各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板??請教
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論P(yáng)S:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
現在很多的圖紙上都要做局部衛生間等電位端子,請問具體如何做法呢,是從避雷引下線上引一根鋼筋到衛生間里,再把衛生間里的外露金屬接到上面去嗎,那衛生間里的插座上的PE線要不要也接上去呢,如果衛生間里沒有金屬的東西,插座上的PE線也不要接上去,那是不是把鋼筋留到一個線盒里就行了?
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該P(yáng)E線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊?
1、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 。為什么要規定最大值25呢??2、鋼應大于等于50mm2(最小值),如-40×4=160 就可以。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢?3、如果變配電房一般不在最底層,MEB一般位于變配電房,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
改造衛生間開門處有一個等電位端子箱,因為襙個門只有移位,把鋼筋鋸斷了盒子移另一面墻上。想問能直接用銅線把兩根斷了的鋼筋接上嗎?或者盒子不要直接綁銅線牽線出去連金屬件行不行?還是非得把鋼筋焊一起再把金屬件牽線連進盒子里?謝謝……
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:caozhicong@163.com多謝支持!
手術室的手術床、吊塔、插座等設備本身自帶保護接地端子,但應該做等電位聯接,大家認為怎樣做合適?比如手術床,我們從配電箱引地線,地線與床體的金屬部分連接,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,漏電時,電流有兩個流向(地線和等電位線),也失去了等電位的意義。
請問等電位聯結端子板在預算中套那部分的定額(我是廣東的)?在廣東的定額中沒有等電位聯結端子板的分項,請教各位到底應該怎樣算?謝了
1、每層局部等電位的連接問題:施工時已經預留了40*4的鍍鋅扁鐵,現施工單位安裝局部等電位箱的時候里面配的銅板為40*1的,比較薄,個人認為不行,但是又找不到依據,就是局部等電位箱里面所配備的銅板為多大比較合適。2、衛生間的局部等電位箱可以配扁鋼的嗎?如可以,扁鋼應該用多大?如用銅板,應用多大尺寸的,謝謝。
如題。是針對的對象不一樣嗎?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢?先謝了!
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享。一片苦心,謝謝支持
小高層衛生間里等電位端子盒,里面沒有扁鋼,懷疑只放了這個盒子在墻里面,現在還有沒有什么措施可以補救?可以在裝修的時候地上鋪銅網,然后引到等電位端子盒里面嗎?
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
規范說是零線截面的一般,最大截面是25MM平方。可一個做電的工程告訴我說要和零線截面相同,如此說來,在總等電位聯接箱里,如果電纜截面很大,那不是聯結線的截面很大。到底那個才對,請問那位大蝦告訴一下。。。
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,請教,塑鋼窗還要聯接嗎?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎? 謝謝!
等電位聯接端子