例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?
大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,送風主管,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,最大12m,豎井6~8m,最大10m,送風主管8m左右,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,雖說在規范的20m/S以內,感覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
按"三三二五"制要求,配電間要張貼一次系統圖,我們單位多年來都是把圖紙直接粘貼在墻上.經常改造,所以圖紙經常變更,所以墻上就反復貼圖,很不美觀也不方便.請教各位,有什么經濟適用美觀的方式方法,比如象報欄,廣告欄那樣的東西.最好能給個圖參考一下,謝謝!
請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。
剛在論壇里面下載了一份圖紙,有點疑問,特來討論一下。這個圖紙是外面的監控點直接進矩陣,然后一路輸出到硬盤錄像機,一路輸出到電視墻。這樣對嗎?一般來說,不是應該先進視頻分配器,或者進帶有環通輸出的DVR嗎?如果進視頻分配器的話,輸出到DVR和矩陣,進DVR的話,環通輸出到矩陣不就行了嗎?
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 編輯 誰能幫我改一下圖 將左圖 2*500kVA的箱變系統圖 改成 500kVA+630kVA的箱變系統圖那位大俠能幫幫忙啊 謝謝啦
圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08
1)排煙區域的補風系統應與排煙系統聯動開停2)補風機出風管一般設置70℃防火閥,當溫度達到70℃時關閉閥門及風機前兩者是否矛盾,發生火災時假設區域溫度T在70-280℃之間,排煙機運行,那么補風機是開啟還是關閉呢
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
排煙系統分類 ①自然排煙: a.4.9.3-4條:中庭、劇場舞臺可開啟外窗的總面積不應小于該中庭、劇場舞臺樓地面面積的5%。
圖紙簡介: 本圖紙是美式和歐式各種箱變系統圖,圖紙內容:一次系統圖,外形尺寸圖,低壓總進線回路二次接線圖,ZBW-630/10箱變系統圖,風力發電用組合式變壓器等,可供參考。 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013
本帖最后由 快樂黑天使 于 2017-8-15 21:37 編輯 如下圖 EPS電源系統圖 WE1--WE4回路 應該怎樣出線 ?? 燈具為普通的吸頂燈和熒光燈。 先謝謝各位大神了。