亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑物電子信息系統防雷設計規范

    論文簡介:《建筑物電子信息系統防雷設計規范》GB50343-2012最新版,原《建筑物電子信息系統防雷設計規范》GB50343-2004廢止 投稿網友:zhaoguangzhen 上傳時間: 2013-02-27

  • 【資料分享】電子信息系統機房設計規范

    電子信息系統機房設計規范

  • 請教電子信息系統防雷的問題

    請教圖中的振蕩保護距離和感應保護距離是指什么?提前謝謝您的回復。

  • 請教電子信息系統的防雷問題

    請教下面圖片中標注的網絡的第一個分支點指的是什么?提前謝謝您的回復。

  • 建筑物電子信息系統防雷技術規范

    建筑物電子信息系統防雷技術規范(GB50343-2004)

  • 關于建筑物電子信息系統防雷技術規范

    在本規范中,計算入戶設施截收面積時,注解:L是線路從所考慮建筑物至網絡第一個分支點或相臨建筑物的長度。當L未知時,采用L=1000。不理解L到底是哪段距離?而且信號線和電源線都有L。我在計算時,采用不同的L,等級會有很大差別。謝謝幫助!

  • 請教《電子信息系統機房設計規范》的條文理解

    GB50174-2008,8.1.8“用于電子信息系統機房內的動力設備與電子信息設備的不間斷電源系統應由不同回路供電”如果房專用空調等動力設備也需要UPS供電的話,是不是需要與電子設備用的UPS分開,設置兩套UPS系統?

  • 建筑物電子信息系統防雷技術規范(pdf5)

    論文簡介:(GB50343-2004)建筑物電子信息系統防雷技術規范 投稿網友:cs11281128 上傳時間: 2013-06-22

  • 民規和電子信息系統防雷規范會不會沖突?

    電子信息防雷規范5.2.9電子信息系統涉及多個相鄰建筑時,宜采用兩根水平接地體將各建筑物的接地裝置相互導通民規12.7.1 電子設備接地系統應符合下列規定:3 除另有規定外,電子設備接地電阻值不宜大于4Ω。電子設備接地宜與防雷接地系統共用接地網,接地電阻不應大于lΩ。當電子設備接地與防雷接地系統分開時,兩接地網的距離不宜小于10m。一個說需要連接在一起,另外一個說要有一定的間距難道不怕漏電?

  • 建筑物電子信息系統防雷技術規范附錄

    建筑物電子信息系統防雷技術規范附錄,圖解范例,不可多得!!!

  • 關于《建筑物電子信息系統防雷技術規范》

    新出版的《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343-2004已經投入使用,本人有一個十分困惑的問題,那就是本規范將建筑物電子信息系統根據雷擊風險評估和建筑物電子信息系統的重要性及使用性質將防雷等級劃分為A、B、C、D四個等級,然而本規范從頭到尾沒有見到雷擊防護分級的目的何在?我的理解是既然分為四個防護級別,那么應該針對這四個防護級別規定相應的雷擊防護措施,但后面均沒有再提到如何根據防護級別確定雷擊防護措施的問題,而是籠統地敘述雷擊防護措施。這就給許多人在使用時產生許多困惑:一、是不是所有的建筑物都要設浪涌保護器?而不管建筑物的性質及重要性?二、是不是各級配電箱內都要設浪涌保護器?本人的圖紙只在總配電箱處放了一個浪涌保護器,審圖的說我違反了該規范。各位同仁在實際設計當中是如何實施的呢?敬請各位大蝦發表高見!

  • 電子信息系統機房設計規范/數據中心設計規范

    最新的數據中心設計規范 希望能給大家一些幫助

  • 建筑物電子信息系統防雷風險估算

    前不久做了幾棟住宅樓(6層,僅有電視、電話、網絡)電源進線設置spd,弱電僅做管盒預留設計,故在設計說明中提到進線設置spd,我們這審圖的說我沒有計算N值(N=N1+N2),違反《建筑物電子信息系統防雷技術規范》中第4.2.1條,好郁悶,好困惑。請問:1,各位是不是自從《建筑物電子信息系統防雷技術規范》 實施以來,每棟建筑物都計算?2,如果電源進線及弱電進線都作了spd,還要給審圖的計算嗎?3,難道多層住宅樓設計中弱電僅作管盒預留設計,也要計算?4,現實情況是部分數據不清楚(如:線路長度、電阻率),如何計算?5,各位前輩是如何貫徹此規范的?如果照審圖的去做,普通住宅還要做建筑物電子信息系統防雷風險估,覺得設計越做越麻煩了,有些無所適從了。

  • 09DX009電子信息系統機房工程設計與安裝

    09DX009 電子信息系統機房工程設計與安裝標準圖籍共2部分,下載分1和2,解壓縮即可

  • 建筑物電子信息系統防雷技術規范帶條文說明的

    以前發的好像都沒有條文說明,這次湊齊了一次發上來大家看看

  • 移動通信基站防雷設計規范

    移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,確保構筑物、站內工作人員的安全,特制定本規范。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計。對于改建、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住、高用辦公樓等)作機房的通信基站,亦應參照本規范執行,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地、保護接地、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理、全方位系

  • 請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?

    請問誰有防雷設計規范或哪里可以找到呢?大連屬于多雷區嗎?現有3層樓的房屋,需要進行防雷設計嗎?地點在大連附近的海邊!謝謝相告!

  • 建筑物防雷設計規范宣貫

    建筑物防雷設計規范宣貫

點擊加載更多

電子信息系統防雷設計規范

電子信息系統防雷設計規范專題,為您提供電子信息系統防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子信息系統防雷設計規范 相關的專業交流討論,更多電子信息系統防雷設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 992tv香蕉128tv在线观看| 亚洲国产日韩欧美在线a乱码| 在线观看精品国产福利片100| 国产中文字幕在线视频| japan在线| 99er视频| 66j8午夜电影网| 久久久久国产精品嫩草影院| 亚洲成人mv| 国产成人免费手机在线观看视频| 中文字幕在线视频网| 在线观看日本视频免费| 园内精品自拍视频在线播放| 亚洲伊人久久在| 日韩欧美中文字幕在线观看| 黄在线观看免费| 99热这里只有精品8| 在线观看亚洲网站| 在线亚洲日产一区二区| 中文字幕精品一区二区日本大胸| 伊人宗合网| 中文字幕专区| 伊人影院蕉久| 在线免费看黄的网站| 伊人青青| 亚洲毛片在线| 色偷偷亚洲| 亚洲插插| 一级做a爰全过程免费视频毛片 | 69视频成人| 98成人网| 国产成人8x视频一区二区| 青青草伊人久久| 91亚洲成人| chinese东北体育生gv| 成年1314在线观看| 亚洲精品www久久久久久| 2021天堂在线亚洲精品专区| www色中色| 国内毛片视频| 麻豆国产|