4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 編輯 把自己收集到的全部規范上存,希望對大家有用!!
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙Ｒ有急?多謝大家!!如有情幫忙發到baishuang1228@163.com,不勝感謝!!!
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
希望對大家有幫助
現行給排水設計規范大全01
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
建筑給排水設計規范3.3.5條1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPA。2 靜水壓大于0.35MP的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施。那么我們高層分區的時候到底是根據45米還是35米呢,求解???
各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版。和大家共享!
1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,宜設減壓或調壓設施;這兩條規定有什么關系?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎?
word版的建筑給排水設計規范2009版,可以隨意調整打印的
建筑給排水設計規范(2009年版)
規范給排水
建筑給排水設計相關規范1
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
規范要求:1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;既然入戶管壓力0.35就要設減壓措施了,那衛生器具的靜水壓不是就沒可能大于0.45MPa了,那第一條要求還有什么用啊?
前段時間我們專業的開了一次小會,說以后做設計要注意嚴格遵守這個強制性條文,不然以后一旦出了強規有關的問題就會留下記錄,而且這個記錄是終身的,如果記錄存多了,也許以后想換到別的單位可能別人看見你的不良記錄都可能會造成一些不必要的麻煩,大家以后做設計的時候注意一下,這是我在我們公司網站上說的強規復制下來存在一個WORD文件里面的,希望對大家有用
建筑給排水設計規范2009版中,P88頁,4.9.24第三條,雨水排水管道總水頭損失與流出水頭之和不得大于雨水管進出口的幾何高差。請問這句話如何理解,謝謝。
建筑給排水設計規范大全
建筑給排水設計規范大全專題,為您提供建筑給排水設計規范大全相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給排水設計規范大全 相關的專業交流討論,更多建筑給排水設計規范大全相關內容請訪問