我是新手,想問下現澆空心板柱鋼筋的問題,高手給講解下,施工中有些疑惑,謝謝、1、設計圖紙中,柱無柱帽,托板,有柱混凝土澆筑實心區域,實心區域有附加鋼筋,不知這附加鋼筋綁扎在上層網片的上面還是上層網片的下面?2、板中的上部鋼筋網片中,搭接區域在什么位置?跨中板帶區域?搭接夠LaE就可以了?3、板中的下部鋼筋網片中‘搭接是否都設置在暗梁里面,夸過暗梁中,夠LaE/2就可以了?
現澆混凝土空心板柱結構等代框架法計算模型
關于柱的一些總結和計算
新做的一個工程,因建筑要求,有幾根柱從地面到屋面都沒有連接,只在屋頂有個構架連接,總長大概有24米,請問各位大哥怎么處理?按結構構造手冊是柱截面是1/15~20的柱高,按這個行不行,還有配筋和箍筋有沒什么要求?
請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,最大單跨荷載為60t。現柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,同養報告13.7mpa。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
以前,在高層建筑中應用的全預制框架,其梁柱接頭存在著施工繁瑣與復雜的缺點,而隨著現澆柱預制梁板框架的應用,它克服了全預制框架梁柱結構施工繁瑣及復雜的困難,而且大大的提高了建筑的抗震性能,將施工程序簡化,縮短了施工工期。正是由于現澆柱預制梁板框架結構具有這些優點,其在高層建筑中的應用也越來越廣泛,成為了高層建筑施工的常用方法。我們下面將對梁、柱節點構造的特點以及現澆柱預制梁板框架結構的施工工藝進行簡要的分析。 1、分析梁、柱節點的構造特點 在現澆柱預制梁板框架結構中,由于梁端部分留有剪力墻,其與柱相結合就形成了剪力鍵。梁端進入柱子的部分大約為95mm,這樣可以防止使用期間結合面出現裂縫的情況。在其中利用角鋼,可以加強梁端主筋的剛度,而且還能擴大梁端的承壓面。另外,梁節點處還會進行二次澆筑,在進行了二次澆筑后混凝土就能夠將梁底與柱面的空隙填滿,這樣能夠讓梁體在早期將部分荷載傳遞給柱子,從而減少臨時支撐。 2、現澆柱預制梁板框架結構的施工工藝 2.
圖紙簡介: 某公園廣場圖騰柱施工圖,一般構造圖,基礎鋼筋構造圖,基礎立面,貼面材質圖。 投稿網友: cxx084 上傳時間: 2014-05-19
格構式軸心受壓柱繞強軸的穩定性驗算中,長細比的計算時,慣性距應該按照整個構件對強軸(假定構件虛軸為x-x,實軸為y-y)的慣性距來計算,現假定格構式柱由兩個槽鋼構成,每個槽鋼繞其自身Y-Y軸(對稱軸)的慣性距為Iy,那么整個構件繞強軸的長細比計算時,慣性距是不是應該按照2*Iy來計算?可是施老的書中例題怎么只按照單片槽鋼的慣性距來計算呢?是我理解的有問題還是他的書中的錯誤呢?請高手幫忙接打一下啊,小弟先謝過了啊~~~
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,裂縫貫穿了整個房子的南北,有12米長,直線的,確定是現澆板裂縫,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,我沒同意,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊。
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
并不是所有的結構柱都是單枝、筆直的,比如說樹形柱。樹形柱又稱樹狀柱、分叉柱,有人把它歸為建筑仿生結構的范疇,有人說它是結構構件的拓撲演化。 高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的設計中大量使用了樹狀柱。柱子多次分生出枝叉,支撐著高低錯落的拱頂,托起教堂內部巨大的空間。
小弟剛開始結構設計,對軸壓比如何控制柱延性的原理,有點想不明白,希望前輩們給點意見。1.利用Satwe結果分析結構合理性時,《抗規》6.3.6和6.4.2以及《高規》6.4.2,明確表示,計算出的軸壓比不要超過限制。2.軸壓比過大,結構偏脆性;過小則不經濟。將軸壓比控制在合理的范圍內,可滿足抗震設計對結構的延性要求。3.為什么將軸壓比控制在一定的范圍內就能滿足結構的延性要求?(延性是指結構,構件或構件的某個截面從屈服開始到達最大承載能力或到達以后而承載能力還沒有明顯下降期間的變形能力;軸壓比的定義是考慮地震作用的軸壓力設計值與柱全截面面積及混凝土軸心抗壓強度的比值)我真的看不出來軸壓比和延性之間的聯系!
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
《高規》7.2.13條注:墻肢軸壓比是指重力荷載代表值作用下墻肢承受的軸壓力設計值與墻肢的全截面面積和混凝土抗壓強度設計值乘積之比。根據《抗規》5.4.1條這個“軸壓力設計值”是重力荷載代表值再乘以1.2的分項系數得到。《抗規》6.3.6條注:軸壓比是指柱組合的軸壓力設計值與柱的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值;對本規范規定不進行地震作用計算的結構,可以取無地震作用組合的軸壓力設計計算。而這里用到的是組合的軸壓力設計值,包括了抗震和非抗震的情況。<
我最近做的工程有錯層。一部分層高4200,另一部分層高3000。分兩層輸入分別為3000和1200層高。結果發現1200層的柱(無論有沒有樓板連接)箍筋都特別的大,估計它都按剪跨比<2的體積配箍率來算出。但沒有樓板連接的柱長度為4200不可能出現剪跨比<2。令人費解。如有高手請幫忙解決。
柱24m高,柱平面外計算長度取值3.0m(隅撐),翼板200X12 柱子計算通過,實際組裝時發現柱構件本身平面外過柔 如何處理?
各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!
我設計一個廠房,柱距7米,跨度50米,中間設一柱,每邊25米,用輕鋼屋架,柱高9米,沒有吊車,中間柱截面去450X800,四邊為磚墻,采用混合結構建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,這是為什么啊?盼高手回復!