防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接
防雷接地:為把雷電流迅速導入大地,以防止雷害為目的的接地叫作防雷接地。建筑多屬于一級負荷,應按一級防雷建筑物的保護措施設計,接閃器采用針帶組合接閃器,避雷帶采用25×4(mm)鍍鋅扁鋼在屋頂組成≤10×10(m)的網格,該網格與屋面金屬構件作電氣連接,與大樓柱頭鋼筋作電氣連接,引下線利用柱頭中鋼筋,圈梁鋼筋,樓層鋼筋與防雷系統連接,外墻面所有金屬構件也應與防雷系統連接,柱頭鋼筋與接地體連接,組成具有多層屏蔽的籠形防雷體系。這樣不僅可以有效防止雷擊損壞樓內設備,而且還能防止外來的電磁干擾。各類防雷接地裝置的工頻接地電阻,一般應根據落雷時的反擊條件來確定。防雷裝置如與電
一、防雷接閃器的安裝高度是多少? 接閃器的安裝高度是確保其有效捕捉雷電的關鍵參數。根據我國現行的《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010),接閃器的安裝高度應遵循以下原則:
公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,這些要求有強條嗎?
雷電和靜電有很多相似之處,但也有不同。雷電與靜電電荷產生和聚集的方式不同、存在的空間不同、放電能量相差甚遠、防護措施也有很多不同。 一、防雷安全要求雷電的種類較多,按危害方式分為直擊雷、感應雷和雷電侵進波,按外形分為線形、片形和球形三種。 1.雷電的危害雷電的危害分為電作用的破壞、熱作用的破壞、機械作用的破壞。 (1)電作用的破壞:雷電數十萬至數百萬伏的沖擊電壓可能毀壞電氣設備的盡緣,造成大面積停電。 (2)熱作用的破壞:巨大的雷電流通過導體,在極短的時間內轉換成大量的熱能,使金屬熔化飛濺而引起火災和爆炸。 (3)機械作用的破壞:巨大的雷電流通過被擊物時,瞬間產生大量的熱,使被擊物內部的水分或其他液體急劇汽化,劇烈膨漲大量氣體,致使被擊物破壞或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各類建筑物防雷措施應采取防直擊雷和防雷電波侵進的措施。建筑物可利用基礎內鋼筋網作為接地體;可利用外緣柱內外側兩
房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點!
今天跟設計院電話聯系,聽設計人員說設計規范新要求,柱內鋼筋采用螺紋連接的,不再需要做防雷跨接,不知道有沒有新的施工規范,在其中有明確要求啊。知道出處的能提供資料的編號。沒有明確的資料,跟監理也扯不清楚,總不能去買本設計規范來吧,辦技術洽商,設計院可能不會簽字,麻煩。 在論壇搜索了哈,也沒有搜索到相關方面帖子。 另外說明哈,是重慶地區哈。
1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
產品介紹 品牌:雅杰電子 名稱:幕墻防雷銅導線 材質:T2紫銅(含銅量99.95%以上) 型號:按客戶要求定做 包裝:100條/包 銅導線可采用截面16mm2,20mm2,25mm2,35mm2,50mm2進行加工定制。 定制需要提供長度(總長,線長,孔距)*截面*孔徑 價格根據規格按行情計價,論條計算 用途:用于電纜橋架接地,配電箱接地,電器接地,樓房接地 價格:根據具體規格報價,量大價更優 交期:3天,數量大視實際情況而定
一住宅的鍍鋅扁鋼防雷環型接地網,設計埋深為自然地面下1米,但施工單位施工時,埋深深度有3米了,監理說不行,請問大家行不?
急啊,馬上就要做一個仿古建筑的度假村啊,做電氣設計,其中包括做防雷設計,以前從沒接觸過這類建筑,不知道在防雷方面有沒有特殊的一些要求啊,不可能說和一般的建筑同等考慮吧。感覺無從著手啊,防雷規范上也沒有具體的一些說明!望同行們不吝賜教,多提點意見啊,也希望大家能多接觸些,多學習點共同進步!
單層廠區內的消防聯動控制箱中的電路板老是被雷擊壞,設備供應商說他們提供的設備從來不裝防雷裝置的,請問這方面是否有規范要求!
防雷接地系統應該有較低的接地電阻,因為接地電阻越小過電壓值越低,理想值為零,但實際是做不到的。《電力系統通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備、建筑物防雷接地共用接地網,接地電阻小于1歐姆。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信號接地、保護接地等)均應共用一個接地網。變電所、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,
眾所周知,雷電對通信設備的危害很大,如果防雷措施不得當,就會導致設備遭受雷擊,從而引發重大事故。因此,對交換設備而言,防雷接地有著舉足輕重的意義。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,它是由雷云產生的,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣;大氣中的空氣形成溫度差,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電
現在有一棟民用住宅,中層帶電梯。回填前做防雷接地測試,結果小于1歐姆,達到設計要求。回填后做電箱接地,大概2-3歐姆,做人工接地極,用三根鍍鋅扁鐵垂直2.5M,結果電阻值還是下不去,請問大神,共用接地大于一歐姆小于四歐姆是否可以接受?
(1)單獨設置專用接地裝置,接地電阻不應大于4Ω; (2)接至共用接地網,接地電阻不應大于1Ω; (3)工作接地應構成統一點接地。