一座辦公樓的10KV地下變電所,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,請問是因為圖紙設計的問題嗎?目前我問了幾個人,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,到底什么原因,請高手看圖指教。
我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢?例如一次、二次部分、繼電保護、直流系統等,越詳細越好,謝謝!
知識點:防雷及接地設計
本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 編輯 各位大神,小弟剛入行,之前做了一段時間的配電配網設計。現在改做主網。聽說變“電所照明動力”卷冊和“防雷接地”卷冊比較容易入手。想請教一下,做這個卷冊分為幾部分走呢?進行什么后進行什么?照明卷冊部分:我自己總結的(1)先利用“利用系數法”確定燈的數量--------這個系數怎么取呢?利用空間比、放射比查表得還是用室內室外經驗系數呢?望指教。(2)然后布置燈具、開關、插座配電箱、風機等。(3)計算線路負荷,選擇導線(4)統計材料防雷接地部分還沒有看。我不知道上面說的步驟對不對?請有經驗的大神幫我看一下還請說一下接地防雷應該怎么做?小弟不勝感激!!
110KV變電所電氣設計說明
很不錯的110kv-10kv變電所電氣設計資料,喜歡的話,盡情下載吧。
本人急需110KV變電所試驗的施工組織設計,求助大神們幫忙,郵箱1016545070@qq.com
建筑防雷設計的有關問題
前幾天做一個220kV變電站的防雷設計,碰到一個問題,以往做的常規的220kV變電站的防雷都是用獨立避雷針和架構避雷針保護,但是該站由于站址面積和避雷針地中距離的要求所限,無法再增加避雷針,但是主建筑物(內有110kVGIS配電裝置、35kV配電裝置、綜合保護室)有部分在保護范圍之外,查閱建筑物防雷規范,應在屋頂設置避雷帶來保護建筑物,問題來了,避雷帶的網格設置應為多大?該建筑物在一、二類防雷建筑物均沒有定義,難道一個220kV變電站(地區樞紐變電站)列入三類防雷建筑物?覺得不妥,特提此問,請大家不吝賜教
110kV降壓變電所,用戶終端所,低壓側無電源,請教各位大蝦:110kV側斷路器、隔離開關、接地開關的閉鎖關系?[ 本帖最后由 holy5641 于 2008-8-22 19:46 編輯 ]
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
資源共享
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
論文簡介:35kV-110kV建筑變電所設計的幾個問題 投稿網友:longweijianxian 上傳時間: 2013-09-24
我現在做一35kV變電所,全屋內布置,變電所總長26米,寬13米,除主變室高8.0米外,其余房間為高5米。經計算預計雷擊次數為0.012次/a,<0.06次/a關于防雷接地設計,我的做法是,在屋頂上不設置避雷帶,利用鋼筋混凝土屋頂焊接連通,利用柱子內兩主鋼筋作為引下線,利用基礎鋼筋作接地極,全長焊通地梁主筋形成均壓帶。變壓器中性點,開關柜基礎槽剛均敷設接地線與地網連接,二次設備室做接地銅排并與地網連接。經計算,接地電阻<4歐姆。 但是領導卻不同意,認為應敷設接地線并打接地極,不利用地梁與基礎,另外還要設置屋頂避雷帶。請問,我該怎么做呢?我的做法是否可行?
進線4回的,出線16回的。幫幫忙啊 最大綜合負荷為70MW,系統電抗以100MVA為基準折算到110KV母線為0.089 誰能幫幫忙,給個接線圖啊,急 郵箱figo_8411@sina.com
35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看
今年的實踐竟然是110KV降壓變電所的設計,使我非常的頭痛,而且老師只給了1個禮拜讓我們來完成,而且要具體,又要有圖,請各位達人幫幫忙,有的話上傳份附件給我用用 謝謝拉~~~~~
110kv變電所防雷設計
110kv變電所防雷設計專題,為您提供110kv變電所防雷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與110kv變電所防雷設計 相關的專業交流討論,更多110kv變電所防雷設計相關內容請訪問