[localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前兩個月一直跟著老員工畫照明,現在突然要自己接手一個項目,從照明到配電都要我畫了,看了之前老員工的圖紙,發現除了照明和接地圖紙能看懂,其他的像配電干線系統圖和低壓配電系統圖完全看不懂,大家能不能給提示一下,應該怎么看懂這些圖?比如低壓配電系統圖的原理是什么?這些字母代表的是什么東西?哪些是表示型號?那些需要我計算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 編輯 ]
僅供參考,(含系統圖和審計初步評析)
1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:
如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
請各位大哥幫小弟解釋下,電流是如何計算地,謝謝。
圖紙簡介: 10KV高壓配電一次系統圖和二次原理圖,圖紙包括10KV高壓配電系統圖,10KV電源進線柜、PT柜、出線柜、直流屏二次接線原理圖,共6張圖。 投稿網友: lwj58963041 上傳時間: 2014-06-25
配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件。
請各位大師幫下小女的忙,我想知道配電系統圖怎么畫的啊? 配電系統圖中包含些什么內容? 在畫配電系統圖之前我首先要了解些什么或確定些什么啊? 如果有知道的請詳細明說,因為我對這方面一點也不懂,如果肯交我也可以加我的qq:809886808,也可以發這方面的資料及網站,以及這方面的書啊! 我在此謝過大家了. 我急用
請問各位大哥大姐,這個系統圖有沒錯了~因為我剛在百度上看到一句話,讓我產生了疑問,這話是:普通的照明箱動力箱都是單路進線供電居多。但在火災時,消防可以切斷這些不重要的負荷,雙電源箱一般就不允許消防切斷,因為它是給一級二級負荷供電的。 不是說不允許切斷嗎?這張系統圖貌似有切斷電源的模塊啊!是不是這樣不行?[ 本帖最后由 yyy0
我是電氣新手 請問大家 電氣系統圖中 每一級的照明配電箱里的需用系數和功率因數怎么選 所有配電箱里的這兩個系數都一樣嗎 還有辦公樓里 的設備容量怎么算啊 比如10個普通插座和10個空調插座10個雙管熒光燈 總用電負荷 各怎么算呢 謝謝高手指點
低壓配電系統圖,很全的哦
如圖,有幾個問題希望請教各位前輩:1、母聯斷路器柜是不是一定要搭配一個母線提升柜?度娘得知,母聯柜通過斷路器將I段母線引到了下方,與II段母線不能直接相連通,需要將母線再引導柜頂部,但由于電壓等級高,不能像低壓柜中那樣簡單上翻母線,高壓柜中上翻母線必須有單獨的【間隔】,于是就有了【母線提升柜】,就是柜體+垂直母線。由此引出上圖一個問題,計量柜的母線就可以直接在一個柜體內翻牌上去呢?
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
我是大四的學生,在寫關于供配電的論文,自己在看照明配電箱系統圖時,遇到了一些困難,希望可以再次有好心人幫忙解答。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,然后分配到各個回路,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,怎么選取斷路器,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,因為我是電氣設計方面的新手,還請好心人能詳細解答一些,謝謝
請問下里面的互感器是用來給傳感器供電,還是傳輸電流信號給通信線路的
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
本帖最后由 建筑電氣 于 2014-12-30 16:42 編輯 問題:1,是不是每個柜子都需要帶電顯示?2,進線隔離和電源進線有什么區別?3.進線隔離下邊的互感器是什么意思
如何看高壓配電系統圖
如何看高壓配電系統圖專題,為您提供如何看高壓配電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何看高壓配電系統圖 相關的專業交流討論,更多如何看高壓配電系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題