雙速風機 12/4KW 下圖這個配電系統的接觸器選擇有問題嗎 應該如何選擇?
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
各位大蝦!!30KW的星三角啟動,三個接觸器選3個38A的還是選2個38A的和1個25A的?為什么?怎么計算的啊?幫幫忙啊!!!!!!!!
6kv母線通過幾個干式變給幾條380v母線供電干式變上游用的是F+C有幾條380v母線上游的接觸器是機械保持的另外幾條380v母線上游的接觸器是電保持的不明白選擇電保持或機械保持的原則是什么開始還以為是380v母線下游帶的負荷重要程度不同進行選擇的可看了各段下面帶的負荷發現都差不多,分不出什么重要什么不重要不知道還有什么原則沒有謝謝
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 來源:http://www.tede.cn 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫焔性。 來源:tede 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;(3)滅弧裝 置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構、短路環、接線柱等。 來源:www.tede.cn 工作原理: 來源:www.tede.cn 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
電容柜切換電容接觸器應該按電容的額定容量配置還是按電容的運行容量配置?如額定容量為40KVA電壓為0.48KV的電容器 串聯7%的電抗器后 其實際運行容量為30KVA。配置接觸器的時候應以哪個為準
請教各位高手:低壓電容補償柜中,如果用刀開關+微型斷路器+接觸器+熱繼電器+電容器的方式,接觸器和熱繼電器該根據什么選擇呢?請舉例說明。 謝謝各位大蝦!
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫焔性。 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構、短路環、接線柱等。 來源:http://tede.cn 工作原理: 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時運行,觸點閉合,從而接通電源。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,切斷電源。
我人對雙速風機三個接觸器應該選多大怎么選一直有點疑惑求教三個接觸器應該怎么選,假設KM1為低速接觸器,KM2為高速接觸器,KM3為短接接觸器
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!??!
根據電路中負載電流的種類選擇,交流負載應選用交流接觸器,直流負載應選用直流接觸器。如果控制系統中主要是交流負載,直流電動機或直流負載的容量較小,也可都選用交流接觸器來控制,但觸點的額定電流應選得大一些。如何選擇交流接觸器,交流接觸器的選用,需要考慮接觸器的類型、接觸器的額定參數等關鍵要素,根據負荷的類型和工作參數合理選擇。一起來看看吧。 1、接觸器的類型 交流接觸器按負荷種類一般分為一類、二類、三類和四類,分別記為AC1 、AC2 、AC3和AC4 。 一類交流接觸器對應的控制對象是無感或微感負荷,如白熾燈、電阻爐等;二類交流接觸器用于繞線式異步電動機的起動和停止;三類交流接觸器的典型用途是鼠籠型異步電動機的運轉和運行中分斷;四類交流接觸器用于籠型異步電動機的起動、反接制動、反轉和點動。
請教各位老師:690V的系統中用的斷路器250A ,能裝到MNS柜抽屜內嗎?配的接觸器 線圈控制電壓是多少伏?
請教各位星三角起動接觸器配線選擇
大家看ABB的快速選型手冊,對于星三角降壓啟動,例如'對于37KW的電機三角形饋電接觸器為A95,三角形為A95,而星形怎么能選擇A30呢,如果可以選擇A30,那么饋電接觸器不是選小了?星型啟動和三角形啟動,啟動電流為1/3,那么假設三角形啟動電流為計算電流的5倍,那么三角形啟動電流為5/3倍的計算電流,如果這樣星型接觸器不是選擇的要比三角形的還要大嗎!!
現在做的電容柜中電容是20KVAR的額定電流是28.9A,我選用的接觸器是32A的,斷路器是40A的,熱繼電器的范圍是28~45左右的!有個師付非說我的接觸器選小了,讓我改成43A的,我百思不得其解,然后就去問他,他說是接觸器選小了容易燒。妹妹我就有些想不通了,電容的最大允許過流是34.6A,我用32A的接觸器不正好能起到保護作用?請教各位大俠到底要怎么選擇接觸器的大?。恐x謝!
采用組合箱式變電站,4個全夜燈回路,4個半夜燈回路,如下面所示。全夜燈總電流為91.72A,選擇的真空接觸器為CKJ-400A,半夜燈總電流44.63A,選擇的真空接觸器為CKJ-250A,這種選擇合適嗎?真空接觸器按什么來選擇的?
我作設計時間不長,經驗很欠缺。計算接觸器的電流時,我選功率因數為0.7,單位老師傅說這太大了,我想求教各位大俠,你們怎么選擇?