這是我大江蘇的防雷審提的,都很中肯。大家看看怎么回比較合適?
變電所接地包括保護接地、雷電保護接地、以及工作接地。那么保護接地主要指電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構架以及線路桿塔等,為防止由于絕緣損壞使其有可能帶電,危及人身和設備的安全而設定的接地;雷電保護接地主要指為了雷電保護裝置向大地釋放雷電流而設的接地;工作接地則是在電力系統電氣裝置中,為變電運行需要所設的接地。所以說,變電接地系統的合理性直接關系到人身和電力設備的安全。 一、如何選擇接地電阻 1、接地電阻的含義 變電所接地電阻實質上是電流經地面某一點與地下某一確定點之間,用歐姆定律計算出來的一個物理值,定義為接地極與零電位的遠方接地極之間的歐姆定律電阻。 2、如何確定接地電阻值 確定變電所接地電阻值要有一定的依據,更要講究經
隨著電力系統容量的增加和自動化水平的不斷提高,電力調度自動化系統已使用了相當數量的計算機。RTU和其他微電子設備。縣級電力調度及其變電站由于所在地土壤電阻率較高或地處山區等,其地網的接地電阻往往很難達到規程的要求,其防雷工作更要加強。由于一些微電子器件工作電壓僅幾伏,傳遞信息電流小至微安級,對外界的干擾極其敏感,而雷電流產生的瞬變電磁場對微電子設備的干擾和損害尤為嚴重。在雷雨季節,有的縣電力局調度大樓和電力局所屬自動化顯示系統、通信聯絡系統(Modem、載波機、程控交換機等)等常常損壞,造成較大的直接和間接經濟損失,影響當?shù)仉娏ο到y(tǒng)的正常調度、工農業生產和人民的日常生活。盡管有些電力調度自動化系統采取了一定的防雷措施,但仍帶出現雷害事故。本文通過在幾個縣級電力調度自動化系統防雷的實踐,提出縣調自動化設備防雷的簡單而有效的措施。 2微電子器件耐沖擊水平與TVS管和固態放電管特性 微電子器件中TTL數字電路的
雷電災害是一種目前人類還無法抗拒的嚴重自然災害,雷電造成人員傷亡及設備損壞的事件屢有發生.隨著企業信息化建設的不斷發展,精密電子設備被廣泛應用各行各業的計算機通信網絡系統中,由于精密電子設備抗過電壓,過電流及電磁脈沖的能力極低,毫無防范的系統一旦遭受雷擊,設備將會遭受重創.隨著我國信息化建設進程的加快,信息系統的投入加大,計算機網絡信息系統正扮演著愈來愈重要的角色,雷電災害對其造成的威脅和危害也愈來愈大,每年都有多起因雷擊造成計算機及網絡通訊設施損壞,從而導致信息傳輸中斷,信息受損乃至威脅人身安全的事故發生。 雷電侵害網絡設備的幾種途徑 雷電侵害計算機網絡有兩種方式:直擊雷侵害和感應雷侵害.雷電直接擊中設備所在建筑物或設備連接線路并經過網絡設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷電電流產生的強大電磁場經導體感應出的過電壓,過電流所形成的雷擊
目前,從電源方面侵入雷電過電壓導致事故例子趨于增多,輕則導致電子機械化設施、設備出現失靈,重則電子機械化設施、設備被燒壞,嚴重時導致人員傷亡,特別是民用中的電器、辦公或生產生活所用的設備、電腦互聯網系統等方面的事故尤為顯著。歸根結底,主要是低壓配電裝置的防雷擊過電壓系統構建不完善所引發的。 1、應注意的幾個方面 1.1防直擊雷設備和低接地電阻并不能完全有效的保證民用建筑配電的防雷安全大多數人都認為,只要做好民用建筑的防直擊雷設備,并把配電裝置的接地電阻值做的充足小,民用建筑配電系統的防雷就可以暢通無阻了。實際情況并不是這樣的,主要因為?/p>
原帖轉自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通過在華北電網雷電活動頻繁地區的壽遵110kV線路上采用合成絕緣外套金屬氧化物避雷器改進防雷措施的研究,經過試驗和實際運行,證明此改進是成功、經濟和有效的,雷擊跳閘次數由1996年的7次,降為1997年的1次,1998年的0次。 關鍵詞: 輸電線路 防雷 接地 電網中的事故以輸電線路的故障占大部分,輸電線路的故障又以雷擊跳閘占的比重較大,尤其是在山區的輸電線路中,線路故障基本上是由于雷擊跳閘引起的,據運行記錄,架空輸電線路的供電故障一半是雷電引起的,所以防止雷擊跳閘可大大降低輸電線路的故障,進而降低電網中事故的發生頻率。經多年摸索,我國的輸電線路防雷基本形成了一系列行
