關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
現有一個二類高層的醫院,11層,個人認為應該設置噴淋。但嚴格按規范的話可以不設。(規范要求二類高層商業營業廳、展覽廳等共工活動用房需要設置),這個全是一個個小的辦公室、候診室、產室什么的)需要設置么?還是僅在共工走道設置?靠近頂層的都是成了一個個小辦公室了,這層需要設噴淋么?謝謝哪位指點下。
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
半年前作了一個醫院的設計(7層,8500平方),由于是第一次作,沒什么經驗,出現的問題較多?,F將初步設計審查的意見及自己的學習體會發上來,供大家參考:(現在本醫院主體已開工,明年即可完工)答復意見:1. 所采用電氣防火規范有誤,本工程為一類高層建筑,應根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)進行設計,且《智能建筑設計標準》(GB/T50314-2000)已廢止,應根據GB/T50314-2006進行設計。學習:28米,已經是高層了,疏忽大意,忘改說明了。2. 根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95,2005年版)第9.5.1條之規定,本工程應設置漏電火災報警系統,并應納入到火災自動報警系統中。3. 負荷計算有誤,應在配電室對無功功率進行補償,以減少進戶電纜截面,以節約投資。學習:本工程面積不大,所以變壓器設在院區配電室,離本樓配電室150米左右,我認為不需要補償,在院區配電室內補償即可,后來,又加了補償柜,通過審查。4. 根據《建筑照明設計標準》(GB5
最近準備做醫院,建設方提出幾個問題1、原來醫院門診樓排水出戶橫管經常發生堵塞,因為什么棉塞,針管,紗布……雜物很多,經常發生排水管被堵,他們的說法就是建議在設計要求的坡度再增大一些,不知道這樣的效果能好多少,向他說的什么東西都有,還是容易堵啊。2、消防管室外覆土900mm發現順著外墻漏水至地下室,但是又不知道再那里漏的,這樣的情況最為今后設計可以優化避免這樣的情況發生
醫院還有什么規范啊?哥哥....幫個忙..謝謝
隨著生活水平的日益提高,社會對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
項目名稱:格陵蘭Dronning Ingrids醫院(Dronning Ingrids Hospital)建筑師:JC. F. Miller Architects建筑事務所項目地點:格陵蘭島,努克項目面積:1,500㎡項目時間:2011年攝影: MEW, Courtesy of C. F. M?ller Architects, Peter Barfoed由C.F.Moller建筑事務所制定的總體規劃中概述了建于1980年的Dronning Ingrids醫院是如何通過新建和翻修的結合來改進醫院后勤設備的,其中涉及到一個新的接診方式,即通過帶有外科配樓、回收中心和重癥診斷病房的急診部來及時診斷和治療,另外包括一個新的精神科、藥房和全科診所。其余空間將設計成一個酒店式就診區。
位于城市中心的醫院,常常因為用地建限制而不得不盡可能的在一棟樓里布置出所需要的功能,所以我們經常回看到“回”字形的醫院大樓,這種形制的建筑,一圈環形走道后,中間有一排不能自然采光通風的房子,通過機械能風和電力采光后很浪費能源,如果陪到這種樓的節能改造,有什么好辦法呢
最近手里面有一個二級甲等醫院的病房樓,我很想知道是否電氣部分畫圖時畫出病房呼叫系統?如果畫,怎么畫??拜求大家解惑?。。?/p>
滾動燈箱的多種款式,為大家做了詳細分析與總結,具體如下: 一、按款式來分 滾動燈箱按款式來分有多種款式,詳細總結如下:單面滾動燈箱、雙面滾動燈箱、帶LED單面滾動燈箱、帶LED雙面滾動燈箱、有指路牌燈箱的單面滾動燈箱、有指路牌的雙面滾動燈箱、有閱報欄的滾動燈箱、帶有LED和閱報欄燈箱的滾動燈箱、有LED的且有指路牌燈箱的滾動燈箱等等。其它款式還可按實際要求進行定制。 二、按功能來分 滾動燈箱按功能來分的時候,可以將它的多種功能按實際要求進行。多種功能有:滾動功能、LED滾動屏顯示功能、閱報欄燈箱功能、指路牌燈箱功能等等。 三、按制作材料來分 滾動燈箱的制作材料有:冷板、型材、不銹鋼、塑鋼等等。 選擇哪種款式還可以進行單獨定制,這樣才能制作出達到實際要求的滾動燈箱。
最近剛剛接觸綜合醫院電氣設計 一層有發電機房 低壓配電房 請問一層的急診、急診搶救區、男女值班室、診室、心電圖B超區 門診手術、生化、 放射區。。。。這些區域 綜合急診樓 哪些是一級負荷 哪些是一級負荷中特別重要負荷 一級負荷和一級特別重要負荷 有什么區別
RT,是醫院自己收集,專人帶走?還是要找專業廠家,要一個房間放置專業設備,處理完畢后再進入醫院污水處理設備?哪些污水是放射性的?
水處理技術:醫院污水的性質指醫院產生的含有病原體、重金屬、消毒劑、有機溶劑、酸、堿以及放射性等的污水。醫院產生污水的主要部門和設施有:診療室、化驗室、病房、洗衣房、X光照醫院污水來源及成分復雜,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化學污染物和放射性污染等,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征,不經有效處理會成為一條疫病擴散的重要途徑和嚴重污染環境。1)醫院污水受到糞便、傳染性細菌和病毒等病原性微生物污染,具有傳染性,可以誘發疾病或造成傷害;2)醫院污水中含有酸、堿、懸浮固體、BOD、COD和動植物油等有毒、有害物質;3)牙科治療、洗印和化驗等過程產生污水含有重金屬、消毒劑、有機溶劑等,部分具有致癌、致畸或致突變性,危害人體并對環境有長遠影響;4)同位素治療和診斷產生放射性污水。放射性同位素在衰變過程中產生a-、β-和γ-放射性,在人體內積累而危害人體。
各位前輩,請教下,醫院廢水的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸鈉呢,因為我看到排放標準里有余氯要求,這樣的話,如果驗收檢測余氯的話,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR處理,用紫外線消毒處理,驗收可不可以通過呢
Rigshospitalet - The North Wing位置:丹麥 哥本哈根 設計事務所:Architects3XN, Aarhus Arkitekterne