接上一個問題,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,是這樣嗎? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,我是監理就糊涂讓他通過了。請問這樣對嗎?
全老師積極回答大家問題,已經有一段時間,帖子太長造成瀏覽不便,故開答疑帖2,在此重開戰場。注:答疑1熱門問題回顧:http://co.163.com/forum/content/221_586284_1.htm簡介:全宇辰,男,1961出生于北京。現為中國科學院高級工程師。本站特請全先生定期為大家解答問題,希望大家踴躍提問。 1984年大學畢業后,在電子工業部下屬軍工企業從事電子及微電子過電壓保護元件半導體材料研制工作。 1989年進入中國科學院力學研究所,專業從事雷電及過電壓保護產品研制工作,1990年推出TL-90型金屬氧化物壓敏電阻器。 1998年完成大唐電信SCDMA移動基站塔放系統防雷組體產品,并成功的在12000個基站上實現零風險設計,其中覆蓋到南至印度尼西亞北至蒙古人民共和國,克服大電阻接地狀況,安全運行率為100%。10萬只防雷產品沒有一只因雷電損壞。 1999年完成了中國人民解放軍沿海電子對抗陣地的雷電防護工程設計及部分產品設計制造,并獲得“軍工科技成果獎”。 2000
全宇辰,男,1961出生于北京。2000年完成二炮導彈發射系統專用防雷裝置設計,并成功的裝備在東風家族導彈上。被評為“優秀列裝產品”。2000年被中國電源學會聘任為防雷專家。2000年被中國電源資訊刊物聘任為專業顧問。2001-2005年在《中國電源資訊》、《防雷技術》、《防雷世界》、
本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 編輯 請教一下各位專家,一般構筑物如亭子,雕塑,景墻等類似不是很高的構筑物,在算上庭院燈。大概多高時需要增加防雷設施呢?又根據2015版的城市道路照明設計規范,條紋說明6.1.7條肩上傳圖,條文中說是根據相關規范。但請問各位專家。是哪本規范里面有??目前已只的只有建筑物防雷規范3.0.4中第四條,15米以上劃分的只是孤立的煙囪之類的。
在新版防雷規范中,第4.2.4條13 輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道,當其從室外進入戶內處設有絕緣段時,應在絕緣段處跨接符合下列要求的電壓開關型電涌保護器或隔離放電間隙:1)選用Ⅰ級試驗的密封型電涌保護器。2)電涌保護器能承受的沖擊電流按式(4.2.4-6)計算,取m=1。3)電涌保護器的電壓保護水平應小于絕緣段的耐沖擊電壓水平,無法確定時,應取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。4)輸送火災爆炸危險物質的埋地金屬管道在進入建筑物處的防雷等電位連接,應在絕緣段之后管道進入室內處進行,可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶。請問第4)條中,“可將電涌保護器的上端頭接到等電位連接帶”這個怎么理解?為什么需要這么做?好處在哪里?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
①【專家答疑——安全用電問題】民用建筑中,一般哪些場所應設置RCD?解析:
軌道電路防雷:包括駝峰系統、道岔系統、通訊、信號指示、調度等。做這一塊的防雷,需要對當今鐵路系統有個系統的認知程度,才能著手做。現在我腦子里還沒有一副“鐵路拓樸圖”-----各系統的作用、各系統分別有些什么設備、哪些設備需要防雷。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
33樓高層建筑的頂樓上有很多框架(有圖),由于夏天太陽太大,本小區有人用水泥板把框架蓋住遮陽,請問各位高手2個問題:一是這樣會不會影響大樓的防震,二是地震來的時候,水泥板會不會被搖下來(這個很關心)。(水泥板里面是用鋼筋支撐的,估計厚3CM,寬60CM,長150CM,每塊估計250-300斤,水泥板澆筑好后直接蓋在頂樓的框架上,水泥板兩端受力,與梁銜接的距離是8CM左右,一共有40塊,總量總計5-6噸左右,蓋好后,又在上面涂了一層水泥和防水涂料),煩請高手指點。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請大神幫幫我
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
知識點:接閃器