一座辦公樓的10KV地下變電所,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,請問是因為圖紙設計的問題嗎?目前我問了幾個人,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,到底什么原因,請高手看圖指教。
知識點:防雷及接地設計
建筑防雷設計的有關問題
前幾天做一個220kV變電站的防雷設計,碰到一個問題,以往做的常規的220kV變電站的防雷都是用獨立避雷針和架構避雷針保護,但是該站由于站址面積和避雷針地中距離的要求所限,無法再增加避雷針,但是主建筑物(內有110kVGIS配電裝置、35kV配電裝置、綜合保護室)有部分在保護范圍之外,查閱建筑物防雷規范,應在屋頂設置避雷帶來保護建筑物,問題來了,避雷帶的網格設置應為多大?該建筑物在一、二類防雷建筑物均沒有定義,難道一個220kV變電站(地區樞紐變電站)列入三類防雷建筑物?覺得不妥,特提此問,請大家不吝賜教
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。
變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
變電所是電力系統重要組成部分,因此,它是防雷的重要保護部位。如果變電所發生雷擊事故,將造成大面積的停電,給社會生產和人民生活帶來不便,這就要求防雷措施必須十分可靠。1 雷電的形成 雷電放電是帶電荷的雷云引起的放電現象,在某種大氣和大地條件下,潮濕的熱氣流進入大氣層冷凝而形成雷云,大氣層中的雷云底部大多數帶負電,它在地面上感應出大量的正電荷,這樣,雷云和大地之間就形成了強大的電場,隨著雷云的發展和運動,當空間電場強度超過大氣游離放電的臨界電場強度時,就會發生雷云之間或雷云對地的放電,形成雷電。按其發展方向可分為下行雷和上行雷。下行雷是在雷云產生并向大地發展的,上行雷是
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?
正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
比如小區變電所,負荷大約200KVA變壓器怎沒選擇,主接線怎麼選擇,都那些電氣設備,具體怎沒選擇。保護裝置及二次設備配置怎沒選擇,直流電源及站用電源怎沒設計?請賜教不勝感激
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。
本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 編輯 各位大神,小弟剛入行,之前做了一段時間的配電配網設計。現在改做主網。聽說變“電所照明動力”卷冊和“防雷接地”卷冊比較容易入手。想請教一下,做這個卷冊分為幾部分走呢?進行什么后進行什么?照明卷冊部分:我自己總結的(1)先利用“利用系數法”確定燈的數量--------這個系數怎么取呢?利用空間比、放射比查表得還是用室內室外經驗系數呢?望指教。(2)然后布置燈具、開關、插座配電箱、風機等。(3)計算線路負荷,選擇導線(4)統計材料防雷接地部分還沒有看。我不知道上面說的步驟對不對?請有經驗的大神幫我看一下還請說一下接地防雷應該怎么做?小弟不勝感激!!