隨著電網一、二次設備的大批量架設,電力設備的監控面臨更大的挑戰,電網公司、運維部門對線路數據的監測需求
1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡對地電容越來越大,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引
本帖最后由 alicot 于 2016-10-14 17:58 編輯
隨著電力改革的逐步發展,泛在電力互聯網的出現,給配電網的智能化發展帶了新的機遇,配電網可向更智能化、數字化、信息化等方向升級。可見,未來配電網將通過應用先進的通訊技術,遙感技術,計算機和網絡技術等科技支持下加快智能化升級進程,從而實現可靠、高效、經濟的智能配電網。 然而配電網的智能化建設并不是一帆風順。配電網分布區域廣,線路距離長,供電環境復雜,當發生線路故障時,由原來的人員巡檢轉變為技術定位,存在許許多多難題需要突破,如通訊是否通暢、定位是否精準等等。因此,如何突破相關技術難關,快速準確的定位配電網故障位置,是提高供電可靠性,保障配電網智能化改造的重點。 為此特力康推出了架空暫態錄波型配電線路故障指示器,通過3個采集單元精確進行電流錄波、電場信號,同時將故障區段錄波數據上傳至匯集單元,由匯集單元實時上傳管理中心,管理中心可通過數據波形,準確查找故障地段和故障類型。有力提高配電網
線路故障指示器怎么安裝使用?線路故障指示器是由電子元件和機械結構組成,安裝在電力線纜上,線路正常運行時采集線路負荷電流;當線路發生故障時,對電力線路短路故障進行判斷并給出指示信號的裝置。哪線路故障指示器怎么安裝呢?根據需要,它是安裝架空線路上、電力電纜及開關柜母線排上,用于指示故障電流通路的裝置。通過對它的使用能夠幫助我們第一時間進行急救措施,從而更好的保障線路的安全運行,更好的為人們的生產生活提供保障。 會用故障指示器,必須要了解它的一些基本常識:一旦線路發生短路,巡線人員可借助指示器上紅色報警顯示,迅速確定故障區段、分支、及故障點。徹底改變過去盲目尋 線,分段合閘查找故障區段落后方法。線路故障指示器外殼采用高強度聚碳酸脂材料,不怕沖擊,透視性好,耐腐蝕;卡線部分采用特殊鐵材制成,經特殊熱處理后 表面電鍍,具有高度磁導效果和耐腐蝕性,其結構合理,能簡單實現帶電安裝和帶電拆卸;電路部分采用智
請問10KV及其以下配電設計中電纜故障指示器什么時候需要配置,什么時候可以不配置呢,和負荷開關柜的形式有關系嗎?鎧裝移開式的進出線柜需要設置電纜故障指示器嗎?還有380V的低壓柜電纜進出線需要設置電纜故障指示器嗎?或者什么時候需要設置,什么時候可以不設置?期待你的回答,謝謝!
觸電是社會公共安全的一大風險,配電網的安全運行涉及公共安全,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題! 據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,百萬人口死亡5.79人):其中,85%發生在低壓配電網。 據美國消費產品安全委員會統計數據,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%。 在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,百萬人口死亡14.42人):其中,低壓觸電死亡人數約占90%左右。 觸電成為社會公共安全的一大風險! 所以,低壓配電網是人身觸電保護的重點。
為加快配電網建設改造,推進轉型升級,服務經濟社會發展,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,2015年至2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,我國配電網建設投入不斷加大,配電網發展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,城鄉區域發展不平衡,供電質量有待改善。"國家能源局有關負責人表示,建設城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,既能夠保障民生、拉動投資,又能夠帶動制造業水平提升,為適應能源互聯、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,對于穩增長、促改革、調結構、惠民生具有重要意義。 通過實施,到2020年,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,供電可靠率達到99.99%,用戶年均停電時間不超過1小時,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,供電
l 簡介: TSH2007型故障指示器具備短路故障報警,同時伴有翻牌指示、閃光顯示功能,檢修人員可根據報警指示迅速找到故障點,極大地提高了工作效率,縮短停電時間,有效地提高了供電的可靠性。 l 產品特點: 1. 故障指示:正常運行時,窗口為白色顯示;發生短路時,窗口為紅色并伴有閃光顯示。 2. 抗干擾能力強,動作準確:信號不受線路、勵磁涌流、高次諧波、電流波動的影響。
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
設計原理:短路及接地故障指示器由以下部分構成:三個短路故障傳感器一個接地故障傳感器一個讀數儀表連接導線是電纜和/或光纜讀數儀表裝在一個塑料盒中,讀數儀表中配有時間復位電路及賦值電路接地故障由一個閃光的LED燈指示,每根電纜上的短路故障由一個閃光的LED燈指讀數儀表配有測試復位按鈕每一個傳感器由塑料外殼和檢測短路及接地故障引起脈沖電流的線圈組成,根據傳感器不同的版本,連接導線或固定于傳感器上,或由光纖插接傳感器,外殼采用注塑成型并滿足IP使用條件。光纖可在傳感器和讀數儀表之間通過高壓區安全傳送數據,這種光纖由PMMA制造,其有效長度達10米.應用:短路及接地故障指示器是用來檢測短路及接地故障的設備。在環網配電系統中,特別是大量使用環網負荷開關的系統中,如果下一級配電網絡系統中發生了短路故障或接地故障,上一級的供電系統必須在規定的時間內進行分斷Ｔ防止發生重大事故。通過使用本產品,可以標出發生故障的部分。維修人員可以根據此指示器的報警信號迅速找到發生故障的區段,分斷開故障區段,從而及時恢復無故障區段的
這種配網接線圖一般用在什么地方,在哪里可以找到,想參考學習一下
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,造成了電能的損失;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,絕緣程度降低,出現熱擊穿,引發配電系統事故,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,最終導致接觸部分燒壞,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,也需要電能。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染。因此,配電系統的線損產生的經濟
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:zzhaohuan@163.com
20kV中壓配電網的優化設計
配電網檢修計劃優化模型
我見到的短路故障指示器包裝中沒有說明,只是標注了適用導線的線徑范圍。請問:短路故障指示器的安裝有什么要求?超出給定的線徑范圍會有什么問題嗎?
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>