問諸位: 扶手的厚度如何確定?《建筑物防雷設計規范》第23頁有類似的說明,“厚度不小于2.5mm”。這條針對建筑物的條文使用這個構筑物么 ?
如題,污水處理構筑物設計與計算
我在進行一個污水工藝的調試,采用是水解酸化+CASS工藝。第一階段處理時黃桃廢水,現在處理是啤酒廢水及另外一種飲料廢水,發現水解酸化池和CASS池都有污泥上浮,且污泥由原來黃色變為褐色,且CASS池中SV30在50~60之間,鏡檢觀察到絲狀菌,水解酸化池中還有約2~3mm的浮泥,盡管延長曝氣時間和增加曝氣強度,均沒有改善。請問三豐老師和諸位高手,如何解決這樣問題。
污水處理構筑物的設計和計算
:)分享給大家
污水處理構筑物設計與計算資料
圖紙簡介: 某污水處理構筑物UASB施工圖:升流式厭氧污泥床反應器 投稿網友: longlin92a126.com 上傳時間: 2013-04-10
大家好,我是剛參加工作的新人,有些問題想請教一下各位專家。希望能得到指點。污水各構筑物如缺氧池、生物接觸氧化池等對COD BOD NH-N SS等的去除率怎么確定?大約取多少?
請問污水處理中所有的處理構筑物例如:沉砂池、沉淀池、活性污泥法(氧化溝、sbr、AnO等)、生物膜法、厭氧處理法、污泥濃縮池、消化池,工業污水處理構筑物。有哪些是需要至少設置2個及以上數量的設施的呢?
最近搞一個污水處理廠的項目,里面的粗格柵間,細格柵間之類的,用什么軟件計算?還是直接按照水池取不利值計算。出計算書咋辦?求教高人,謝謝,萬分感激!
大家好。我是做建筑給排水設計的,對污水處理了解很少,現在有些問題請教大家,請各位大俠指點。先多謝了!正在做一個酒店項目。因當地無城市污水處理廠,污水需經處理后排放。最高日排水量約1000立方米。糞便污水先經化糞池處理、廚房污水經隔油池處理后與生活廢水合流進入污水處理站進行二級處理后排放。污水處理站內工藝為:進水-隔柵-調節池-接觸氧化池-水解酸化池-沉淀池-排水向大家請教:上述各池體(還有污泥池)的有效容積該怎么算?相關的設計參數如何選取?應該按哪本規范的要求設計?懇請各位水友解答。再次表示感謝!!!
圖紙簡介: 本圖為表曝池的構筑物設計平剖面圖,適合選修水處理構筑物的學生使用 投稿網友: h2630786960 上傳時間: 2014-01-03
污水處理流程工藝GIF+2設備及構筑物工藝GIF
污水處理廠構筑物結構計算書
求助!!!!各位高級工程師!本人所在污水處理廠,今年年底即將完工,工藝為A/O生物脫氮,處理量為10萬噸,各構筑物均已完工,設備正在調試檢驗階段,但要來年開春才能進水運行。因地處遼寧西部,構筑物安全過冬成了大問題。 現在凍土層已經到了地面下30多公分了。廠區地下水層又比較淺,擔心地下水層發生凍脹,對生物池和各個沉淀池的底板和墊層產生作用力。一旦損壞,我們的一億多投資就像處理污水一樣處理了!呵呵,現在征求各位工程師的幫助,根據你們的豐富經驗,如何對構筑物的池底進行保溫??我們的意見是最好進行覆蓋,甚至注水結冰的方法我們都曾設想過,但是我們都沒有這方面的經驗啊,畢竟面積不小的。 急盼各位的回復,不勝感激!!!!
做第一個污水處理工程,全部在地下,池頂設置池頂板,為了便于觀察及檢修池頂板上設置人孔,則人孔通常為多大比較合適?那么人孔蓋板采用什么樣的形式?要考慮到容易開啟的。有沒有相關的圖紙?
《污水處理構筑物設計與計算》書 名:污水處理構筑物設計與計算-(修訂版)作 者:韓洪軍 出版日期:2005年3月1日出版社: 哈爾濱工業大學出版 本書主要闡述城市污水中污染物的形成、污染特征、污染指標,以及地面受納水體的自凈規律和數學模型。對城市污水處理工程的各種工藝流程、處理方法、處理技術,從理論基礎到各種構筑物的設計和計算等方面作了全面、系統的闡述。
污水處理廠,構筑物分散,臨時電如何布置?前期土建是構筑物、池子之類的,如果埋設了電纜,后期場內管網開挖肯定全部破壞,怎么辦?設備安裝,管道焊接都要電源,該如何布置是好?
各位前輩,請教個問題。在計算污泥高程的時候,只能查到管道的水損計算,但是每個構筑物,如投配池、濃縮池、消化池,沒有水損嗎?該怎么計算呢?查污水流過構筑物的水頭損失表,只有污水區的,污泥區的沒有。
比較形象,有需要的朋友可以去這里下載,很方便:卷一:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20571.shtml?uid=114897卷二:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20572.shtml?uid=114897