有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
德力西CDC7系列交流接觸器作用于交流50Hz或60Hz,額定工作電壓至660V,在AC-3使用類別下額定工作電壓380V時額定工作電流至95A的電力系統中,供遠距離接通和分斷電路、頻繁地起動和控制交流電動機之用。并可與CDR7等器件組成電磁啟動器。符 合 標 準 國家標準:GB 14048.4 《低壓開關設備和控制設備 機電式接觸器和電動機起動器》國際標準:IEC 60947-4-1 《低壓開關設備和控制設備 第四部分 接觸器和電動機起動器 第一篇 機電式接觸器和電動機起動器》訂貨時必須指出:1、接觸器的型號及規格;2、線圈的額定工作電壓和頻率;3、訂貨臺數。更多問題請訪問http://www.315mro.com
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性。
1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,被控設備的負載功率、使用類別、操作頻率、工作壽命、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐、調溫加熱器等,此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別分屬于AC-1,接觸器控制此類負載是很輕松的,而且操作也不頻繁。因此,選用接觸器時,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍。 例一:試選用一接觸器來控制380V、15KW三相Y形接法的電阻爐。 解:先算出各相額定工作電流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
1、接觸器的結構 以交流接觸器為例,它由電磁機構、觸點系統、滅弧系統、反力裝置、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開。
無論是在機械控制還是自動控制中,凡是涉及到電力,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了。身邊有許多同事理解不了接觸器,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,導致大家很容易混淆。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,充分理解接觸器。
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,以保護可能發生過載的電器。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,現一年電費僅4元,節能99.5%以上。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如。 ●環保 原發熱大、噪音大、現無發熱、無噪音、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,現觸點壓力恒定壽命長,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,獲得國家發明專利,為國家省電,為企業省錢。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用。
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,請各位大俠幫幫小弟解決一下
交流接觸器cjx2-1210
交流接觸器cjx2-1210專題,為您提供交流接觸器cjx2-1210相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流接觸器cjx2-1210 相關的專業交流討論,更多交流接觸器cjx2-1210相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題