論文簡介:1.1污水來源及污水處理重要性1.1.1 污水來源污水來源一般分為生產污水處理和生活污水處理。生產污水包括工業污水、農業污水以及醫療污水等,而生活污水就是日常生活產生的污水,是指各種形式的無機物和有機物的復雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴散物;③純溶液?投稿網友:taonjie<
圖紙簡介: BAF曝氣生物濾池全套圖紙,內部結構加配管,圖紙很詳細。 投稿網友: zyu007 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省
曝氣生物濾池出水還比較穩定;問題出在水解池[/b],經常有污泥上浮,進入濾池,堵塞濾池底部布水孔。水解池運行狀況:長28m,寬9.45m,高6.5m,有效水深6.2m,停留時間HRT:3.5~4小時,水解池底部布水(一條直管上邊直接開洞),溢流堰正常出水時水面下0.5m處安裝有反射板(單孔反射板布水系統),池中部排泥,底部排沙。
現在污水處理中有一種工藝叫曝氣生物濾池(BAF)工藝,是利用陶瓷顆粒作為過濾介質的,有沒有人對這個工藝了解,幫我分析一下吧?相關熱帖:1、曝氣生物濾池的研究 http://co.163.com/forum/content/91_37213_1.htm2、求曝氣生物濾池掛膜方案http://co.163.com/forum/content/91_79171_1.htm3、曝氣生物濾池(BAF)技術交流站http://co.163.com/forum/content/91_87840_1.htm
BAF生物濾池目前流行推薦的工藝,以前此工藝在深度處理推薦多,現在在二級處理也開始大規模推薦,本人見的一個生物濾池在深度處理的運行,問題是經常堵塞,怎么反沖也解決不了此問題,設計2萬m3/d,實際運行由于堵塞達不到,也就80%左右處理量,如果在二級處理中應用,進水水質BOD等指標高,生物膜增長快,應該也會出現這種情況,大連大連馬欄河污水處理廠(得利滿技術)、南海區平洲污水(威立雅技術)等在運行,對外稱運行非常好,實際真正運行怎么樣,不知有沒有知道的同仁給介紹下,本人參觀的生物濾池工藝是私下技術員給提供的資料,實際對外稱運行也是非常好,請大家交流。
曝氣生物濾池BAF設計與操作要點概述
愿與五湖四海的朋友共同交流,大家共同提高。 曝氣生物濾池的建設難度比較大,建設成本、運營成本也不算太低,反沖洗也比較麻煩,對自控要求較高,但該工藝對低濃度廢水、污水深度處理適用性很好,硝化效果特別好。 以上拋磚引玉,請大家各舒己見。下面這張照片為曝氣生物濾池出水,同自來水從外觀、氣味上沒區別
正在做一污水處理廠中水回用工程,華北院做得初步設計,現在中標要施工了,需要自己出圖紙。現急需工程經驗中總結出來的“容積負荷、供風量、反洗方法、反洗強度(水、風)、濾速控制等”的參數。氣洗,水洗所需壓力為多少?是否有一等壓點?設計中那個地方最關鍵?[:victory: /color]
諸位前輩:小弟初接觸工程設計,要設計一套實驗裝置,以前沒有接觸過BAF,先把情況說明如下:進水為生活污水,水質為:污染物名稱 BOD5 CODCr SS TN TP NH4-N平均值 130 230 160 30 4 20實驗裝置目的:去除有機物+將無機氮和氨氮轉化為硝態氮每日進水量為:250 L/d請問該如何設計此實驗裝置請各位大俠多加幫助,小弟感激涕零!
圖紙簡介: 本圖紙屬于西北某20000T中水回用BAF平面圖,包含生物濾池平面設計圖跟部分圖解。 投稿網友: gaoqing922 上傳時間: 2014-05-21
曝氣生物濾池是比較常用的生物處理方法,發些圖片上來用做大家交流學習.希望大家在瀏覽的同時,多多支持,也可以發些這方面的圖片上來.希望大家多多回復,我會繼續發圖..........以下一些圖片是我廠做工藝調整時,將水放空時的內部圖片.速度慢的可以打包下載做人要厚道,給點動力,我才能繼續發圖啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
想節省空間和投資,擬將濾池反洗水泵和BAF反洗水泵合用。但問題是濾池所需的反洗泵揚程只有10.5m,而BAF的需要17.7m。打算按BAF的需求選揚程,然后在砂濾池的反洗水泵上做減壓。不知道各位有沒有見過這種合用反沖水泵的實際工程?實際用起來有什么問題嗎?
圖紙簡介: 本圖紙屬于BAF工藝配管圖,圖紙內容包含平面圖、剖面圖、濾板、布水裝置和曝氣裝置大樣圖等,可供參考。 投稿網友: zb030121eric 上傳時間: 2014-07-07
圖紙簡介: 本圖紙是BAF曝氣生物濾池單體的全套工藝施工圖紙,內部結構加配管,圖紙包含:平面圖,立面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyu007 上傳時間: 2013-09-07
最近看了一些曝氣生物濾池方面的資料,整理出了一些有關BAF設計計算極工程實例。曝氣生物濾池一般分為DC曝氣生物濾池、N曝氣生物濾池、DN-P曝氣生物濾池。由于時間關系先上傳DC曝氣生物濾池設計計算與工程實例,還有一部分未整理出,以后會陸續上傳,希望對大家能有幫助吧。
圖紙簡介: 這個是關于我自己弄的畢業論文圖紙 現在也上傳上來 對于未來做畢業設計的學弟學妹們 還是很有幫助的 這個圖是我自己親手一點一點畫的 投稿網友: taonjie 上傳時間: 2013-10-24
本人從事水處理工程設計和施工5年,隨著處理要求越來越高,同時響應中水回用的要求,目前BAF(曝氣生物濾池)技術開始得到國人的認同,并且陸續有多家單位和科研機構去研究和使用。在工程實際中目前存在很多問題,歡迎大家發言和參與。 歡迎各位新老朋友發表關于BAF各個設備供應方面的消息,主要有濾板\濾料\布氣系統\電動閥門\濾頭,最好能夠發布圖片上來,非常感謝!
固定化微生物曝氣生物濾池(BAF)處理系統優點: (1)出水水質好且穩定,如:出水CODcr可正常穩定在30mg/L以下。 (2)該工藝脫氮除磷效果明顯。氨氮的去除率可達95%,磷隨剩余污泥外排。 (3)污泥量少。由于載體本身的特性,污泥可自身消化,大大減少剩余污泥排放量,節約污泥處理費用。 (4)基本實行零維護??刹辉O(shè)固定管理人員。 (5)一次性投資同類型相比較適中,但運行費用較低。
小妹目前在做一個日處理1.5萬方的小水廠,濾池選擇采用虹吸濾池,由于是第一次接觸,所以很多地方不明白,還望各位大哥大姐不吝賜教。1、原標準圖集上材料表中統計的“9.水平孔蓋”是用于何處?現在做法還相同嗎?2、原圖集上的出水孔處未加設調節裝置,但我之前曾看過一套某給水設計院的圖紙,在此處加設了調節閥,但未能有幸見到他們的調節閥大樣,誰能告訴我調節閥的具體做法呢?各位,拜托了啊!