110kV變電站通用設計規范
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。
想請問一下大家,箱變低壓側是否必須要陪斷路器或者熔斷器+負荷開關?是否有相關的國家標準?在箱變低壓側接入電纜10米以外就有一個低壓開關柜,這種情況下,是否能將箱變低壓側開關省略了?
分享一下,國網公司110kV變電站通用設計規范,希望能夠對大家有用?/p>
[url=]35~110kv變電站設計規范[/url]
請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?大連屬于多雷區嗎?現有3層樓的房屋,需要進行防雷設計嗎?地點在大連附近的海邊!謝謝相告!
移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物、站內工作人員的安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系
1 220kV變電站防雷接地設計的原則 依照我國變電站接地設計規范的相關要求,變電站接地的電阻值不可以超過0.5兆,因?20kV變電站中的各級電壓母線接地的故障電流相對較大,所以難以與相關規范中的要求相符。因此,當前的標準在使得條件得以滿足的情況下將許可電阻值放寬到5兆,換言之,并非變電站中全部的接地電阻只要滿足5兆就達標,其還有一定的條件制約。變電站接地標準中明確地規定,一定要采取適當?shù)母綦x措施使得轉移點位所導致的危害得以有效避免;因為短路電流非周期分量會對接地網產生一定的影響,所以在其電位升高的情況下,3~10kV變壓器不應該做動作或在動作之后不可受到損壞;對接地應采用均壓的方法,而且對跨步電位差與接觸電位差應該開展必要的驗算,觀察其是否與相關要求相符。為了使接地規程中的要求得以滿足,在接地故障電流較大的時候,應盡可能使得接地電阻值不斷降低。 2 220kV變電站防雷接地設計相關內容 2.1 設置接地網間距 在過去的變電站接地設計中,接地網均壓導體都是根據5m、7m、10m等間距開展布置,由于受到端部效應與鄰近效應的影響,邊角網
1 用途要求 本技術規范僅適用于新建住宅區的供電工程。 2 本條件制定依據 根據國標(GB)、IEC及北京供電局的有關規定。 3 使用條件 3.1 電網運行條件 3.1.1額定電壓 10千伏 3.1.2最高電壓 12千伏 3.1.3額定頻率 50赫茲 3.1.4 10千伏配電網中性點中性點經小電阻接地。
新的110kV變電站通用設計規范,發來和大家共享,需要可以下載。
2011版-----35-110KV變電站設計規范
知識點:智能變電設計規范
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
一個倉庫的接地,我在倉庫基礎內敷設了-40*4的熱鍍鋅扁鋼作為接地體,當接地電阻達不到要求時,補打接地極。但審核人說,除了這個,還應在建筑物外圈再做人工水平接地帶,與基礎接地相連。他的依據是防雷規范的4.3.4條。4.3.4 外部防雷裝置的接地應和防接閃電感應、內部防雷裝置、電氣和電子系統等接地共用接地裝置,并應與引入的金屬管線做等電位連接。外部防雷裝置的專設接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。我認為4.3.4條不是要求在外面圈環形接地體,當是防雷裝置專設(與其它接地系統分開時)才要求的。不知道可不可以這樣理解?
國家電網110kv變電站通用設計規范,變電土建設計的同行可以加我qq445189376交流
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
變電站防雷設計規范
變電站防雷設計規范專題,為您提供變電站防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站防雷設計規范 相關的專業交流討論,更多變電站防雷設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題