:call: :call: :call: :call: :hug: :hug:
民用建筑與現代工業中為了滿足一定的生產生活需要,都需要安裝很多不同功能的電氣設備,如電話、電源插座、照明燈具、控制設備、各種工業與民用的動力裝置、消防控制系統裝置、智能系統等。但由于雷電產生的電磁脈沖引起的電磁效應和熱效應、雷電高電壓以及這些設備的耐過電壓能力較低,導致這些電氣設施的使用都會給設施和高層建筑造成損壞。所以,現代建筑電氣設計中防雷技術的應用一定要加強,這已經成為現代建筑中一個非常重要的問題。 一、防雷設計前的準備工作 1.要對建筑物所處的地質結構、地理位置、氣象條件和外部環境等有所了解,需要掌握建筑物的用途和高度、層數、建筑面積。 2.預先計算建筑物的年雷擊次數,全面考慮建筑物的各個因素,依照《建筑物防雷設計規范》(GB50057-942000版)的規定,針對建筑物的防雷類別進行分析、確定。一般對預先計算年雷擊次數沒有達到三類防雷的建筑物來講,從以下兩種情況來考慮。 (1)建筑物是不是公共場所,如醫院和學校、電子商城、超市、大型的商場等,以上項目如果出現,必須要依照三類防雷建筑物來設計。 (2)建筑物內部有沒
1.高層建筑的特點及對防雷的要求 高層建筑與一般建筑不同,它具有以下特點: 1)功能多——現代高層建筑往往把居住、娛樂、商業、辦公等功能集于一身,形成多元化功能。2)內部配套設備多——由于這些建筑物的功能多,標準高,要求有舒適的生活環境以及現代化的辦公、管理、娛樂、生活等手段,因此,內部配套的設施相當多。比如空調機房、制冷機房、生活及消防水泵房、汽車庫及變電所等。3)人員密度高——這類建筑內居住著大批人員,尤其是文化娛樂、商業場所的人員密度更高。4)裝修標準及工程造價高。5)保安要求高——這類建筑內居住著大批人員并擁有眾多的貴重設備,所以必須保證高度安全。以上特點決定了該類建筑的防雷裝置設計必須滿足以下兩方面的要求:一是要保證建筑物安全可靠。高層建筑造價高,人員集中,建筑物的安全直接關系到財產和人員的安全。在進行
今年第10期 P74 依據GB50057,某鎮應劃為第二類防雷建筑物,其余鄉鎮為第三類防雷建筑物。依據雷規附錄A,建筑物防雷等級取決于年雷擊次數,年雷擊次數取決于當?shù)芈淅酌芏取⒔厥彰娣e以及校正系數。把某鄉鎮作為一個建筑考慮滑天下之大稽,林老聽了要吐血了。白給防雷中心宣貫了。
高層建筑配電系統及綜合防雷的工程設計研究
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
1、概述1.1項目背景 輸電工程伊始,架空輸電線路和雷擊跳閘一直是困擾安全供電的一個難題,雷害事故幾乎占線路全部跳閘事故1/3或更多。因此,尋求更有效的線路防雷保護措施,一直是電力工作者關注的課題。 黃山電網處于安徽電網末端的皖南山區,山巒起伏、地形劇變、峰高谷深,現有的35-220KV線路長度達650余km、桿塔2022基,約85%均分布在山區。線路所經地區為多雷區,黃山地區年均雷暴日達55-70之間。由于
本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,是可以理解的。早在1932 年,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,此狀態稱為承載力極限狀態。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,最后達到完全破壞。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,結構是安全的,恐懼是不必要的。
論文簡介:地面返潮嚴重影響建筑正常使用,針對這一現象,對住宅地面返潮的原因進行了分析,并提出檢查與處理方法,以及具體的防潮措施和做法,以供類似工程參考 投稿網友:oxok815 上傳時間: 2013-07-22 <
論文簡介:彩色混凝土的應用越來越多,這個是相關的介紹。 投稿網友:laotuguilai 上傳時間: 2013-11-22
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。