各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
高層18樓 復式高度5.8米 寬度4米 長度5.1米四周為圈梁,現在想隔成上下兩層。請問如何用植筋現澆混凝土施工?需要注意哪些事項?配料、固錨的長度等等!工程費用大概多少?這樣的施工工藝對將來的居住有多大風險?還有就是請各位工程師不要說專業術語,我看不懂呀!謝謝各位、謝謝大家了![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 編輯 ]
植筋現澆樓板,四周有圈梁,4.3*4m,HRB400鋼筋雙層雙向10@200,厚120,中間加暗梁。檢查時候發現工人沒考慮找平層的高度,直接把現澆板的位置和原樓板做平了。臨近的原樓板可是有2-3cm找平層的。這樣導致現澆的樓板只有9-10cm是與圈梁連接的,最上面的2-3cm混凝土是與磚墻連接的。如圖:請問有什么整改方案?十分感謝!!!!
請教現澆板是否安全。一是現澆板寬60公分,長3.6米,板的長邊是開發商建筑好的板,短邊是墻和梁。二是現澆板時在四周梁上和板上打孔,插鋼筋時只插進去5公分,沒有用植筋膠。三是在兩邊板上300的間距打孔,在另兩邊靠墻按150間距打孔,鋼筋插進洞后在中間采取焊接。四是鋼琴是螺紋鋼筋14的。五我自己買了鋼筋在板面下2至4公分按25的間距放了13根直徑12的螺紋鋼筋,每根鋼筋和底下鋼筋分3處用扎絲固定。這么做現澆板有沒有安全隱患?
客廳層高6米,3米位置有一道200*600的圈梁,房子是框架結構,準備植筋做現澆板,現澆板鋼筋12 雙層雙向布置間距10cm,砼為現場自拌42.5水泥,爭取能到C25-C30強度,因鉆頭只買到12cm鉆頭,植筋鋼筋為12,植筋深度為深入梁內10cm,不滿足15d,請問對現澆板結構有影響嗎? 現澆板凈空為4.3m*5.3m。
我想在梁上后做一鋼板,用于焊接鋼梁 請問些埋件用植鋼筋的方式好 還是植螺栓好些? 二者具體用途有什么不同? 植筋的話鋼筋怎么與預埋的鋼板連接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么場合?
原來的結構完成了,現在又加了個電影院,在5層的平臺上。現在要在平臺上植筋,因原來的梁和柱子鋼筋太密集,尤其是節點處。 所植筋的直徑為25的。 放不下去。無法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱鋼筋太密。怎么辦啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的話~
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?
例:地面結構標高-0.05M,建筑+_0.00M,墻上的梁底標高5M,強有240厚的加氣塊和50的實心磚,具體柱子上哪里植拉墻筋,那個位置植圈梁鋼筋??還有哪位高手能詳細點嗎,說說底部砌多少實心磚,然后砌240的,什么位置放圈梁,墻頂部怎么處理,植筋具體怎么植,最好詳細點啊,小弟感激不盡啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 編輯 ]
今天接到公司的一項任務,是以前以為同事做的一個工程,目前已經辭職了。以前在設計的時候車庫跟主樓之間有一塊地方做漏掉了,而現在車庫跟主樓都已經施工好了,這樣就形成了一塊孔洞。甲方找到我們單位要求把這塊孔洞補起來。大致情況如截圖所示。請問這種梁通過植筋的方式可以做嗎,如果不能又有什么方式處理更加合理呢,求前輩指教。
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
兩者在原材料上就是不一樣的,植筋膠的主要原材料是改性環氧樹脂,而化學錨栓是不飽和樹脂,安全性能要求高的用植筋膠比較好。植筋膠可以匹配不同規格的螺桿,而化學錨栓有配套的螺桿。植筋膠的選擇性更大。
植筋膠檢測,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
看到許多貼子提到暗梁,有很多人不是很了解,在此對這一類問題進行匯總,請高手集中解答!還有不了解的地方,請跟貼提問!1.暗梁到底是不是梁?或者它是什么東東?2.暗梁的截面怎么考慮呢?截面高度,寬度怎么取?3.暗梁時,要不要加箍筋?4.暗梁上設置負彎距鋼筋嗎?為什么?5.在pkpm里面建模時,要不要輸入? 6.暗梁的撓度怎么考慮呢?如果按普通梁來計算,應該是不滿足的,還有裂縫問題? 7.暗梁有什么需要注意的構造措施? 8.暗梁在施工時應該注意什么? 9.暗梁計算時,按簡之還是固端? 10.暗梁和扁梁有什么不同? 11.加設暗梁后板的配筋怎么變化? 12.現在在實際施工中,在轉角窗處增加了暗梁可不知道是什么原因還是要出現裂縫?
我家房子的屋頂有些復雜,但是想不采用現澆的屋頂,樓板用預制板,請問高手們有辦法嗎?
多坡現澆屋面梁怎么計算?有的梁交點處沒有墻支撐,在板上做墻朵支撐可以嗎?