如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,我們怎樣判斷產品是合格的呢?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,而且熔了一點點,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢?如果有是那個標準?急需大家的幫助!
直流接觸器是根據什么定義的呢?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢?
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
來個難點的!不過看過的就不難,沒看過的設計時就得動一翻腦筋了!
1)首先控制中心根據霍爾元件感應到的電動機轉子目前所在位置。 2)然后依照定子繞組決定開啟或關閉MOSFET的順序,上臂MOSFET(包括AH、BH、CH)及下臂MOSFET(包括AL、BL、CL)使電流依序流經電動機繞組產生順向或逆向旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,如此就能使電動機順時針轅逆時針轉動。 3)當電動機轉子轉動到霍爾元件感應出另一組信號的位置時,控制器又再開啟下一組MOSFET,如此循環,電動機就可以依同一方向繼續轉動,直到控制中心決定要電動機轉子停止,則關閉功率晶體管或只開啟下臂MOSFET。要電動機轉子反向轉動則MOSFET開啟順序相反。 有刷電動機通過電刷和換向器的作用完成上述的換向。有刷電動機工作時,線圈和換向器旋轉,磁鋼和電刷不轉,線圈電流方向的交替變化,是靠隨電動機轉動的換相器和電刷來完成的。 無刷電動機則是通過位置傳感器的作用來完成上述的換向。無刷電動機是
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包。
一臺屏蔽泵(電機和泵為一體)啟動時燒毀接觸器,造成接觸器A相嚴重粘連、B相輕微粘連、C相正常、空開斷路器速斷跳閘其設定值為12Ie,斷路器附近有較多黑漬。馬達保護器啟動時間為15S期間閉鎖過流保護等但又無速斷保護所以未發出跳閘信號。 啟動過程中電動機并未轉動,已排除電動機短路、電纜故障等,由于試車前不能盤車不排除電動機卡澀造成的故障(但電動機卡澀相當于堵轉不會超過12Ie是否可以排除卡澀造成的故障)。 各位看官能否給解答一下,謝謝各位。
有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系
我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,還是用其它的方法才能解決啊),誰有高招啊???
在一個電動車電源中,使用直流接觸器作為輸出開關,其線圈電壓為DC24V。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V)。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供。 具體連接方式見圖。在使用過程中,在關掉24V電時,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,其觸點又會恢復正常。請問高手,該故障的原因可能是什么?不知道怎么添加圖片,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教!感激不盡![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
交直流接觸器在通電時的區別,尤其是有無渦流和磁滯損耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
(1) 按使用類別選用: 生產實際中,極大多數籠型電動機使用上,基本屬于按AC-3使用類別選用。 (2) 確定容量等級:
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,而直流接觸器沒有鐵芯損耗。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,且常做成E形;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,且大多做成U形。 2、交流接觸器由于通過的是單相交流電,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,而直流接觸器則不需要。 3、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置。 4、交流接觸器的啟動電流大,其操作頻率最高約600次/h,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h。
1.選擇直流接觸器的類型:直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,即是交流負載還是直流負載,是輕負載、一般負載還是重負載。 2.直流接觸器主觸頭的額定電流:直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算,IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機,如果直流接觸器控制的電動機啟動、制動或反轉頻繁,一般將永磁接觸器主觸頭的額定電流降一級使用。 3.主觸頭的額定電壓:接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,并非吸引線圈的電壓,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓。 4.操作頻率的選擇:操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數。當通斷電流較大及通斷頻率過高時,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊。操作頻率若超過規定數值,應選用額定電流大一級的直流接觸器。 5.線圈額定電壓的選擇:線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,當線路簡單,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,如線路復雜,使用電器超過5h,可用24V、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V、110V、或127V)的線圈。以上就是松峰電氣的小
直流接觸器主要用于遠距離接通與分斷直流供電電路ｇ下圖所示,直流接觸器主要由滅弧罩、靜觸點、動觸點、吸引線圈、復位彈簧等部分組成。 直流接觸器和交流接觸器的結構雖不同。但其控制方式基本相同,都是通過線圈得電,控制常開觸點閉合,常閉觸點斷開;而當線圈失電時,控制常開觸點復位斷開,常閉觸點復位閉合。 &n