浮橋,游艇碼頭,親水平臺
Sanitov studio:“伊那科斯”水上浮動的家作者:Sanitov studio
吊機安裝在船上,現在人真能想,也敢想[ 本帖最后由 mwtrose 于 2010-10-10 08:43 編輯 ]
浮橋是用于連接水域兩岸的交通設施,即用浮箱或船代替橋墩,浮在水面的橋梁??捎糜谌诵小⒐?、鐵路,結構簡單,架拆方便!我司生產的浮橋主要由增強塑料浮箱,鋼結構受力件上鋪防腐木板等材料制作而成,適用于風景區、度假區等景觀條件較好的風景名勝地點。 茶溪谷”濕地公園浮橋,也是目前國內最長的景觀浮橋,該工程設計最大荷載300公斤/平方米,水位落差2.0米,全長386米,寬3米,采用拋錨式固定,該工程也是目前國內城市景觀工程中技術要求最高的項目.設計施工均由英德市德立浮橋工程有限公司負責,現已竣工!遠處望去,它猶如一條巨龍蜿蜒于兩岸之間,盤旋環繞,指引著你進入一個童話般的世界!佇立浮橋之上,頓生輕飄之感;欣賞獨有的湖光山色、方海奇觀、懸涯飛瀑;隔著欄桿,臨水遐思與眺望,那妙不可言的姿勢,那種驚奇、快慰與滿足,至今追憶起來仍歷久彌新。凡到深圳的國內外貴賓要員或商賈游人,無不到“茶溪谷”濕地公園浮橋一帶,欣賞東部華僑城的海濱風光?!安柘取睗竦毓珗@浮橋將帶著自身特有的異彩,成為東部華僑城一道令人嘆為觀止的亮麗風景線。 詳情請登錄:www.pontoon.cn www.de
游艇碼頭,浮橋
我們廠的厭養池最近在高溫下出現大量污泥上浮。黑色的污泥裝了幾十麻袋了。。。求教各位大蝦,能分析下是什么問題不。我們的工藝是A/O法
此沉淀池為二沉池,污泥連續回流。設計進水量:最大6立方米/小時;設計回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小時中心筒直徑:400毫米 喇叭口與反射板之間的間隙:120毫米 設計污泥濃度:10000毫克/升,目前僅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝氣池進水量在4立方/小時左右;回流泵一直保持最大流量。存在現象:主要是沉淀池底部污泥厭氧腐化非常嚴重;另一方面沉淀池污泥長時間靜置后層狀上?。☉撌欠聪趸淖饔茫覀冋J為這是污泥無法正常回流的結果。回流污泥濃度不高。現象判斷:我們經過了數次沉淀池的排空,發現沉淀池中大量污泥沉積在沉淀池泥斗的斜面部分,這部分污泥無法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥無法返回到曝氣池中。正是這種污泥沉積的情況,造成了回流污泥濃度不高,并且經過長時間
各位大哥,我們院最近接到一個海邊水閘工程,其翼墻必須采用港口工程的板樁碼頭形式??墒俏沂菍W水工的啊!可把我難倒了。請問各位,誰手頭上有板樁碼頭的計算書或施工詳圖的?可否能發個給我?謝謝了!lihuawu01@163.com
我們廠的絮凝劑用于一家草漿造紙的紙廠的污水處理車間,用于壓泥,然后把壓泥機的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起來了,請問個位大蝦,怎么解決。 (小蝦米----若渴之心)
各位大俠~~小弟馬上要做畢業設計了~題目是《丁家橋二期碼頭施工組織設計及優化》,可我不太清楚丁家橋二期碼頭的概況~~這個設計大概怎么做啊~請教一下各位仁兄~~:lol
重力式碼頭規范,在附錄B里面,扶壁碼頭倒濾井,圖0.1中,有一個結構叫做,隔砂板,這個隔砂板規范上沒有說明尺寸,以及形態和怎么施工,求教大家,這個隔砂板的尺寸怎么確定,是素混凝土還是鋼筋混凝土,在施工過程中,怎么做?感謝!
高樁碼頭設計與施工規范
一是及時排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池內的停留時間太長;二是加強曝氣池末端的充氧量,提高進入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保證二沉池中污泥不處于厭氧或缺氧狀態。對于反硝化造成的污泥上浮,還可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通過控制硝化程度,達到控制反硝化的目的。
目前正在調試一個工業園區污水處理廠,污水來自園區內的四個工廠,一個是乳品飲料廠、一個是豆制品廠,一個是果凍廠,還有一個是旺旺,四股水是同一根管道打過來的,現調節池內有大量浮渣,如圖,不知道這些浮渣是些什么成份,是乳品飲料廠廢水還是豆制品廠的廢水引起的。調節池污水先進入UASB反應池,池上表面也出現大量浮渣,出水大量帶泥,如圖,請問UASB出現浮渣和帶泥是什么原因。進水水質波動較大、UASB溫度只有30度左右,是不是負荷太高呢。
二沉池污泥上浮及解決措施
二沉池污泥上浮的原因分析