“真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用。 伴隨日益加快的工業現代化發展進程,真空斷路器產業的發展步步高升、成績顯著。真空斷路器市場對于真空斷路器產品的需求量日益增多,故而真空斷路器設備的產量與銷量也隨之得到了較快的增長,整個真空斷路器產業的產值實現了跨越式的突破,與之相關的連帶產業也表現出了強勁的發展勢頭,產生了非常不錯的效益。真空斷路器產業的多樣性創新發展開拓出了更為廣闊的市場前景,這種前景下的真空斷路器產量,產能增長
消防小動力的末端一般是用單磁的微斷(例如施耐德的 C65H ICB),配合只報警不跳閘的熱繼來實現保護;但是應急照明為什么都是用普通的微斷呢?應急照明也是消防負荷啊 過載也不能動作???求大俠解釋。
在一個配電箱中的總開關 和分支開關(斷路器)的大小如何確定啊.具體按計算電流的多少倍來選擇啊! 請大家多多指教!!
我今天仔細看了,上面的總斷路器是600A的,但是下面的小斷路器加起來卻是1200A的,那是不是不能很好的進行保護啊?請教高人解答,懸賞10分.
三級配電中的第二級分配箱應如何選擇開關型號呢?是按保證前后兩自動開關之間能選擇性動作,動作電流宜采用前一級大于后一級,前一級動作電流宜不小于后一級動作電流的1.2倍選擇。還是按二級配電箱下的計算負荷進行選擇?這兩個好像很難對上吧。另外這里的動作電流是瞬時脫扣電流還是其他的呢?只考慮瞬時脫扣電流就行了么?多謝。
安川變頻器推薦前面的空氣開關容量為變頻器額定容量的1.5倍,為什么是1.5倍呢?按理說變頻器啟動沒有啟動沖擊,開關容量沒必要那么大吧?我覺得1.2倍就可以了。請高手指點!
UPS的配電回路如何選擇斷路器,是選擇帶漏電的斷路器還是選擇不帶漏電的斷路器,如何選擇帶漏電的斷路器,則電源的不間斷性很難保證,因為漏電很容易斷路,若選擇不帶漏電的斷路器,則不符合規范要求,現在市場上,只報警不斷路的漏電微型斷路器又幾乎沒有,如何配電呢?
請教各位師傅:在選擇斷路器時,什么情況下選擇具有2段保護(長延時、短延時)的短路器,什么情況下選擇3段保護的斷路器(長延時、短延時、瞬時)
一般在10kV配電系統中的斷路器是如何選取的呢,以施耐德的塑殼斷路器NSX系列為例,如何根據計算負荷和計算電流來選取斷路器的殼架電流值、額定電流值、分段能力值的呢?望大神幫幫忙,感激不盡。
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
各位大佬,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,是熱磁式的嗎
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:zzhaohuan@163.com
配電用低壓斷路器應如何選擇
對于EPS的配電,比如說一15KW的EPS,保護開關、配線如何選擇?是按常規的用電量容量選,還是會有不一樣的考慮?是按動力設備選擇還是按照明用電選擇?還是不同的用途不同的選擇?期盼指點中......
消防負荷比較小,多為防火卷簾,故配電斷路器選用微斷,并要求過負荷不動作,動作于信號,但是審圖提出微斷不能實現此功能,感到不知所措,請問各位前輩,如何解決?
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。
20kV中壓配電網的優化設計