如果衛生間做了等電位連接,那么什么情況下會觸電?人體直接觸摸到相線會觸電嗎?本人非電氣專業,望高手不吝賜教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 編輯 ]
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊?jìng)€(gè)頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
在《民規》和《低壓配電設計規范》等中,用的是等電位聯結,而《建筑物防雷設計規范》和新出的《人民防空地下室設計規范》等中,用的是等電位連接,是否后面的錯了,還是都一樣?
我做的住宅樓設計遇到這樣問題,請各路大蝦建議:各樓層的金屬欄桿防雷怎樣連接?與避雷帶還是引下線?等電位連接具體怎樣連阿?謝了
我們這里做一個酒店工程。委托當?shù)胤览姿年P(guān)系部門 @@防雷工程有限公司施工。酒店主體工程施工時候,我部相應工程管理人員與防雷工程公司溝通,要求其負責相應的防雷設計圖紙內,所含所有局部等電位連接裝置的施工。防雷公司按照相關的合同條款解釋 局部等電位連接裝置的聯結端子板,端子板與墻面鋼筋網的焊接連同,端子板與地面鋼筋網的焊接聯通等焊接鐵件部位,而不包含各種導電管線等向該局部等電位聯結端子板聯結的地線的埋管,連線部分,該部位埋管,連線部分不屬于防雷工程施工合同的工程范圍。防雷公司是不是在逃避責任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造價包干結算的。我師傅說防雷工程的潛規則是圖紙上有等電位的東東,畫是畫出來的,不過實際工程中好多都不做了,一般做個簡單的接地。¥¥造價也比實際的底來報價。現實工程中是不是這樣呢》??搞的我迷迷糊糊的,規則問題?和大家探討一下。。
我們有家客戶需要我們幫忙測有功,無功功率,功率因數等參數.需要買臺儀器請問各位大蝦買什么品牌型號比較好? 請告知廠家型號最好有電話.
小弟前些日子在電氣論壇里發表過類似的帖子,前一篇帖子只是問等電位沒有安裝怎么辦,會有什么后果。以及有沒有補救措施,我之前以為水電施工班組會對存在質量問題之處進行整改,或許只是時間問題。可是今天上施工現場去看,我已經絕望了、電工班組對所有住戶衛生間的等電位進行全部造假。沒有任何圓鋼或者扁鐵進入等電位盒。今天來到這里,沒有其他的目的。我只是想問一問 ,這種情況,該怎么弄?下面有圖
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
細心的讀者可能已經注意到了,《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019第11.1.3條規定,在建筑物的地下一層或地面層處,下列物體應與防雷裝置進行 防雷等電位聯結 : 1 建筑物金屬構件; &
全自動影像測量儀可以自動抓取數據點,測量點、線、圓、弧、橢圓、矩形等幾何特征,自動分析測量特征的各種參數,如寬度、直徑、位置、直線度、圓錐度、圓柱度等各種幾何尺寸。儀器特點是可以自動抓取產品的邊界和表面,尤其是在測量一些弱邊緣特征(如過渡曲線、圓角加工等)時能完成自動抓取。結合專用測量軟件對測繪要素數據進行處理、評價和輸出。在保證精度的前提下,測量效率更高。 Novator系列影像測量儀配備(1)觸發式測頭;(2)點激光(激光同軸位移計);(3)三角激光三種傳感器配置,能精準測量零件高度尺寸。
我是成套廠做技術的新手. 手里有DZC-2 (10A)的低電阻測量儀,和1臺JJ2672B型數字式耐壓/絕緣測試儀,誰有使用說明書或者詳細的操作說明? 望賜教 感激不盡!!!!!!
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
我在做一層樓的照明線路和插座線路時,那業主要求作等電位連接箱。這等電位連接是什么意思呢?請高人賜教。我看到論壇里有關于等電位連接的帖子,里面的人也討論的很熱烈,可是就是沒看懂這等電位連接是什么意思。請高人幫忙!感激涕零!
建筑物等電位聯結驗收規范第27.1.1條說建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或等電位箱連接。支線間不應串聯連接。我對建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出這句不是很理解,請各位高人指點指點,如有實例對照就更好理解了!接地干線與總等電位箱是什么關系?接地干線與接地支線又是怎么分的?請各位前輩指點!
《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當?shù)妮d流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?
電子信息系統防雷接地一般是接在機房或者強弱電井的等電位連接端子上,請問由等電位連接端子到總接地端子必須單獨敷設主干線嗎?可以直接將等電位連接端子焊接在樓層的均壓鋼筋網上嗎?謝謝!
昨天因為有人在浴室被電擊秎了朋友的一些麻煩事!這里強烈建議浴室等電位的連接!!!理由:端于箱在住宅的衛生間洗澡時,人體皮膚因潮濕而阻抗下降,這時若有沿金屬管道傳來的較低電壓亦可引起電擊傷害事故。因此.對衛生間作等電位聯結是大有必要的。GB50096—1999《住宅設計規范》6.5.2規定:衛生間宜作局部等電位聯結。目前在建的賓館和高級住宅樓,衛生間必須作等電位聯結,對普通住宅的衛生間若有洗澡設備亦應作花費不多的等電位聯結。同意的一起來頂!
電流互感器的等電位連接型號:LMZBJ9-12 4000/5 10KV 圓桶型穿心式發現圓桶內有一編織線引出來,連接在穿過其內的相線上,聽說是等電位連接。不明白,請教一下。
套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!
kd2531t等電位連接電阻測量儀
kd2531t等電位連接電阻測量儀專題,為您提供kd2531t等電位連接電阻測量儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與kd2531t等電位連接電阻測量儀 相關的專業交流討論,更多kd2531t等電位連接電阻測量儀相關內容請?jiān)L問