市政工程中管道閉水試驗中的試驗段上游水頭和試驗水頭分別怎么計算?它們的關系是怎樣的?
1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗目的將其分為生產鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
本帖最后由 孫曉雪 于 2016-6-28 10:17 編輯 有一個辦公樓,需要上消火栓,但是五層屋面局部突出,還有一個消防水箱間,水箱間挨著鄰近的突出房間,屋面這層需要幾個消火栓呢?水箱間有實驗消火栓~請教大家。拜托了
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝
最近要做實驗,用陶粒作生物載體處理洗浴廢水,如果要自己設計一個實驗柱子需要設計多高的柱子,填料的高度為多少合適,當然處理后的水一定要達到中水回用的標準。據初步測量洗浴廢水的COD的值在100-115之間變動。 請各位高手賜教,小蝦不慎感激
我想用ansys模擬剪力墻,擬采用足尺模型,一般的剪力墻試驗都是采用縮尺模型,厚度在70到100mm左右,我的剪力墻里由于有特殊構件,不能在厚度上縮尺(足尺厚度160mm),并且由于硬件設備有限,試件只能做的比較小,如果我做一個1000x1000x160mm的試件,用來分析混凝土強度、軸壓、縱向配筋率等因素的影響是否合理,這樣的結果是否有參考價值,各位大俠請指教,有勞了。
我工程是用攪拌站集中攪拌混凝土的,主體C30混凝土16組,有組試塊試驗結果為C28.4(為該批最低值),結果按統計法統計合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)計算也滿足要求,但今天縣質監站的人檢查時說,28.4<0.95fcu,k(28.5),此組混凝土不合格,要進行回彈!我說我按規范統計是合格的,但他說規范里還有個單組最低值≥0.95fcu,k的要求,讓我自己去查,我看遍了《混凝土強度檢驗評定標準》GBJ107-87都找不到有除開統計法外的單組最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非統計法里有這條,但我們工程都符合統計法的要求的。請大家評評理!謝謝!(注:有縣質監站出具的試驗報告,報告里沒特別注明該組試塊不合格!)
這是一很有價值的滴灌文章,對滴灌的系統設計幫助很大.
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
論文簡介:一、適用對象:單梁、鉸接或橫隔梁連結的梁格結構簡支梁。二、適用范圍:汽車-10、15、20、超20,履帶50,掛車-80、100、120,城A、B,公路Ⅰ、Ⅱ,人群荷載等設計活載的內力計算;試驗加載車輛荷載內力及變形計算。 投稿網友:pan23ok <
2010年10月室內給水管道安裝完成后打壓,試驗壓力0.9mpa,未發現滲漏。進入冬季前將水排出,并用氣泵把水平支管內剩余水吹出。 今年6月市政管網接通(市政管網壓力0.4mpa),衛生間做二次閉水試驗時發現管道漏水,經剖開地面檢查發現實為管道鼓肚、破裂所致。后聯系供貨商,供貨商技術人員分析說:“是去年冬季水沒排凈,凍脹造成管道變形,今年給水后破裂的。”這個解釋是否合理? 我單位認為不合理。對方又提出送實驗室進行復試。就用現在現場開裂的那根管子,去除開裂部分做承壓試驗。是否合理? 目前已發現兩處存在以上問題,全部是De25管。現場共進該品牌管1000m。很擔心別的位置再出類似問題。因為已經隱蔽了。 請高人指點!
給水排水管道工程施工及驗收規范GB 50268-97 無壓力管道嚴密性試驗允許滲水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把這個滲水量換算成三十分鐘每三十米,算出來后是28mm,但覺得滲水量不可能有這么多吧。但是自己驗算幾次還是這個結果,不知道自己是不是錯了。故發帖求助,希望能得到各位前輩師兄師姐的幫助。萬分感謝!
看到好多論壇上說起閉水試驗標準,關于雙壁波紋管的閉水試驗有一個問題請專家幫忙解答一下:100米長的內徑D225的雙壁波紋管,井位8個,井筒直徑28CM,套用甲方給出的允許滲水量標準Q小于等于0.0046D的結算公式,得出每個井位下降2.15米水位的結果,請問是什么原因,這樣的結果是正確的嗎?
我這兒要做一個"衛生器具滿水試驗"記錄,好象各種潔具的滿水程度、滿水時間還不一樣,還要填什么溢流口通水狀況等等。我就對這個滿水試驗的具體要求不清楚,望指導!!另外,我想問一下水泵單機試運轉的軸承溫升和電機溫升有規定嗎,一般是多少數正常?請教!
各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?
環形溢洪道的設計與試驗研究摘 要 利用旋流場理論分析,大膽、巧妙地將環形堰與消力井結合使用,設置防渦墩和外防渦墻的環形溢洪道泄流消能方式,成功地解決了進口流速較大且流速分布極不均勻,水力條件較為復雜的泄流和消能問題。經過兩個水文年的溢洪實踐,表明該設計與研究在滿足泄洪和消能方面均達到設計預期效果,并比常規的設計可節約工程投資的1/4~1/3,且安全可靠。對在城市防洪排澇、中小型水利水電工程的泄流及一洞多用中,山區狹長水庫行近流速比較大或切向流速比較大的水庫中,均具有較好的推廣價值。關鍵詞 環形溢洪道 旋流 消能 防渦設施 一、工程概況貴州省貴陽市貫城河是一條由北向南縱貫貴陽市城區的河流,流域面積為21km2,為山區雨源型小河流,洪水由暴雨形成;洪水具有峰量集中,漲峰歷時短的特點。城市的發展導致地面硬化,水流下滲量減少,加大了短時地表徑流。由于歷史的原因,貫城河河道過水斷面減小,阻水建筑物多,河道行洪能力差,加上局部河段地勢低洼,致使上游地區及市區暴雨強度較大時,極易形成內澇,尤以噴水池附近地區最為嚴重,給人民生命財產帶來巨大的
閉水試驗上游設計水頭
閉水試驗上游設計水頭專題,為您提供閉水試驗上游設計水頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉水試驗上游設計水頭 相關的專業交流討論,更多閉水試驗上游設計水頭相關內容請訪問