如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
直流接觸器是根據什么定義的呢?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢?
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,我們怎樣判斷產品是合格的呢?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,而且熔了一點點,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢?如果有是那個標準?急需大家的幫助!
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包。
我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,還是用其它的方法才能解決啊),誰有高招啊???
有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系
在一個電動車電源中,使用直流接觸器作為輸出開關,其線圈電壓為DC24V。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V)。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供。 具體連接方式見圖。在使用過程中,在關掉24V電時,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,其觸點又會恢復正常。請問高手,該故障的原因可能是什么?不知道怎么添加圖片,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教!感激不盡![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
交直流接觸器在通電時的區別,尤其是有無渦流和磁滯損耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
1.選擇直流接觸器的類型:直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,即是交流負載還是直流負載,是輕負載、一般負載還是重負載。 2.直流接觸器主觸頭的額定電流:直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算,IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機,如果直流接觸器控制的電動機啟動、制動或反轉頻繁,一般將永磁接觸器主觸頭的額定電流降一級使用。 3.主觸頭的額定電壓:接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,并非吸引線圈的電壓,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓。 4.操作頻率的選擇:操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數。當通斷電流較大及通斷頻率過高時,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊。操作頻率若超過規定數值,應選用額定電流大一級的直流接觸器。 5.線圈額定電壓的選擇:線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,當線路簡單,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,如線路復雜,使用電器超過5h,可用24V、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V、110V、或127V)的線圈。以上就是松峰電氣的小
直流接觸器主要用于遠距離接通與分斷直流供電電路ｇ下圖所示,直流接觸器主要由滅弧罩、靜觸點、動觸點、吸引線圈、復位彈簧等部分組成。 直流接觸器和交流接觸器的結構雖不同。但其控制方式基本相同,都是通過線圈得電,控制常開觸點閉合,常閉觸點斷開;而當線圈失電時,控制常開觸點復位斷開,常閉觸點復位閉合。 &n
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,而直流接觸器沒有鐵芯損耗。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,且常做成E形;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,且大多做成U形。 2、交流接觸器由于通過的是單相交流電,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,而直流接觸器則不需要。 3、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置。 4、交流接觸器的啟動電流大,其操作頻率最高約600次/h,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h。
本人作一個工程,甲方要求電動機的控制回路采用交流110V的電源,但是我手邊只有220V的元件,請各位大蝦提供生產110V的廠家聯系方法?或告訴這些110V元件的規格型號。本人先謝謝大家了。
現有CT19-I型彈簧機構操作電壓:DC220V,分合閘電流為1.4A,用戶要求 :分合閘線圈電流應小于0.5A。若合閘線圈電流超過DC1A,應加裝直流合閘接觸器或采取其他措施限制合閘電流。請問有什么辦法可以實現?如果加裝直流合閘接觸器,請問加到哪個回路?附CT19接線圖。
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